Olisi tarkoitus asentaa tulevan remontin yhteydessä koneellinen ilmanvaihto 1965 rakennettuun taloomme, jota lämmitämme maalämpöpumpulla ja vesipattereilla. Asumme Uudellamaalla.
Olen tässä yrittänyt laskeskella ja lueskella minkälainen LTO kannattaisi asentaa ja kannattaako laittaa vesikiertoinen jälkilämmitys? Laskelmieni perusteella olisin päätymässä edulliseen ristivirtakennokoneeseen ja vesikiertoiseen jälkilämmitykseen. Kuulostaako järkevältä?
Tässä esimerkkilaskelma, jossa on oletettu että puolet VTT:n sertifikaatissa mainitusta IV:n lämmitystarpeesta tuotetaan jälkilämmityspatterilla ja että vesikiertoinen lämmityspatterin sähköenergian kulutus maalämmön ansiosta 2,5 kertaa alhaisempi sähköpatteriin verrattuna. Sähkönhintana on käytetty 0,10 e / kWh. Sertifikaateissa ilmanvaihtonopeus oli 50 l/s.
Kone | Hankintahinta | Vuosikulut | IV-lämmitysenergiatarve LTO:n kanssa | Kuvaus |
Vallox 95 VKL | 845 € | 247 € | 4092 kWh | Ristivirta, vesikiertoinen jälkilämmitys |
Swegon Ilto W80 Premium Econo | 2200 € | 262 € | 3329 kWh | Vastavirta, sähköinen esilämmitys, vesikiertoinen jälkilämmitys |
Enervent Pingvin eco EDE | 2525 € | 224 € | 2372 kWh | Pyörivä, sähköinen jälkilämmitys |
Enervent Pingvin eco EDW | 3015 € | 154 € | 2372 kWh | Pyörivä, vesikiertoinen jälkilämmitys |
Vastavirran korkeampi lämmöntalteenottokyky näyttäisi katoavan sähköisen esilämmityksen kuluissa enkä laskelmissani löytänyt oikein perustetta investoida kalliiseen pyöriväkennoisenkaan laitteiseen.
Monissa keskusteluissa on sanottu että vesikiertoista jälkilämmityspatteria ei kannattaisi asentaa Etelä-Suomessa. Laskelmieni perusteella en kyllä ymmärrä miksi näin ei kannattaisi tehdä maalämpötalossa vai käytetäänkö jälkilämmityspatteria huomattavasti vähemmän mitä laskelmissani oletin (puolet sertifikaateissa mainitusta IV lämmitystarpeesta)?
Onko kukaan muuten löytänyt laskelmia kuinka paljon Swegon/Ilton valokennohuurtumisen tunnistamisella voi säästää tai parantaa ilmanlaatua verrattuna perinteiseen jäteilman lämpötilan mittaamiseen?