Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Timpe87” RAUMA (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 1990: Lattialämmitys, 22°C, 156 m2, 406 m3: 6,87 kW 18 308 kWh
- Autotalli 1990: Patterilämmitys, 12°C, 21 m2, 48 m3: 1,07 kW 1 219 kWh
- Uusi at-varasto 2022: Lattialämmitys, 12°C, 70 m2, 168 m3: 2,48 kW 3 092 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 5 m: 0,02 kW 168 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,45 kW 22 788 kWh
• Kiinteistö, 247 m2, 622 m3 3,8 COP 10,00 kW 22 788 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 11,4 kW 28 788 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 176 kWh 0,86 kW 26 612 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 608 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,00 kW 26 603 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 4 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 83 Luokka = B ) 26 608 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,1 kW 19 052 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 556 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 4 kWh) 7 560 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 187 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 183 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 187 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 85 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 47 kPa = 0,47 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 418 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 25 kPa = 0,25 bar
...
Laskelman mukaan tuo "
noin 1500L öljyä ja noin 10m3 polttopuita" näyttäisi pitävän paikkansa, mutta kun tässä laskelmassa on lisänä suunniteltu talli/varastorakennus 70 m², nousee lämmitystarve jonkin verran.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.