Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1355...  (Luettu 3924 kertaa)

Poissa VIP-Cool/LVI

  • Proffesional LVI/Cool
  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1355...
« : 02.03.19 - klo:14:57 »
Hei

Tänään loggasin itseni tälle foorumille uutena hemmona ja heti ajattelin laittaa uutta juttua kehiin.


Työn alla on Nibe 1355/60 kw 5 kpl lämpöpumppuja sarja kytkennässä, josta yksi tekee käyttövettä shunti kautta. (sekoitusventtiilin)
5 x 1355 sarjassa, 2x1000 varaaja käyttövesi puolelle+lämmönsiirrin ja 1x 1000 lämmitys puolelle

Kuumakaasu häly ilmestyy tietyin ajoin(58) käyttövesi puolelle ja ajattelin laittaa tänne kuvan aiheesta eli kuva kaappauksen paneelista.

Jos vaikka saisi hyviä neuvoja kyseisen ongelman ratkomiseksi........I
Itse tänään ajatteli käyttöveden arvoja muuttaa pienemmäksi....48......55


Laittakaapa ajatuksia kehiin...

ps.laitan lisätietoja kun kiireltäni kerkeen....


Joka päivä painii mielenkiintoisten LVI ja Lämpöpumppujen parissa....

Poissa VIP-Cool/LVI

  • Proffesional LVI/Cool
  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1355...
« Vastaus #1 : 02.03.19 - klo:14:58 »
Huomatkaa lauhduttimen korkea lämpötila !
Joka päivä painii mielenkiintoisten LVI ja Lämpöpumppujen parissa....

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Nibe 1355...
« Vastaus #2 : 02.03.19 - klo:18:55 »
Tervetuloa pumppaajien joukkoon!

Aluksi kannattaa laittaa footteri kuntoon, opetella loggaamaan ja ottaa logintutkija-ohjelma haltuun.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1355...
« Vastaus #3 : 02.03.19 - klo:21:38 »
Tervetuloa pumppaajien joukkoon!

Aluksi kannattaa laittaa footteri kuntoon, opetella loggaamaan ja ottaa logintutkija-ohjelma haltuun.

Ei taida oikein logintutkijasta olla apua tuollaisen 10 kompressoriyksikön toiminnan seuraamisessa. Toki masteria pystyy logittamaan ja ehkä sen perusteella vähän voi arvailla miten muut toimii, mutta esim. käyttövesi jää mysteeriksi jos sitä tekee joku slaveista. Vai voiko tuollaisessa systeemissä  logittaa jokaista konetta erikseen?

Tuo kuumakaasuhäly voi tulla tosiaan käyttövesijakson lopussa. Korjaantuu varmaan katkaisurajaa vähän laskemalla.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1355...
« Vastaus #4 : 02.03.19 - klo:23:02 »
Tervetuloa pumppaajien joukkoon!

Aluksi kannattaa laittaa footteri kuntoon, opetella loggaamaan ja ottaa logintutkija-ohjelma haltuun.
1355 onkin sitten uusi tuttavuus logintutkijalle eli ei toimi n.99% varmuudella ennen kuin vähintään kompuroiden taajuudet lisätty.  :'( ei tule olemaan helppoa kun ei meinaa 1345:kään pysyä hyppysissä..
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1355...
« Vastaus #5 : 02.03.19 - klo:23:57 »
1355 onkin sitten uusi tuttavuus logintutkijalle eli ei toimi n.99% varmuudella ennen kuin vähintään kompuroiden taajuudet lisätty.  :'( ei tule olemaan helppoa kun ei meinaa 1345:kään pysyä hyppysissä..

Olikos tuo 1355 vielä niin, että toinen on invertterillä ja toinen perinteinen on-off? Varmaan mallilogia olisi hyvä tänne tosiaan lähetellä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Nibe 1355...
« Vastaus #6 : 03.03.19 - klo:07:03 »
Ei taida oikein logintutkijasta olla apua tuollaisen 10 kompressoriyksikön toiminnan seuraamisessa. Toki masteria pystyy logittamaan ja ehkä sen perusteella vähän voi arvailla miten muut toimii, mutta esim. käyttövesi jää mysteeriksi jos sitä tekee joku slaveista.

Vai voiko tuollaisessa systeemissä  logittaa jokaista konetta erikseen?

Totta, voi olla ettei logintutkijalla kaikkea tuollaisen kokonaisuuden toiminnasta saa selville, koska se on lähtenyt yhden kompressorin lokien  tutkinnasta. Hienosti Timo Karhu on sitä kuitenkin "taivutellut" isommillekin sopivaksi.
Kokonaisuuden ohjaus on uutta, mutta yksittäsen pumpun toiminta lienee samanlaista kuin pikkupumpuissa.

Master ohjaa kaikkia ja sen pitää tietää ainakin johonkin tasoon asti muiden toimintatilasta, niin tieto on olemassa ja se on mahdollista lokittaa.  Tuopa nähdään, kun lokia tulee nähtäville ja mahtava kokonaisuus on tulossa aloittajalle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa VIP-Cool/LVI

  • Proffesional LVI/Cool
  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1355...
« Vastaus #7 : 14.03.19 - klo:20:22 »
Terve taas
Kiitos kaikille vastanneille  :)

Tein videon Nibelle , koska käyttöveden reagointi aika on liian pitkä ja järjestelmä ei kerkeä mukaan .....siitä johtuen paluu vesi tulee liian kuumana takaisin.

Nibellä oli jo ratkaisu valmiina ja eikun uutta anturia kehiin ja nopeampi moottori toimilaitteeseen.......

Kuulin juuri että, suunnittelija on suunnitellut järjestelmän pelkällä maalämmöllä toimivaksi ja sähkövastukset ovat vain varalla varajassa(2x 1000l) ja otetaan käyttöön vain hätätapauksissa.

Meistä tämä on ihan hullua, koska maalämpö hoitaa alkulämmityksen ja sähkövastus loput, mites teilla on nämä asennuttu toimivaksi ???

Joka päivä painii mielenkiintoisten LVI ja Lämpöpumppujen parissa....

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Nibe 1355...
« Vastaus #8 : 16.03.19 - klo:07:00 »
Jos Nibe pystyy tekemään käyttövedet kompressorilla, niin miksi käyttää suoraa sähköä?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.