...Pumppu kytketty n 1kk sitten, ensimmäisen kuukauden kävi asteminuuteilla 60. Käynnistyksiä tuli reilusti jolloin muutin asteminuutit 150.
Kaivo 190M vesi löytyi 3 m syvyydestä...
Keruulta tulevan alin lämpötila -0,3 C ja keruulle menevän alin lämpötila -5,0 C ovat aika matalia, kun pumppu on ollut käytössä vasta noin kuukauden.
Keruun korkein dT oli 5,0, joka on liian suuri.
Keruun kierron roskasihdissä saattaa tosiaan olla jotain moskaa asennuksen jäljeltä.
Keuun lämpötilat ovat turhan alhaisia, vaikka ei ole edes kunnon pakkasiakaan ollut.
Lämpökaivo, 190 metriä on varmaankin vähän alimittainen ja vaikuttaa siltä, että maalämpökonekin voi olla lievästi alitehoinen.
Kannattaa ensi tilassa tarkastaa ja pestä keruun roskasihti.
Seuraa keruun lämpötiloja.