Kirjoittaja Aihe: Sähkö vaiko säätö ongelma?  (Luettu 3550 kertaa)

Poissa RE

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sähkö vaiko säätö ongelma?
« : 16.11.12 - klo:23:22 »
Morjesta

Tässä on koitettu iltaa myöten saada F1245 8kw pumppua toimimaan.. Ongelmana sellainen, että komressori ei lähde päälle. Punpun logi herjasi alkuun, että vaihdejärjestys on väärä. Tämän vaihtamalla se herja loppui, mutta alkaa herjaamaan että "Kompressorinvaihe 1 puuttuu (140). Kompressorin käyttö estetty  jne.."
Pannuhuoneessa on takamittari, johon kyllä tulee jokaiselta 16A sulakkeelta sähköt. Mikähän tuon herjan voi aihettaa?
Muutin dippikytkimet panelista AA1-SF2 3*230V kytkennälle, kun ne oletuksena oli 3*400V/1*230V. En tiedä oliko tuosta hyötyä / haittaa.

Sain pumpun tekemään patteriverkostoon lämmintä vettä, kun laittoi pääkatkaisian varatilalle, jolloin lämmintä vettä ei lämmitetä. Kun taas laittaa pumpun käsisäädölle, niin se alkoi kyllä tekemään lämmintä vettä, mutta lopetti 30 asteeseen. Eikä tunnu lämmittävän pattereille vettä ollenkaan.

Saisinkohan näin viikonlopuksi jotenkin helposti pumpun toimimaan sähkövastuksella niin, että se tekisi lämmintä käyttövettä ja patteriverkostolle vettä?

Taustaa miksi kyselen tyhmiä, niin putkari sai vasta näin perjantaina liitokset valmiiksi reilusti työajan jälkeen ja hänelle kyseinen pumppu oli ensikertaa asennuksessa. Jäätiin siihen uskoon, että se alkaa sähköllä lämmittämään molempia vesiä, mutta ei alkanutkaan. Sen takia tässä olen illan tuota koittanut amatöörinä säädellä!


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 621
Vs: Sähkö vaiko säätö ongelma?
« Vastaus #1 : 17.11.12 - klo:00:25 »
Lainaus
Muutin dippikytkimet panelista AA1-SF2 3*230V kytkennälle, kun ne oletuksena oli 3*400V/1*230V. En tiedä oliko tuosta hyötyä / haittaa.


Muuta takaisin 3X400V tuo asetus meillä 3-vaiheverkko on 3X400V ,joissain maissa,olikohan Norjassa vastaava on 3X230V.
Saattaa ohjausyksikkö kärähtää huonolla tuurilla.

Mittaa tulevat vaiheet vaiheiden väliltä,esim L1--L2 ja L1---L3,sitten L2---L3,ei vaiheen ja nolla väliltä.Siis ei L1-N,L2-N,L3-N.

Tuolla manuaalissa luku 6 kohdassa neuvotaan "tunnista vaihejärjestys" .Tarkista tuolla oikea vaihejärjestys.Jos muutat vaihejärjestyksen niin katkaise virta lämpöpumpulta ja kytke uudestaan,ohjelma ja häiriöilmoitukset nollautuu.

Sitä miten pelkät vastukset saa päälle en osaa sanoa,onhan lämpötilapyynti asetettu

edit :Manuaali luku 8:
Lainaus
Käyttötila vain lisäys
MUISTA!
Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan
käytöstä ja käyttökustannukset nousevat.
Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys
tapahtuu pelkästään sähkövastuksella.
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:00:33 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa RE

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Sähkö vaiko säätö ongelma?
« Vastaus #2 : 17.11.12 - klo:12:26 »
Kiitokset Matias vinkistä. En tajunnut mitata vaiheiden väliltä jännitettä. L1 ja L2 oli samassa vaiheessa. Nyt muutettu ja pumppu lähti toimimaan!

Onhan tuo ollut vähän hankalaa kun ei ottanut avaimet käteen pakettia, on tarvinnut etsiä sähkäriä ja tehdä osa hommista itse. Pari putkariakin teki oharit ja homma venyi turhan pitkälle.  Öljykin kerkesi sopivasti loppumaan kesken jne! Mutta nyt näyttää valoisemmalta projekti!