Hei.

Kaipaisin mitoituslaskelmaa omakotitalolle Porin suunnalle.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Pori, Toejoki (28200).
- Rakentamisvuosi: 1967
 -Onko rinnetalo: Ei
- Nykyisellään lämpeää öljyllä, kulutus 3500-3700l/vuosi. Märissä tiloissa lattialämmitys sähköllä, kulutuksesta ei tietoa.
- Patterilämmitys. Ylhäällä 2 lehtiset ja alhaalla 1.
- Painovoimainen ilmanvaihto.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Eriste n.10cm mineraalivilla. kokonaispaksuus n.22cm. Ulkoseinien materiaalina tiili ja laudoitus. Arviolta 60% laudoitettu ja 40% tiili.
- Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Yläkerta 180 ja kellari 90.
- Huonekorkeudet kerroksittain: Yläkerta 240cm ja kellari 200cm
- Alapohjan laatu:maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: arviolta 30-40cm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat: 2 lasiset. "normaali" kokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
- Tilojen lämpötilat: 21-22 astetta.

Kiitoksia jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 03.07.17 - klo:15:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 727
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituslaskelma Poriin
« Vastaus #1 : 03.07.17 - klo:15:53 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Morgotti”   PORI (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Kellari Patterilämmitys   10 078 kWh   2,56 kW
- Yläkerta Patterilämmitys   26 467 kWh   8,71 kW
YHTEENSÄ   36 545 kWh   11,3 kW
- Josta johtumisvuodot   28 799 kWh   8,39 kW
- Josta ilmanvaihdot   5 861 kWh   2,18 kW
- Josta vuotoilmat   1 885 kWh   0,70 kW
         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )   
Lämmitettävää   270 m2   612 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   34 775 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   3,4 COP   39 575 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -30 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   8,5 kW   27 775 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 800 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   11 800 kWh
Tarvitaan 262 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   1,04 bar (104 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,54 bar (54 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,31 bar (31 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m   670 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.