Koitin tässä pähkäillä, että saisiko nykyiseen määlämpö+lattialämmitys+kanavaviilennys setuppiin yksinkertaisen lattiaviilennyksen vain lisäämällä lämmönvaihtimen ja jonkin älyohjattavan venttiilin.
Lyhyt kuvaus nykyisestä tekniikasta:
Nibe S1255, ECS41 shuntti märkätilat/kuivatilat, Cool-in ohjausyksikkö VEAB kanavapatterille (konvektorin sijaan) ja Vallox 145 MV. Vallox käskyttää kanavaviilennyksen päälle/pois tuloilman lämpötilapyynnön mukaan. Käsky menee ensin cool-in ohjausyksikölle, joka ohjaa mm. viilennyksen pumppua. Cool-in puolestaan kytkee MLP:n keruupumpun päälle auxilla.
Tarve olisi saada kuivatiloille menevä vesi jäähdytettyä sinne 20 asteen tienoille. Nythän aurinko lämmittää lattiat, joten siellä kiertää 25-asteinen vesi.
Maallikon älynväläyksenä kuvittelisin, että kuivatiloille menevän veden voisi ohjata lämmönvaihtimeen, jossa toisella puolella kiertäisi kanavapatterin kanssa "sarjassa" keruupiirin kylmää nestettä. Se sitten viilentäisi kuivatiloille menevää vettä. Tuohon ennen lämmönvaihdinta laittaisi sen älyohjattavan venttiilin, jolla voisi määrätä lämmönvaihtimen kautta kiertävän veden määrän. Jos vesi on liian lämmintä, osa virtauksesta ohjataan lämmönvaihtimeen. Jos liian kylmää, lämmönvaihdin ohitetaan. Venttiiliksi jokin sellainen, jota voi ohjata HomeAssistantilla. HomeAssistant näkee MLP:n kuivatilojen menoveden lämpötilan, joten sen perusteella venttiiliä säädettäisiin pitämään haluttu lämpötila.
Tämä olisi kai liian yksinkertaista, joten todellisuudessa näin ei varmaan voida tehdä. Kysymys kuuluu, miksi ei?