Kirjoittaja Aihe: Lämpökäyrän taittaminen  IVT Carrier ?  (Luettu 4133 kertaa)

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Lämpökäyrän taittaminen  IVT Carrier ?
« : 15.01.06 - klo:21:25 »
Manuaalin mukaan lämmönsäätökäyrää voi taittaa 5 C asteen muuttuvissa säätökohdissa ylös tai alaspäin.  

Itsellä nyt 5,7 peruskäyrä ja siirto 0C  ja sisällä hieman kuuma aj lämpötila ulkona noin 0C.  Taittoja ei ole.  kone on 11E ht+.

Millaisia käyrän taittamisia olette (patterikohteissa) käytännössä tehneet   IVT ja Carrier koneissa.  Eli nostoja vai laskuja 0C molemmin puolin ?

Taittamisesta manuaalissa sivulla 22
http://www.ivtlampopumput.fi/media/IVT%20Greenline%20HT%20Plus%20290410-2%2011.0%20fi.pdf
« Viimeksi muokattu: 18.01.06 - klo:11:07 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Lämpökäyrän taittaminen  IVT Carrier ?
« Vastaus #1 : 18.01.06 - klo:11:04 »
Tähän ei kauhesti ole tullut kommentteja joten oman tiedonkeruun perusteella lisäystä edelliseen.

Tehtaan manuaali sanoo mukauttamisesta/ taittamisesta  vajavaisesti, että voi säätää, mutta ei kerro mitään syistä ja mihin suuntaan...  manuaalin termi piikki voi olla ylöspäin tai alaspäin  >:(

FYSIKAALISET TAUSTAT TAITTAMISTA VARTEN:

Ulkoilman kosteusprosentille on tyypillistä nousta  alueella +5C  .... 0C ja tällöin talon seinät myös kosteampia ja kosteampi siirtomedia kuljettaa enemmän lämpöä, jolloin talo haluaa suhteessa hieman enemmän lämpöä  ja siksi edellä mainittua lämpökäyrän taittamista/mukauttamista kannattaa kokeilla seuraavasti ylöspäin:

Ulkona C                taiton määrä
+5C    taita lisäykseksi noin +1
+0C    taita lisäykseksi noin +3
-5C     taita lisäykseksi noin +1

Taloissa lienee eroja ja kokeilemalla löytynee parhaat arvoit, mutta noilla periaatelinjoilla voi aloittaa kokeilut taittamalla ylöspäin 0C molemmin puolin.  
« Viimeksi muokattu: 18.01.06 - klo:19:57 kirjoittanut Tommy200 »