Laskeskelin noita virtauksia ja pääsin huimiin virtausnopeuksiin lähtöolettamillani:
- COP 4 (kai ne paranee tekniikan kehittyessä)
- delta T 3 astetta
- Pumpun teho 12 kW
- Kaivo noin 10 + 237 m + vaakaputkea 20 m
- 3-putkisysteemiä olisi 10 + 237 metrin matkalla
- liuos 30% etanoli
Virtausnopeus Huom
l/s l/min m3/h m/s
0,91 54,77 3,29 0,94 2-putki
0,46 27,39 1,64 0,47 3-putki
Mikä oli laskelmissasi
- Putken sisähalkaisija?
- Mitä ominaislämpöä käytit 30% etnoliliuokselle?
- Kolmiputkisystemissä alaspäin menee kaksi putkea ja ylös yksi putki. Tällöin ylöspäin on sama virtaus kuin kaksiputkisysteemissä mutta alaspäin putkea kohti puolet.
Kiertoajassa olisi myös eroa 9,5 min vs 13,9 min.
Jos pumpun tehoa voi pudottaa pykälällä eli 20-30 W, niin se tekee vuodessa 50 - 75 euron säästön ja 10 vuodessa... Myös pumpun hyötysuhteen pitäisi olla 3-putkijärjestelmällä parempi, kun kaivon syvyydestä ei tingitä.
Minä saan seuraavaa
- Lämpöpumpun vuotuinen käyntiaste 30% = liuospumpun vuotuinen käyntiaika on 2628h
- Sähkön hinta 0,11E/kWh
2628h/v*0,025kW = 65,7 kWh/v
65,7 kWh/v*0,11E = 7,2 E/v
ATS