Sinulla on kaikki arvot suositusten rajoissa, mutta nostaisin nopeutta 75%:iin ja ottaisin päivän - parin lokit ja tarkastelisin tilanteen uudelleen.
LK-pumpun käyttötila ajoittainen on ok
Kannattaa kirjata muutokset, muuten niitä ei muista "erkkikään".
Alla muutaman päivän yhteenveto meen patteritalosta :
Kompressorin käynnistyksiä 98 13,2
Kompressorin käyntiaika keskimäärin 0:46:17
Kompressorin lepoaika keskimäärin 1:03:00
Lämpötilatietoa ka. min. max.
huonelämpö 20,2 19,7 20,8
ulkolämpö 6,3 3,2 9,5
lämmitysveden pyyntö 35,2 32,0 38,8
käyttöveden lämpö 55,3 51,5 62,9
∆ lämmitysvesi 7,3 5,4 15,1
∆ käyttövesi 5,5 0,7 9,0
∆ lämmönkeruupiiri -2,3 -0,7 -3,5
Meillä -60 luvun patteritalo 170m2 + 60m2 puolilämmintä ja kaksi henkeä.
Lämmönkeruun delta näyttää alhaiselta, mutta anturit näyttää mulla 0,6C pieleen.
Käynnistyksen asteminuutit on -60.
Minä en säädä keruuta käyttöveden deltan mukaan, koska sitä tehdään n. 10%.