Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Morgotti” PORI (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari Patterilämmitys 10 078 kWh 2,56 kW
- Yläkerta Patterilämmitys 26 467 kWh 8,71 kW
YHTEENSÄ 36 545 kWh 11,3 kW
- Josta johtumisvuodot 28 799 kWh 8,39 kW
- Josta ilmanvaihdot 5 861 kWh 2,18 kW
- Josta vuotoilmat 1 885 kWh 0,70 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 270 m2 612 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 34 775 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 COP 39 575 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 8,5 kW 27 775 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 800 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 11 800 kWh
Tarvitaan 262 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 1,04 bar (104 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,54 bar (54 kPa) • Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,31 bar (31 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 670 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen