Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys  (Luettu 6404 kertaa)

Poissa bluefightingcat

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« : 02.10.13 - klo:21:19 »
Kuinka syvät kaivot teillä on yhdistetty tuohon Nibe F1245-10iin? Eli onko kenelläkään 200 metrinen kaivo tai syvempi yhdistetty tuohon 10kw pumpuun? Lähinä kiinnostaa tietää että jos poraan vähän syvemmin (200m) kun mitä on tarjouksessa ehdotettu jaksaaka se mlp pyörittää se keruuneste siellä kaivossa?



Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #1 : 03.10.13 - klo:11:26 »
Täältä löytyy Nibe F1245-10kW + 200m kaivo + vaakavedot n.3m.

Lk-pumppu on muistakseni 100% teholla ja keruupiirin dT n. 4 astetta, ei pääse 3 asteeseen.

Meikäläisellä ainakin toimii.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa bluefightingcat

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #2 : 03.10.13 - klo:15:01 »
Onko tuo dT vaikuttanut tehokuutteen? Onko hyötysuhde vielä hyvä?


Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #3 : 04.10.13 - klo:11:02 »
Nibehän ilmoittaa, että tuo dT pitäisi olla 2-5 astetta, joten toleranssin sisällä ollaan.

Hifistelijät voisivat sanoa, onko tuolla paljonkin merkitystä, itse en tiedä.

Hyvin on pärjätty tuollakin.

Joku joka tietää voisi kertoa paremmin.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #4 : 04.10.13 - klo:11:05 »
Lainaus
Nibehän ilmoittaa, että tuo dT pitäisi olla 2-5 astetta, joten toleranssin sisällä ollaan.

Hifistelijät voisivat sanoa, onko tuolla paljonkin merkitystä, itse en tiedä.

Ei merkitystä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa NibeJarppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #5 : 05.10.13 - klo:13:04 »
Mulla on 210m kaivo ja vaaka osuus on noin 10m. Liuospumppu täysillä ja dT 3,5
Nibe F1145 10kw + 100l puskurivaraaja, 500l lämminvesivaraaja, kaivo 210m, lämmitettävää alaa n. 250m2. Lattialämmitys 80m2 alalla muissa uudet patterit.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #6 : 05.10.13 - klo:18:08 »
Kannattaa tarkistaa kaivon dt myös kovilla pakkasilla,todennäköisesti on reilusti pienempi kuin näin kesäkeleillä.

Meillä on 2X200m pintaputkisto ja kesäaikaan keruun dt on n 3,5C ja lämpöpumpun antoteho n 12kw kun keruuliuos on yli +10 astetta.

Kovemmalla pakkaskaudella keruun dt laskee 2,5 asteen tienoille ja lämpöpumpusta saa n 7kw tehoa kun keruuliuos on pari astetta miinuksen puolella.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #7 : 16.11.13 - klo:20:02 »
Moi!

Meillä F1145-10 ja 200m kaivo. LK-pumpun nopeus 90%. Kaivolta 4.4 astetta ja takaisin kaivolle 1.2. Dt siis 3.2 käyntijakson lopussa. Meilläkin tuo Dt vaihtelee hieman riippuen keruun lämpötiloista ja siitä, missä vaiheessa käyntijaksoa lukemia tarkastelee. Käyntijakson loppua kohti Dt pienenee.

Ipe

Poissa Jakari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #8 : 28.11.13 - klo:20:31 »
Meillä 1245-8 +UKV100, patterit +kosteissa tiloissa lattialämmitys. n. 200 m² rv 1980, Turku
Kaivo 200 m, tehollinen syvyys jotakin 180 m. Vaakaveto 15 m lähellä pintaa + 5 m alapohjassa eristeettömässä ilmatunnelissa.

Kaivo on tarkoituksella ylimitoitettu, josta on ollut sellaista etua, että keruun lämpötila (tulo) ei ole ollut koskaan alle +3C. 
En pidä lainkaan huonona, että lämpökaivo on riittävästi mitoitettu. Pieni porauksen lisähinta tuo ainakin turvallisuutta laitteiston maksimitehon saavuttamiseksi. Meillä MLP hoitaa jopa kuukausittaisen legionellakuumennuksen kompuralla. Lisäsähköä on vuoden aikana kulunut vain 20 kWh.

Keskustelua käyntijaksojen pituudesta ja lukumääristä on lukuisia.  Heitän oman lusikkani soppaan. Olisiko järkevää säätää käyntijaksot LK kierron mukaiseksi ?

Lämpökäyrässä näkyy alun matala lämpötila, joka johtuu suoraan ulkolämpötilasta. Putket jäähtyvät paikallaan ollessa ja vasta hetken päästä saadaan kaivosta nousevaa lämmintä vettä pidemmän käyntijakson aikana. Käyntijakson pidentyessä tulolämpötila alkaa kuitenkin alentua kun keruupiiri alkaa toista kierrostaan.

Olen ihmeissäni kun luen juttuja jäätyneistä kaivoista.




 



« Viimeksi muokattu: 29.11.13 - klo:11:33 kirjoittanut Jakari »

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
« Vastaus #9 : 10.12.13 - klo:16:23 »
Hei,

Itsellä kaivon syvyys 200m + 4m vaakaa. dt arvoa pystyn muuttamaan jopa kovilla pakkasilla arvoihin 1.9-5 riippuen LK-pumpun %-sta. Tällä hetkellä LK-pumppu 77 % ja dt n. 3.

T. Hans