Mielenkiintoinen asia.
Täälläkin on toisessa viestiketjussa mitoitettu kaksi melkein samankokoisen talon lämpökaivoa huomattavasti eri syvyisiksi.
Talo 153 neliötä, lämpökaivo 117 metriä.
Talo 156 neliötä, lämpökaivo 177 metriä.
Ensimmäisen talon lämpökaivo todennäköisesti alimitoitettu n. 15 metriä, toisen talon lämpökaivo ylimitoitettu lähes 50 metriä.
Siis kaksi lämpökaivoa, molempien mitoitus mielestäni epäonnistunut.
Itse lämmitän yli 200 neliön taloa 9 kW:n lämpöpumpulla, lämpökaivon syvyys 176 metriä.
Tätä mitoitusta pidän suunnilleen oikeana, lämpökaivoni vedentuotto oli porattaessa 10 000 litraa/ tunti.
Palaavan liuoksen lämpötila ei ole koskaan laskenut alle 0 asteen. Tulevan liuoksen lämpötila parhaimmillaan + 7,5 astetta.
Sähkönkulutus 4 vuoden keskiarvo nykyisellä sähkönhinnalla n. 400 euroa/ vuosi (erillinen mittari lämpöpumpulla). talon lämmitys ja riittävä lämmin käyttövesi.