Pari kommenttia /vastakysymystä
- olisiko putkien pituus 30-40 metriä suuntaansa, vai 15-20 metriä konvektorille ja toiset 15-20 metriä takaisin?
- tuolla 26mm x 3mm putkella sisähalkaisija on vain 20mm. Niin tai näin, kyllä siitä jo virtausvastusta tulee aika paljon. ( 25 kpa jos olisi YHTEENSÄ 40m putkivetoa, siihen päälle mutkat, kaivo, itse konvektori, venttiilit)
Kattelin noiden Sabiana -konvektorien eroja, mulle muodostui kuva SK 42,52,62 ovat käytännössä sama konvektori, jossa vain ilman puhallusnopeus tuo lisätehoa. Asuinhuusholliin en ottaisi lisää puhallusta, mutta ehkä työtilaan se vielä menettelee, ehkä SK42 olisi siinä mielessä parempi.
Toi 10kw jäähdytysteho voi kuulostaa överiltä, mutta valmistaja ilmoittaa lukemat sen mukaan, että on mm. 27C lämpöistä ilmaa mitä konvektori imee. Se tarkoittaisi käytännössä, että huoneessa olisi kuumimmat kohdat tyyliin 30C. Ja teholukema olisi kaikkein kovimmalla flektin puhalluksella.
Mitäköhän noi teholukemat voisi olla realistisemmilla luvuilla, imu ehkä 23C (kuten täällä) 30C -helteellä ja pienimmällä puhalluksella. Puolet siitä tai 1/3?
Verrattuna kompressorilla jäähdytykseen, maaviileä on sillä tavalla lempeämpi, että mitä alemmaksi huoneen lämpötila menee, sitä vähemmällä teholla maaviileä jäähdyttää.