Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Liuospiirin ilmaongelma  (Luettu 10187 kertaa)

Poissa Toivorikas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Liuospiirin ilmaongelma
« : 16.09.17 - klo:12:23 »
Alkukesällä porautettiin lämpökaivo ja aloitettiin kalliolämmön hyödyntäminen CTC 408 pumpulla.  Ilmaaminen ei ollut riittävää, koska liuospiiri on loiskunut ja litissyt siitä saakka ja ilma on aiheuttanut häiriöitä viikoittain.  Asentaja on käynyt ilmaamassa lisää, mutta sama on jatkunut, tosin harvemmin.  Onnistuisiko ilmaaminen kotikonstein jos kierrätän liuosta muutamia tunteja testitilassa CTC:n omalla liospumpulla ja pidän samalla paisunta-astian ventiiliä (tavallinen palloventtiili) avoinna?  Vai onko muita kotikonsteja olemassa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #1 : 16.09.17 - klo:17:53 »
Ilma nousee hissukseen keruupiirin ylimpään kohtaan.
Jos paisunta-astia on ylimmässä kohdassa, nousee ilma siihen, mutta tavattoman hitaasti.

Jos keruupiirissä ei ole paineistusta, menee siihen ilmaa maakiertopumpun imupuolelta varsinkin kiertopumpun käynnistyshetkellä.
Hyvin usein on niin, että ilmaongelmasta ei pääse, ellei keruupiirissä ole noin 0,5 - 1,0 baarin ylipaine.
Siihen tarvitaan kalvopaisuntasäiliö. Muovipullon tilavuus on liian pieni.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #2 : 16.09.17 - klo:21:02 »
Joissakin pumppumerkeissä on ominaisuus että käyttöönoton jälkeen liuospumppu käy koko ajan viikon pari.
Anna pumpun käydä ainakin muutaman päivän yhtäjaksoisesti.
Tarkoitatko keruupiirin ja paisuntasäiliön välistä venttiiliä?
Senhän tulee luonnollisesti olla aina auki.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Toivorikas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #3 : 17.09.17 - klo:12:02 »
Paisunta-astiana on tosiaankin muovipullo, jonka sekä ala- että yläosassa on palloventtiilit.  Alaosan venttiili on toki auki koko ajan.  Suljen sen ainoastaan nestettä lisätessä.  Viiden kuukauden aikana nestettä on pitänytkin lisätä noin 40 litraa. Nesteen lisäyksen teen ohjeen mukaan paisunta-astian kautta. Ilmaa tuntuu tosiaankin poistuvan tuskastuttavan hitaasti ja sitä tuntuu olevan paljon.
No - jos kierrätän liuosta yhtäjaksoisesti muutaman päivän, pidänkö paisunta-astian yläventtiiliä avoinna (jolloin kuvittelisin ilman pääsevän siitä poistumaan) vai pidänkö yläventtiilin kiinni ja käyn aina välillä päästelemässä ilmoja pihalle?
Ylipaineistus ja kalvopaisunta-astia ehkäpä ratkaisisi ongelman kertaheitolla.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #4 : 17.09.17 - klo:16:44 »
Lainaus
Paisunta-astiana on tosiaankin muovipullo, jonka sekä ala- että yläosassa on palloventtiilit.  Alaosan venttiili on toki auki koko ajan
Yleensä paisunta-astian päällä on varoventtiili.
Pidä venttiili auki.
Pidä huoli siitä, että paisunta-astia ei pääse tyhjäksi.
Pidä pumppu maksimi teholla kierrätyksen aikana.
40 litraa nestettä lisää tarkoittaa sitä, että putkissa on ollut n. 40 metriä tyhjää? Tai sitten siellä on vuoto.
Minkälainen on putkiston rakenne?
-Kaivon syvyys
-Putkikoko
-Kuinka pitkät vaakavedot
-Onko vaakavedot tasaista laskua kaivolle vai onko niissä ylempänä olevia osuuksia.
-Onko muita mahdollisia ilmauspaikkoja kuin paisunta-astia

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Toivorikas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #5 : 17.09.17 - klo:19:50 »
Kaivo on 180 metrinen, sen lisäksi hiljalleen nousevaa vaakavetoa noin 7 metriä, eli 40 mm putkea on yhteensä 194 metriä.
Toinen paikka mihin ilmaa jää ja mistä sitä voi poistaa on toisen haaran korkein kohta (joka on samalla tasalla kuin paisunta-astian alaosa) - siinä nimittäin on palloventtiili ja kierteellinen korkki.  Sen jos avaa, niin yleensä ilmaa poistuu jonkin verran.
Tänään olen kierrättänyt liuosta, ilmaa on poistunut ja nestettä lisätty.  Mutta alkaisi näyttää jo paremmalta.
Jos kyseessä on vuoto, niin huh. Jos nestettä pitää vielä lisätä litrakaupalla, niin vuotoa lienee syytä epäillä.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #6 : 18.09.17 - klo:06:57 »
En tiedä miten nykyään toimitaan maapiirin asennuksessa mutta meillä tehtiiin maapiirin asennus 2vkoa ennen käyttöönottoa.   Tuon 2 viikon aikana piiri oli suljettu ja piiri oli paineistettu ilmalla ja ilmapainemittari kiinni jotta näki että laskiko paine.  Painetta taisi olla muutama bar(tarkalleen en muista koska tehtiin 14v sitten). tuon aikana ei viisari värähätnyt yhtään.    Voihan tuollaisessa 400m kiepissä olla vaikka valuvirhe eikä välttämäti asennusvirhettä.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #7 : 18.09.17 - klo:08:21 »
Jostain vuotaa kun noin paljon mennyt nestettä. Ei muutako asentaja paikalle. Painetta järjestelmään ja katsomaan mistä liitoksesta vuotaa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #8 : 18.09.17 - klo:08:54 »
Kaivo on 180 metrinen...
Lämpökaivo ei ole kovin syvä pumpputehoon nähden.
Olisi hyvä tarkkailla maasta tulevan ja sinne palaavan maakiertonesteen lämpötiloja.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #9 : 18.09.17 - klo:09:16 »
Lämpökaivo ei ole kovin syvä pumpputehoon nähden.
Miltäs pohjalta tommoseen päätelmään päädyit?
180m kaivo ja 8kW pumppu ... täälläkin 8kw masiina 156m reikällä ja ei mitään ongelmaa...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #10 : 18.09.17 - klo:09:26 »
Miltäs pohjalta tommoseen päätelmään päädyit?
180m kaivo ja 8kW pumppu ... täälläkin 8kw masiina 156m reikällä ja ei mitään ongelmaa...
Te asutte ihan eri kohdissa Suomen kartalla..
Sinä asut etelässä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #11 : 18.09.17 - klo:10:40 »
Te asutte ihan eri kohdissa Suomen kartalla..
Sinä asut etelässä.
Mutta mutta, eipä ole kohteen kulutuksesta/mitoituksesta mitään tietoa joten ei pysty arvostelemaan kaverin kaivoa oletusarvoisesti matalaksi riskireiäksi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #12 : 18.09.17 - klo:10:51 »
Mutta mutta, eipä ole kohteen kulutuksesta/mitoituksesta mitään tietoa joten ei pysty arvostelemaan kaverin kaivoa oletusarvoisesti matalaksi riskireiäksi.
Näin on, ei pysty.

Poissa Tero1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #13 : 12.11.17 - klo:12:24 »
Vaikea tuota ilmaa on täysin saada pois ilman roskispumppua. Ilmottele jos ei ongelma ratkea, niin voin sen tulla vaikka ilmaamaan.

Poissa Jpaakki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liuospiirin ilmaongelma
« Vastaus #14 : 17.11.17 - klo:12:44 »
Kyllä vähän vuodolle vaikuttaa. Itsellä piti kans lisäillä nestettä aika paljon ja kutsuin putkarin paikalle. Eristeen alta liitos vuoti.