Kiitos, tsekkaan!
Tällainen info:
Tila: pois
aikakerroin: 2032.0
- josta käyttövesi 193.0
Nibe on käyttänyt PALJON sähkövastusta avustaakseen
lämmityksessä (2032-193) * 6 = 11034 kWh ja
käyttöveden teossa 193 * 6 = 1158 kWh
Ota vielä käyttötunnit ja käynnistykset, suunnilleen samasta kohtaa valikkoa.
Sinuna ottaisin nyt esim. kuukausittain ylös (ja exceliin) sähkölaitokselta kokonaiskulutuksen, Nibe lämmitystunnit, Nibe käyttövesitunnit, Nibe lisäykset.
Aiempien viestien perusteella extrapoloin lineaarisesti että Niben aikana (3/2020 - 9/2021) kokonaissähkön kulutus 27000 kWh.
Lisävastusta on käytetty samana aikana n. 12000 kWh.
Joko koneen mitoitus on pahasti pielessä tai käyttötottumukset eivät ole huomioitu mitoituksessa.
Bergheat laskelman mukaan 6,5kW kone riittää 21C lämpötilaan, tosin en tunnistanut siitä toista rakennusta ja kanaalia.
Katsoin muutamaa lokia ja niissä ei ollut vastuskäyttöä.
Kesäajan lokeista ei voi paljoa päätellä, mutta "onneksi" talvi on tulossa.