Kirjoittaja Aihe: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5  (Luettu 21989 kertaa)

Poissa samnyrhi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« : 13.10.11 - klo:15:26 »
Moi,

Voisiko joku samanmoisen pumpun omistaja kertoa millaisia arvoja valikoista löytyy.

Jostain syystä nyt tuntuu käynnistyvän aika useasti n. 18kertaa/vrk ja käynti aikaa 5-5,5h/vrk kun lattiaan menee 27astetta ja ulkona on 4.

Minulla on huoltovalikon takana seuraavat arvot

LP max 55
LP min 33
Käynnistysero 7

Useimmiten pumppu näyttää haluavan lämpöpumpulta 40astetta ja harvakseltaan 55astetta. En tiiä onko tuntuuko se vain pätkäkäynniltä tai onko tilanne yhtään parempi jos se tekisi 55 asteista harvemmin.  Sellainen asia pisti myös silmään kun hetken lukuja katselin. Kun pumppu sammuu lähtee säiliön lämpötila tippumaan aika nopeasti. Esim. kun saavutetaan 40astetta on se muutaman minuutin jälkeen tippunut jo parilla asteella. Missä kohtaa anturit sijaitsee? Mietein, että pitäisikö niitä eristää paremmin. Myös liuoksen menolälmpötila näyttäisi nousevan melkoisen nopeasti sen jälkeen kun liuospumppu on pysähtynyt. Tulo ei niinkään.

EDIT: Avasin laitteen ja painelin antureita paremmin paikalleen. Ainakin liuoksen menolämpö rahoittui tuolla toimenpiteellä. Pitää eristää ne hiukan paremmin ja varmistaa nippusiteella eristeen pysyminen.

Jatko kysymys. Millaisia nopeuksia teillä on käytössä kylmäainepumpulle (minulla asento 3) sekä lämmönsiirto pumpulle (minulla asento 2 joka oli mainittu ohjekirjassa). Lähinnä tuo kylmäaine pumpun nopeus kiinnostaa. Yleensä minulla on tulo 3 astetta ja meno 0.

--
Sami
« Viimeksi muokattu: 13.10.11 - klo:15:59 kirjoittanut samnyrhi »

Poissa jykke61

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #1 : 17.10.11 - klo:11:09 »
Meillä pumppu käy 7 tuntia ja käynnistyksiä 47 kertaa vuorokaudessa? :-/
max 55
min 35
ero 8 astetta
kone ollut meillä 1,5 v. ja meillä on patteri talo,semmonen rintsikka.

justus01

  • Vieras
Re: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #2 : 17.10.11 - klo:14:18 »
Lainaus
Meillä pumppu käy 7 tuntia ja käynnistyksiä 47 kertaa vuorokaudessa? :-/
max 55
min 35
ero 8 astetta
kone ollut meillä 1,5 v. ja meillä on patteri talo,semmonen rintsikka.

Tuntimäärän perusteella aika paljon menee lämpöä jonnekin ja käynnistyksiä kertyy aivan liikaa. Ilmeisesti pumppu käy talvella ympäri vuorokauden? Onko lämpimälle käyttövedelle kierto? Onko pumppu asuinrakennuksessa vai ulkorakennuksessa?

Koska pumpulla on ilmeisesti vielä takuuvoimassa, niin ottaisin yhteyttä pumpun myyjään/asentajaan. Ei tuollaiset käynnistysmäärät voi olla ns. normaalia toimintaa.

Poissa samnyrhi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #3 : 18.10.11 - klo:15:59 »
Nyt on muutaman päivän ollut 24kertaa/vrk ja käyntiaika yhteensä rapiat 7h ja ulkona n.4astetta. Neliöitä lähes 200+ AT 50 (20m kanaali). Pumppu talossa.

Talo on A enerkialuokkaa. Pitää koittaa vähän viritellä jotain 1-wire mittalaitteita mittaamaan tarkemmin tuon pumpun toimintaa.

Pumppu kävi 35asteen pakkasille semmoset 23h/vrk ja maalios tulo oli silloin +2, meno -1. Tässä jotain karkeita lukuja. Sähköä mennyt kokonaisuudessa meidän huushollissa 30.4.2010 - 16.10.2011 n.17000kWh.

--
Sami

Poissa samnyrhi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #4 : 17.11.11 - klo:12:40 »
Asetuksia muutettu ja niillä oli aika suurikin vaikutus

Tällä hetkellä seuraavat arvot

LP min: 32
LP max: 55
Käynnistys ero: 13 (pumppu tekee 32-45 asteista vettä) ja joka neljäs kerta lämmintä käyttövettä(maahantuojan kertoma).

Näillä astuksilla ulkolämpötilan ollessa 1-4 käynnistyskertoja 15.

Raksaajan 47 alkaa olemaan jo niin suuri, että kannattaisi varmaan kokeille miltä nämä minun asetukset teillä vaikuttavat.

Poissa jykke61

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #5 : 13.11.12 - klo:17:09 »
No niin.Muutin nyt käynnistys eron 12 asteeseen.Mitä harmia siitä voi tulla kun tehdasasetus on 5?Startteja oli eilenkin 46 kpl ja käyntiaika 8h.

Poissa jANI78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Re: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #6 : 11.12.12 - klo:22:53 »
Asetuksia muutettu ja niillä oli aika suurikin vaikutus

Tällä hetkellä seuraavat arvot

LP min: 32
LP max: 55
Käynnistys ero: 13 (pumppu tekee 32-45 asteista vettä) ja joka neljäs kerta lämmintä käyttövettä(maahantuojan kertoma).

Näillä astuksilla ulkolämpötilan ollessa 1-4 käynnistyskertoja 15.

Raksaajan 47 alkaa olemaan jo niin suuri, että kannattaisi varmaan kokeille miltä nämä minun asetukset teillä vaikuttavat.

Tyhmän täytyy kysyä, että mistä valikosta ed. mainittuja pääsee säätämään?   :-\
Sillä minulla kanssa käynnistyskertoja / 24 h. tuo noin 45 kertaa.  :o
Mitä syvempi reikä, sitä lämpösempi olo...

Poissa Manu200

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #7 : 13.12.12 - klo:17:55 »
Elikkäs valikosta valitset Edistyneempi--->Huolto--->Tehdasas.koodattu
koodi on 372 ,sieltä pääset muuttamaan arvoja.
Itsellä arvot
LP max 55
LP min 43 (ctc:n asentajan pikaoppaassa on arvot annettu tälle 35-42)
Käynnistys ero on vakio 5
Pakkasta -7

Käynnistyksiä oli 24 kpl ja käyntiaika 8:29

Onko ollut millainen vaikutus käynnistyseron säätämisellä?

Itsellä on sellainen perstuntuma että mitä kuumemmaksi saadaan varaajan vesi kompuralla (LP min) tehtyä sitä vähemmän pumppu käyttää sähkövastusta ja sillä voidaan myös vähentää pätkäkäyntiä , ehkä tämän pumpun "ominaisuus" on tuo että pumpulle tulee paljon käynnistyskertoja koska tuo varaajan tilavuus ei ole kovin suuri.

Ja minun mielestä tämä pumppu ei tee lämmintä käyttövettä erikseen vaan lämmittää varaajan haluttuun lämpötilaan ja käyttövesi lämpiää varaajassa olevan käyttövesikierukan ansiosta.

Poissa samnyrhi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #8 : 14.12.12 - klo:16:49 »
Missähän kohtaa tulee raja vastaan, että kannattaa hetki vastuksia käyttää vs. kompuran kitkuttaminen korkeisiin lämpötiloihin? Oma veikkaus on, että kovin paljon yli 50astetta alkaa oleen kompuralle turhan kova ja silloin kannattaa vastuksia vähän käyttää. Kokonaiskulutus on ainakin meillä pysynyt kohtuudessa.

Poissa Manu200

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #9 : 14.12.12 - klo:20:43 »
Kompuran rajaarvo ei ole LP max vaan LP min+käynnistysero , eli minun tapauksessa LPmin 43 + käynnistysero 5 =48C.
Kompura lähtee käyntiin kun lämpötila putoaa 43c ja sammuu kun saavuttaa 48c lämpötilan.
Itse en tiedä milloin lämpötila kohoaa tuohon LPmax 55c asentoon poislukien legionella kuumennus.

Nyt itsellä menossa testi josko saisi noita käynnistyskertoja vähentymään
LPmin 40 käynnistys ero 8 eli kompura sammuu 48c ja käynnistyy 40c ,kommentoin tänne testistä kunhan saan testin suoritettua.

Ja jos joku taitaa tuota Ruåtsin kieltå niin voisi käydä ruotsin foorumilta vakoilemassa heidän arvoja, manun ruotsin kieli on aika pahassa ruosteessa.
« Viimeksi muokattu: 14.12.12 - klo:22:58 kirjoittanut Manu200 »

Poissa Manu200

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #10 : 14.12.12 - klo:23:01 »
Ja itsellä on varaajan yläosan arvo 52c

Poissa samnyrhi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #11 : 17.12.12 - klo:10:29 »
Joka neljännellä käyntikerralla sen pitäisi nostaa lämmöt tuonne LP maks. arvoon tai ainakin hyvin lähelle sitä. Ymmärtääkseni tässä pumppu mallissa ei ole legionella kuumennusta, koska lämmin käyttövesi tulee kierukalla. Eli on aina "tuoretta".

Ainakin meillä tuo toimii niin, että 3 kertaa neljästä pumppu lämmittää reippaaseen 40asteeseen ja kerran neljästä 52asteeseen, mikä on minulla LP maks.

Poissa Manu200

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #12 : 07.01.13 - klo:19:32 »
No niin nyt on kokemusta uusista säädöistä ja aika tyytyväinen olen ainakin nyt toistaiseksi

LP max :53
LP min  :33
Käynnistysero:16

Pakkasta ollut nyt noin -9 astetta
Käyntiaika: 12.28 tuntia
Käynnistys kerrat : 18
Lämpökäyrä 35
Pumppu 3 asennossa
Sisälämpö 20c

Poissa jykke61

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #13 : 02.04.13 - klo:19:17 »
Juu,kyllä noi asetusten muuttaminen meillä puolitti käyntikerrat.
Nyt käynnistysero 13 ,ennen 8.
Normipakkaspäivänä startteja 24/11h käyntiä.

Poissa EC8.5

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #14 : 03.02.19 - klo:09:19 »
Aikaa on kulunut, vieläkö CTC pöhisee?

Poissa jykke61

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #15 : 18.02.19 - klo:19:31 »
Juupa juu,ei mitään ongelmia.Investointi on jo maksanut itsensä.

Poissa EC8.5

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #16 : 18.04.19 - klo:08:15 »
Laitoin tuolloin helmikuussa omaan pumppuun asetuksiin min. 36, käynnistys ero 12. Sähkövastus on pois kokonaan. Toimi hienosti. Ulko lämmöt on nyt nousseet, niin aamuisin on muutaman kerran käyttövesi ollut hiukan rajalla aamusuihkulle. Mietinkin, jos hilaisin asteen pari minimi lämpöä ylös. Lieneekö vaikutusta, mutta kokeiluun.
Hyvää pääsiäistä!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Pätkäkäyntiä CTC ecoheat 8,5
« Vastaus #17 : 18.04.19 - klo:19:29 »
Kannattaisiko tähänkin pumppuun soveltaa "Oilon geopro astuksia" eli 2h korotusta ja 2h alempaa menoveden lämpöä?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg