« : 20.12.12 - klo:12:55 »
Nibe 1240. Mitä tarkoittaa ohjekirjan kohta 5.3 käynnistysväli? Alla lukee: Tässä valitaan kompressorikäynnistyksien minimiaika. Arvon voi säätää 10-60 minuuttiin.
Asentaja on laittanut sen 30 minuuttiin. Eikö se kompressorin käynnistysväli määräydy asteminuuttien perusteella? Käynnistysvälithän voi olla mitä vaan? Vai pyöriikö se pakottamana minimissään tuon 30 min? Vai käynnistyykö tuo sammumisesta 30 min kuluttua?

 Pakkasta nyt -27 astetta. Lämpöä kyllä riittää. 3 vuotta on pumpannut häiriöittä. Lämpökäyrä 7/0. Automaatti pyytää nyt +50 vettä. Osittain puu- ja betonilattiakierto.

justus01

  • Vieras
Vs: nibe 1240
« Vastaus #1 : 20.12.12 - klo:17:39 »
Tarkoittaa sitä, että kompura pitää vähintään 30 minuuttia taukoa ennen seuraavaa käynnistystä olipa varaajan lämmöt tai asteminuutit mitä tahansa. Tuo on tehty sen takia, että ei pumppu missään tilanteessa jäisi "hakkaamaan" jotain minuutti päällä, minuutti pois sykliä. Tehdasasetus meidän pumpussa 20 minuuttia.

Aika korkea tuo käyrä sinulla, jos on pelkkää lattialämmitystä.
Huonetermostaateillako rajoitat kiertoa ettei tule liian kuuma?

Poissa Topias

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: nibe 1240
« Vastaus #2 : 21.12.12 - klo:10:31 »
Sitä minä jo arvelinkin, että sammumisesta se laskee tuon 30 minuuttia.
Meillä on lisäsiipi 48 m2, jossa on betoni ja vanhalla puolella puulattia 75 m2. Tuon puulattian rakenne on: vasojen välissä uponorin alumiinikasetit 20 mm putkilla. Vasojen päällä 22 mm lattialastulevy, 2 mm askelvaimennin ja 7 mm laminaatti. Tuosta tulee putkista lattian pintaan 31 mm. Se on aika paksu ja puu ei ole hyvä lämmönjohdin. Huonetermarit ovat puulattian puolella täysin auki. Betonipuolella säätyy termareilla huonelämpö sopivaksi. Sauna- pesuhuone käsisäädöllä.

Tuon puulattian vuoksi piti lämpökäyrä nostaa seiskaan - 25 asteen pakkasella. Kun ilma lauhtuu, niin rinnakkaissiirrolla hoituu huonelämmöt asteen tarkkuudella. Rakentaessa harkitsin shuntin asentamista, mutta näkyyhän tuo pelaavan näinkin. Shuntti voisi kyllä säästää jonkun verran sähköä ja pumppuakin.

Poissa Topias

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: nibe 1240
« Vastaus #3 : 22.12.12 - klo:14:54 »
Nyt on pakkasta 33 astetta Kainuussa ja seurailin tuota pumpun toimintaa. Olen asettanut asteminuutit -100 lämmöntuotannon nopeuttamiseksi. Kompura käynnistyy juuri satasessa, mutta sitten asteminuutit nousevat vähitellen lisää, aina tuonne -300 asti, ennen kuin ne alkavat laskea kohti nollaa. Kertooko tuo suuresta lämmönvajauksesta? Pyynti on 53,2. Käyrä 7/+1 Sähkövastus käy lyhyen aikaa päällä. Hälyjä ei ole tullut. Pitäisikö käyrää vielä nostaa?

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: nibe 1240
« Vastaus #4 : 22.12.12 - klo:17:19 »
Nyt on pakkasta 33 astetta Kainuussa ja seurailin tuota pumpun toimintaa. Olen asettanut asteminuutit -100 lämmöntuotannon nopeuttamiseksi. Kompura käynnistyy juuri satasessa, mutta sitten asteminuutit nousevat vähitellen lisää, aina tuonne -300 asti, ennen kuin ne alkavat laskea kohti nollaa. Kertooko tuo suuresta lämmönvajauksesta? Pyynti on 53,2. Käyrä 7/+1 Sähkövastus käy lyhyen aikaa päällä. Hälyjä ei ole tullut. Pitäisikö käyrää vielä nostaa?

Ei käyrään tarvitse koskea, jos sisälämpötila pysyy riittävänä. Noilla pakkaslukemilla on jo hyvä, että integraali ylipäänsä nollaantuu ilman sen pidempää vastuskäyttöä. Pyynti menovedelle on vaan niin suuri, että kestää aikansa integraalin kuoleentumiseen. Sehän laskee niin kauan kunnes menoveden lämpötila ylittää pyyntilämpötilan. Sitten mennään vasta pikkuhiljaa kohti nollaa.

Poissa Topias

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: nibe 1240
« Vastaus #5 : 22.12.12 - klo:19:00 »
Kiitos juipille ja Raksaajalle. Antaapa kompuran nyt jauhaa. Saan nukkua yöni rauhassa. Eikä palele, vaikka ulkona paukkuu nurkat.

HYVÄÄ JOULUA JA PAREMPAA UUTTA VUOTTA 2013 !