Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle ja
170.000 kWh/a kaukolämpökulutuksen mukaisesti. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Pienkerrostalo ”Jiimann” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 57 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Päärak kellarikerros 1967: Patterilämmitys, 18°C, 135 m2, 297 m3 35 W/m2 4,73 kW 10 795 kWh
- Päärak asuinkerrokset 1967: Patterilämmitys, 22°C, 272 m2, 699 m3 77,9 W/m2 10,60 kW 34 278 kWh
- Pihatalo kellari 1967: Patterilämmitys, 18°C, 29 m2, 58 m3 57,8 W/m2 1,68 kW 3 658 kWh
- Pihatalo asunto 1967: Patterilämmitys, 22°C, 30 m2, 75 m3 80,8 W/m2 2,42 kW 6 266 kWh
-
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 9m, dT=4K 7,7 kPa 0,11 kW 965 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 19,54 kW 55 962 kWh
• Kiinteistö, 466 m2, 1129 m3 3,8 COP 18,81 kW 55 962 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,367 m3 / 50 °C 2,9 COP 2,02 kW 8 400 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 20,8 kW 64 362 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 928 kWh 1,27 kW 60 434 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 60 418 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 20,00 kW 60 403 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 16 kWh
Yhteensä 466 m2 130 kWh/m2 3,7 SCOP 20,0 kW 60 418 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 20,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 20,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,7 COP) 14,8 kW 43 958 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 16 460 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 16 kWh) 16 476 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 255 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 10 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 255 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 255 m. Putkea kaivossa yhteensä 510 m- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 12 m. (Painehäviö 4,2 kPa) 2 kpl PE63x5.8 24 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,2 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,2 / 2 = 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1112 litraa 108 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1393 litraa 58 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1040 m = 4 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 1259 litraa 24 kPa = 0,24 bar
...
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
...
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.