Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ”Jäätyykö” kaivosi…  (Luettu 1438 kertaa)

Poissa ankinnu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
”Jäätyykö” kaivosi…
« : 30.12.23 - klo:20:41 »
Terve

…tai onko kaivosta tulevan liuoksen lämpötila huomattavan matala.

Itsellä oli seuraavanlainen tilanne. Jo alkusyksystä satuin huomaamaan että kompuran käydessä kaivoon menevän liuoksen lämpötila oli 0 astetta ja paluu 1 astetta. Siinä jo hetken ihmettelin mutta en kerennyt asiaan perehtymään. Lämpöä on riitti ja kaikki toimi normaalisti. Tänään katsoin konetta uudelleen ja huomasin että menolämpötila näytti 0 astetta ja paluu -1  ???

No auoin peltejä että pääsin kompuraan käsiksi ja huomasin että kaivolle lähtevän linjan eristämättömän pätkän kohdalla oli paksu jääkerros. Tässä vaiheessa suurempi ihmetys…Rapsuttelin jäät pois ja laitoin yleismittarin lämpöanturin menoputken kylkeen ja menoliuoksen lämpötila oli -8 astetta vaikka koneen näyttö näytti 0 astetta!

Siitä etsimään koneen omaa lämpötila-anturia ja sehän löytyikin…tosin se oli tullut puoliksi pois kolostaan. Ei muuta kuin kolon putsaus, uudet piitahnat koloon ja anturi paikalleen sekä eristeteippiä päälle. Nyt alkoi oikeat lukemat löytymään koneenkin näytölle. Nyt menoveden lämpötila -1 ja paluu +2


Eli tilanne oli se että menopuolen anturi oli huonosti paikallaan ja kone luuli laittavansa kaivoon 0 asteista liuosta vaikka todellisuudessa kaivoon meni -8 asteinen lios. Ei varmaan olisi kauaa enää mennyt että kaivo jäässä. Ja nythän ne pakkaset vasta alkaa.

Anturi oli tullut pois reiästään koska kondensiovesi oli päässyt johtoa pitkin reikään, vesi jäätynyt ja työntänyt anturin ajan saatossa ulos.

Nyt eristystä parannettu ja ongelma ei toistu.

Toivottavasti  tästä tekstistä jollekin hyötyä kun tuskin ainut laatuaan tilanne.

Poissa Vm11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ”Jäätyykö” kaivosi…
« Vastaus #1 : 01.01.24 - klo:12:02 »
Hei!
Olen tässä ajatellut kovien pakkasten tultua ja sähkön hinnan taas noustessa pysäyttää lämpöpumpun ja lämmittää taloa ja käyttövettä puulla kaksoispesäkattilan ja varaajan avulla jotka jätin aikoinaan toiseksi järjestelmäksi. Lämpöpumppu on Lämpöässä vm 11 malli ja asennettu 2012. Välillä olen lämmittänyt puilla ja pumppu on ollut pysähdyksissä. Ei kuitenkaan ennen näin kovilla pakkasilla ( nyt -28c).
Kysymykseni onkin että osaako kukaan kertoa että uskaltaako näin kovilla pakkasilla pumpun pysäyttää kokonaan ja lämmittää esim. viikon puilla? Onko vaaraa kaivon jäätymisestä tai jotain muuta vaaraa laitteille kun pumppu on sammuksissa. Aiemmin ei mitään ongelmia ole ollut vaikka pumppu on viikonkin seissyt yhteenmenoon, mutta silloin on kelitkin olleet lauhempia, sähkön hinta vaan on ollut korkea. Osaisiko joku viisas kertoa vastausta kysymykseen.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ”Jäätyykö” kaivosi…
« Vastaus #2 : 01.01.24 - klo:12:26 »
En kyllä keksi mitään syytä miksi pumppu tai muu järjestelmä siitä hajoaisi. Toisaalta ihmisen tekemiähän ne on... Kaivohan ei nyt varmaankaan jäädy, ja jos sitä pelkää, niin kiertovesipumpun voi jättää päälle niin kierrättää lämpimämpää vettä yläkerroksiin.

Tosin sähkön hinta nyt ei ainakaan itseäni pelota, tänäänkin mennään alle 10 sentin hinnoissa koko päivän.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 467
  • Maalämpöfoorumi
Vs: ”Jäätyykö” kaivosi…
« Vastaus #3 : 01.01.24 - klo:13:11 »
Terve

Eli tilanne oli se että menopuolen anturi oli huonosti paikallaan ja kone luuli laittavansa kaivoon 0 asteista liuosta vaikka todellisuudessa kaivoon meni -8 asteinen lios. Ei varmaan olisi kauaa enää mennyt että kaivo jäässä. Ja nythän ne pakkaset vasta alkaa.

Anturi oli tullut pois reiästään koska kondensiovesi oli päässyt johtoa pitkin reikään, vesi jäätynyt ja työntänyt anturin ajan saatossa ulos.

Nyt eristystä parannettu ja ongelma ei toistu.

Toivottavasti  tästä tekstistä jollekin hyötyä kun tuskin ainut laatuaan tilanne.

Miten irronnut lämpötila-anturi vaikuttaa kaivon jäätymiseen? Minkälainen maalämpöpumppu ja kuinka syvä kaivo on kyseessä?

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: ”Jäätyykö” kaivosi…
« Vastaus #4 : 01.01.24 - klo:14:05 »
Miten irronnut lämpötila-anturi vaikuttaa kaivon jäätymiseen? Minkälainen maalämpöpumppu ja kuinka syvä kaivo on kyseessä?

Laitteistovian ilmaantuessa liuospiirin lämpötila voi laskea esim alle sallitun kompressorin tehdessä työtään, jonka jälkeen anturin tulee sammuttaa esim mlp vaaditussa lämpötilassa.
Jos anturi ei mittaa ja anna säätimelle mittausarvoa, säädin olettaa liuospiirin olevan sallituissa toimintarajoissa.

Otetaan vaikkapa esimerkki:
 
Liuospiirin kiertovesipumppu ei pumppaa halutusti, roskasihti on tukkoinen, routa puristanut liuosputkea yms..

Imupaine romahtaa alas kellumaan matalapainekytkimen/-lähetin toimintarajan päälle, jonka jälkeen hörkkälämpötila on jo ihan reilusti pakkasen puolella. Siinä ei pitkään mene, kun liuoksen lämpötila on alle sallitun rajan ja pahimillaan liuoksen jäätymispiste on vaikkapa sen pelkän jatkuvan veden lisäyksen jälkeen muuttunut -17C -> -10'C... Tai matalapainekytkin/-anturi ei toimi asetuspisteessään.

Sen takia se anturi on oltava paikoillaan, suojatakseen laitteistoa.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit