Tervetuloa,
Vieras
. Ole hyvä ja
kirjaudu
tai
rekisteröidy
.
Jäikö
aktivointisähköposti
saamatta?
1 tunti
1 päivä
1 viikko
1 kuukausi
Ikuisesti
Kirjautuaksesi anna tunnus, salasana ja istuntosi pituus
21.12.24 - klo:16:40
Uutiset:
Etkö pääse kirjautumaan vanhalla tunnuksella?
Etkö pääse rekisteröitymään?
Etusivu
Ohjeet
Haku
Kirjaudu
Rekisteröidy
Maalämpöfoorumi
»
Tekniset kysymykset
»
Lämmönkeruu
»
Maapiirin sijoitus
« edellinen
seuraava »
Tulostusversio
Sivuja: [
1
]
Kirjoittaja
Aihe: Maapiirin sijoitus (Luettu 3333 kertaa)
Peter08
Nuorempi jäsen
Viestejä: 21
Maapiirin sijoitus
«
:
18.09.08 - klo:18:36 »
Tarkoitus on vetää 2x300 metriä peltoon, etäisyys talosta 60m. Korkeusero 8m pistää miettimään, talo kun on 8m korkeammalla. Meneekö paljon sähköä turhaan kun liuos pitää pumpata 8 metriä ylös ?
Kirjattu
Nibe 1140-15, VPA 300/200, UKV 300, 2x370m (märkä savi), 850m3, 300m2, käynn. - 85 astemin. 2 tulisijaa. V. 2015 13.200 kWh kaikki sähkö. 2 henk.
Kuumaa_kalliosta
Yleismoderaattori
Konkari
Viestejä: 1 632
Re: Maapiirin sijoitus
«
Vastaus #1 :
18.09.08 - klo:21:15 »
Ei mene paljon sähköä turhaan, koska siinä on 8 metriä sekä alamäkeä että 8 metriä ylämäkeä! Kun talo on piirin yläpuolella, etuna on myös se, että maapiiri pysyy paremmin ilmattomana.
Kirjattu