Täällä on aika paljon samantyyppiset speksit, vertailun vuoksi
- koetin 28w pumpun teholla (Alpha2 25-60), laite näyttää 0.8m3/h ...eli 13.3l/min. Olisin odottanut enemmän, muistelen oli viime kesänä 1.5x tämä.
-- eroina ehkä (kaivo 250m - 40mm keräin, 1-2 metriä 28mm (ulkohalkaisija) kupariputkella konvektoripiiriä, ja sitten konvektoripiiriä yhteensä kai joku 20 metriä tuolla 40mm (ulkohalkaisija) keräinputkella
-- tämä testi siis niin, että vain 1 konvektori käytössä, toiselle konvektorille menevät linjat kiinni
Ei noi sun lukemat (8l/min) kovin pahat ole, mutta odottaisin kyllä lähempänä mitä täällä on, koska veikkaan suurin osa vastuksesta tulee kaivosta, ja täällä se vastus lienee suurempi.
Ilmat tulee kyllä pois tosi nopeasti ... tuolla Grundfos -pumpulle se on kuin olisi 10metrin puutarhaletku joka täynnä ilmaa ja avaa hanan täysille... pari yskäisyä niin ilmat on pois konvektoripiiristä.
3w teholla Alpha2 näyttää täällä 0.2 tai 0.3 m3 (riippuen milloin sattuu katsomaan), maalämpöpumpulla näyttää silloin 9.7-9.8C ..sen lämpöistä menee siis konvektorille (kun kaivon lämpötila lienee parhaillaan noin 8C). Konvektorilta tulee silloin 13.5 - 14.0C ilmaa, puhallus 1-asennossa, sisälämpötila on 22C -luokkaa. Mutta täällä on 4 x 125mm ilmastointiputki joka tulee konvektorilta, ja imu on vastaavat 4x125mm, että se poikkeaa asennuksistasi.
Toinen Alpha -pumppusi on lievästi virheellisesti asennettu, pumppuhan saa olla vaaka- tai pystyasennossa, tai mitä vaan sen väliltä, mutta pumpun sisällä olevan akselin pitäisi olla vaakatasossa. Helppo korjaus, ei varmaan tule edes yhtään tippaa nestettä lattialle kun löystät vähän kiinnikkeitä.