Perustiedot kohteesta:
- 1-kerroksinen monimuotoinen 2- tasoon porrastettu suurlementtipuutalo (153 m2) Lounais-Suomessa, valmistunut 2004
- yläpohjassa 450 mm puhallusvillaa
- alapohjassa 150 mm styrox/finnfoam
- pumppu IVT C7, asennettu 12/2003
- lattialämmitys (Nereus)
- LTO:ssa (Kair) vesipatteri ja maaviileäkenno
- kaivo 117 m, alussa kuiva, ei painehalkaisua, täyttyi noin 2-3 viikossa melkein täyteen
- pumpun käyntiaste vuositasolla n 22% (n. 2000 tuntia), -30 asteen pakkasilla vasta 100%, vastusta ei vielä kertaankaan tarvittu paitsi legionella-kuumennukseen 2. viikon välein
- ajan varsin alhaista lämpökäyrää (1,1, hienosäätö +0,7) ja lattiassa kiertää kovimmillakin pakkasilla alle 30 asteen vesi. Sisälämpö 21-22 astetta, takkaakin käytetään pakkasilla
- kytkentäerotus lattialämmitysvedellä on 3 astetta ja lämpimällä käyttövedellä 8 astetta
- kokonaissähkönkulutus talossa ollut n. 11000 kWh/vuosi, josta lämmitysjärjestelmän osuus n. 4000-5000 kWh
- erillinen autotalli/varastorakennus (n. 60 m2) pidetään +7-8 asteessa sähköllä (ILP harkinnassa)
Statistiikkaa ja toimintaa voi seurata Husdatan palvelusta:
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=65&H=&View=RapportYhteenvetoa kalliopiirin lämpötiloista:
- lämpötilat vaihtelevat käyntiajan mukana
- tähän aikaan vuodesta (maaliskuussa) kaivo on kylmimmillään
- seuraamalla käyntijaksoa tarkemmin voi havaita, että kaivossa nyt maaliskuussa peruslämpö on n. +4,5 astetta (tulolämpötila vakiintuu siihen jakson alkupuolella kun kierrätetään keruupiirissä lepoaikana tasapainoon lämmennyttä nestettä)
- pitkässä käynnissä (7-10 tuntia) tulolämpötila laskee vähitellen ja löytää tasapainotilan n. -0,7 asteesta, meno on silloin n. -3,2 astetta.
- tulo- ja menolämpötilojen erotus näyttää olevan 2,5-3,0 astetta riippuen absoluuttisesta arvosta (mitä lämpimämpää, sitä suurempi erotus)
- käynnistyksiä tulee varsin vähän (yleensä 2-6 vuorokaudessa, talvella vähemmän kuin kesällä)
Yhteenvetona näyttäisi siltä, että kaivo voisi olla hieman syvempi, mutta toisaalta kokonaisuus näyttää toimivan oikein hyvin tässä tapauksessa. Lämpötilat piirissä eivät ole myöskään laskeneet edellisestä talvesta vaikka nyt oli pidempi kylmä jakso. Kaikenkaikkiaan olen erittäin tyytyväinen järjestelmääni.
Loppukaneettina vielä, että keruupiirin antureita ei ole kalibroitu, mutta halpismittarilla mitattaessa näyttäisi siltä, että anturit näyttävät ennemmin liian alhaisia lämpötiloja kuin optimistisesti. Halpismittari näytti nimittäin melkein 2 astetta korkeampia lämpötiloja. Myöskään paljaana olevat metalliosat piiristä (liittimet, suodatin jne) eivät edes hikoile. Olen nähnyt 2 järjestelmää, joissa kaikki mahdollinen paljaana oleva oli paksussa jäässä, vaikka teknisessä tilassa oli lämmintä +24 astetta.