Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Laskelmaa varten ei ollut tiedossa käyttäjämääriä ja käyttöastetta. Varsinkion lämpimän käyttöveden (suihkutteluvesi) kulutus on vain arvio ja voi molla iahan väärin. Käyttäjämäärä ja aste vakuttaa myöskin ilmanvaihdontarpeeseen ja voi olla tässä väärin. Rakennuksen ulkomitat eivät ole tiedossa. Alapohjan eritäminen ei ollut tiedossa. Nämä laitettu arvioimalla. Perusteellisempi laskenta olisi tarpeen.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Urheiluhalli ”tiihala” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Yurheiluhalli 2021: Lattialämmitys, 19°C, 1480 m2, 14800 m3: 35,84 kW 94 387 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35,84 kW 94 387 kWh
• Kiinteistö, 1480 m2, 14800 m3 6,0 COP 32,47 kW 94 387 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 1,639 m3 / 55 °C 2,8 COP 11,99 kW 35 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 44,5 kW 129 387 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -12 040 kWh 4,14 kW 117 347 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 117 347 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 45,00 kW 117 347 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 56 Luokka = A ) 117 347 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 44,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 45,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 37,5 kW 91 081 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 26 266 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 26 266 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 11 001 kWh
•
Tarvitaan 5 kpl 206 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 206 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 206 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 412 m - Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 20 m. (Painehäviö 1,9 kPa) 2 kpl PE110x10.0 40 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 2,77 l/s (virtaus kaivoa kohden on 2,77 / 5 = 0,55 l/s = 33 l/min = 1994 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 39 kPa = 0,39 bar
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 23 kPa = 0,23 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.