Kirjoittaja Aihe: Korkeapainehälytys  (Luettu 5178 kertaa)

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Korkeapainehälytys
« : 19.11.14 - klo:20:02 »
Hei,

Olin reissussa pari päivää ja vaimo soitteli, että lämmöt talossa n. 18 astetta. Palattuani huomasin, että oli tullut korkeapainehälytys ja kone vikatilassa.
Liitteenä kuva hälystä. Kommentoikaa ja kertokaa mikä mahdollisesti voi aiheuttaa kyseisen ongelman?

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #1 : 19.11.14 - klo:20:27 »
Näenkö oikein että meno on 60C.

Jos on niin veikkaan että energia ei siirry taloon tai KV pyyntö on liian suuri.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #2 : 20.11.14 - klo:07:44 »
kyse on hälytyksestä käyttöveden teon yhteydessä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #3 : 20.11.14 - klo:07:45 »
Kun kone tekee "normaalisti" käyttövettä, niin menolämpötila 60C on ihan Ok.

Kuinka kuumaa vettä pyydät koneen tekemään ?
Käyttöveden täyttö BT6 (alempi mittaus) on varsin korkea 52,3C.

Olisiko niin, ettei kierukka/kone enää pysty luovuttamaan lämpöä noin lämpimään käyttöveteen-> häly.
Ylempi (BT7)  on mulla muistaaksen 5C korkeampi, kuin BT6 (-> 57C)
Uudella ohjelmalla käyttövesidelta on noin 6C ja sulla se on enää reilu 3C.

Kun kone menee vikatilaan, niin vastukset pitäisi mennä päälle ja pitää tupa lämmöissä pikkupakkasilla.
Onko esto päällä ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

justus01

  • Vieras
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #4 : 20.11.14 - klo:19:30 »
Olikohan legionellakuumennus mahdollisesti menossa silloin... Tarkistaisin sähkövastuksen toiminnan.

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #5 : 04.12.14 - klo:10:59 »
Kyseessä oli legionella kuumennus. Demosin tilanteen laittamalla jaksottaisen korotuksen päälle. Korotti hienosti kunnes tuli korkeapainehälytys ja vastus vei asian loppuun.
Pian tämän jälkeen kompressori käynistyi uudestaan käyttövedelle ja n. minuutin käytön jälkeen laite teki korkeapainehälyn ja meni virhetilaan.