Olen mielenkiinnolla seurannut kokemuksia maalämpöfoorumissa
Aihe, miten tässä käy, ja kokemuksia
Tuli peruskorjattua lämpösysteemi
Vanha talo, hirsi, välitiloja ilman lämmitystä
Öljytankki 2800l ulos, pannu ulos, pattereille uudet putket, lattioista pois, katonrajaan
Talo lämmitetyt tilat n. 192m2 (150+41).
Laskettu teho mitä saa pattereista, 9,2kW kun vesi +55/+45
Asennettu Jämä Star 12kW
Lämmityksen varaajasäiliö Kaukora GTV 700l, 2 kierukkaa (toiseen KV esilämmitys, toiseen alkuun tarloitus pieni lattialämmityspiiri)
Varaajasäiliöön mahd liittää pieni puukattila.
Jämä lataa varajaan sivusta yltä ja paluu sivusta alta.
Lämpöpumpun varaajapiirin lämmönsyötön ohjausanturi n. 40% varaajan sivussa ylhäältä
Reiät 2 kpl 135m, aktiivinen yht noin 125+125 =250. Yhteinen LK-putki (40M möys) sisään pannuhuoneeseen, josta 35Cu pumpulle.
Tämä vaikuttaa toimivalta.
Noin -15 ulkona kone käy noin 55min, ja lepää noin 65min. Asteminuutteja ollut -60.
LK-kierto pumppu ollut 88%, liuos ollut noin delta t- 3,2? (alkuun lämpimämpi ja isompi deltaT-- loppuun kylmempi ja pienempi delta T)
Tätä jaksoa on Suomessa ollut jokunen kuukausi
Lämmitysverkoston lataus varaajaan noin delta T +8. Pydetty käyrä 8 (ohjaava ulkotermari tosin näyttää n 2 astetta liian lämmintä)
Patteriverkosto varaajasta, lähtö ylhäältä, paluu sivusta n 60% ylhäältä. Pyydetty käyrä 7-1.
Patteriverkoston shunttipiirin menoveden ohjaava anturi on patteripiirin menoputkessa
Nyt kun keli noin -+0 pari päivää, kone kävi noin 22min, kun laitoin astemiinuuteiksi -80. (kun oli -60 kävi 15min)
LK-pumpun laitoin mös 90%, jolloin liuos huiteli noin delta t -3,1(reikävesi nyt lämpimämpänä)
Virtaamat tämä konemalli:
LK-virtaus nominal on 0,65 l/s, ja arvioin että on 0,61
L-piirin virtaus nominal 0,25 ja arvioin että on 0,31
Erillinen shunttipiiri, ohjauspiiri menoputkessa, arvioin virtaus 0,25 l/s ja delta t noin 10
Pattereiden esisäätöarvot käyty läpi. (Termareille vähemmän työtä.)
Hyvä että tuli 2 kaivoa, maapiiri jaksaa pörittää.
Katsoin äsken, 2 kuukauden sähkönkulutus maalämpöpumppu (pumppuineen) 26.1-26.3.2013 noin 1820 kWh
Asteminuutit saan vissiin rukata alaspäin kun kelit lämpenee, ettei kompressori käy liian lyhyeen. (Liikkuu talvella -60 kesälukemiin -120)<lisäys 30.10.2013
Eli toistasiseksi kaikki hyvin.