Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 60 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Maalämpökoneella ei juurikaan saa yli 60 asteista kiertovettä patteriverkostoon.
Saattaa olla, että joudutte lisäämään hallin lämmitykseen jonkun patterin tai kiertoilmakojeen.
40 kW lämmitystehoinen laite pystyy yksinään pitämään tilat +15°C lämpötilassa noin -12 .. -15°C pakkasille saakka.
Laskelmassa on 4 kpl 248 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaama kaivoa kohden tulee neljällä kaivolla niin suureksi, että kaivoihin ntarvitaan PE50*2.8 keräimet.
5 x 206 m kaivolla voitaisiin käyttää PE45*2.6 keräimiä.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Teollisuushalli ”Superpallo” NOUSIAINEN (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
• Kiinteistö, 199 m2, 517 m3 3,5 COP 62,22 kW 116 600 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,08 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,61 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 62,8 kWh 119 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 119 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 118 958 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 60,00 kW 118 915 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 42 kWh
Yhteensä ( E luku = 586 Luokka = G ) 118 958 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 62,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 60,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,5 COP) 43,0 kW 85 147 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 33 810 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 42 kWh) 33 853 kWh
▪ Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan 4 kpl 244 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 2,93 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,73 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 248 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 248 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 248 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 496 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys kaivolle = 30 m 2 kpl PE110x10.0 60 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 2,93 l/s (virtaus kaivoa kohden on 2,93 / 4 = 0,73 l/s = 43,8 l/min = 2628 l/h):
• Kaivo, painehäviö 0,73 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K 164 kPa = Ei toimi
• Kaivo, painehäviö 0,73 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K 89 kPa = Ei toimi
• Kaivo, painehäviö 0,73 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K 50 kPa = Ok
• Kaivo, painehäviö 0,73 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,6 K 47 kPa = 0,47 bar
Tai:
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 2217 metriä = 6 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 78 kPa = Ei toimi
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 2217 metriä = 6 x 400 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.