60% KV-pumpun nopeudella ihan sama tarina; kompura tippuu kun tankissa on 51,9C. Jotenkin oudoksuttaa miten tarkasti tuokin pysyy samana sama millä teholla pumppua ajaa.
Meno-paluu delta kasvoi 4 asteeseen ja kuumakaasut tippui 40 barissa 109,1 asteeseen. Jotenkin kuvittelin että pitäisi käydä toisinpäin, kaasujen lämpöjen pitäisi kohota kun energiaa siirtyy pois hitaammin?
Mikään vaihtoventtiilin osittainen jumiminenkaan tuskin on kyseessä kun virtaus riittää, lattialämmityspuolen putket ei vettä tehdessä lämpene jne eli mitään ei ohikaan vuoda.
Lämmityspiirin paineet oli vuodessa notkahtanut ulkoisen, paluupuolella olevan mittarin lukemasta 0,9 bar -> 0,5 bar niin nostelin ne takaisin 0,9 bariin. Pumppu itse näyttää tässä kohtaa 1.63 baria. Tiedä taas kumpaa uskoa. Aina tarttis olla kolme mittaria joka paikas. Tossa heräsi myös kysymys että miten tota lämmityspiiriä kannattaisi tyhjätä jos haluaa teknisessä tilassa sen hoitaa eikä oo suoraa hyvää tyhjäysventtiiliä tossa kiinni? Pumpussahan on toi täyttö/tyhjäysliitin tuolla vesipumpun alla. Itsellä siä näkyy tommonen uros puutarhaletkuliitin, mutta mitää venttiiliä ei näy eli aukeeko se vaan sähkösesti reletestin 'TYHJENNYS HYD' tilassa?