Hallirakennukset.
Koetin tehdä kahdelle hallille yhteisen lämmitysjärjestelmän laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa on oletettu, että uuteen halliin asennetaan riittävän isotehoiset (esim. Volcano) puhallinpatterit, jotta lämmityksen kiertoveden lämpötilan ei tarvitse nousta kovimmillakaan pakkasilla yli +45 C.
Huoltohallin lähtötiedot ovat olettamuspohjaisia ja voivat olla väärin.
Huoltohallin lattialämmitystä varten tarvitaan kiertoveden lämpötilaa alentava sekoittajayksikkö kiertopumppuineen. Sen sijoitus tulisi olla maalämpökoneen läheisyydessä uudessa huoltohallissa, jotta lämmönsiirtokanaaliin ei tarvitse syöttää tarpeettoman lämmintä vettä. Lämpöhäviö kanaalissa jää pienemmäksi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan kahdelle talolle yhteisen invertterityyppisen maalämpökoneen antoteho 48 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä kahdelle hallille tehdyn laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”traktori” hallit POIKKO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 38 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Huoltohalli 2010: Lattialämmitys, 15°C, 410 m2, 2840 m3 39,6 W/m2 16,24 kW 26 008 kWh
- Uusi halli varasto 2021: Patterilämmitys, 15°C, 1050 m2, 7350 m3 23,3 W/m2 24,47 kW 37 527 kWh
- Uusi halli tsto alak 2021: Lattialämmitys, 21°C, 220 m2, 660 m3 19,9 W/m2 4,38 kW 11 810 kWh
- Uusi halli tsto yläk 1982: Lattialämmitys, 21°C, 178 m2, 457 m3 18,5 W/m2 3,30 kW 8 288 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX3 DUO 40+40/126, +35°C, 7 m: 0,04 kW 342 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 48,42 kW 83 975 kWh
• Kiinteistö, 1858 m2, 11308 m3 5,0 COP 46,38 kW 83 975 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,306 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,92 kW 8 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 48,3 kW 91 975 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -15 064 kWh 7,91 kW 76 911 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 76 910 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 48,00 kW 76 910 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 1 858 m2 41 kWh/m2 4,6 SCOP 48,0 kW 76 910 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 48,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 48,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 38,3 kW 60 250 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 16 660 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 16 661 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 210 kWh
•
Tarvitaan 4 kpl 196 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 196 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 196 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 392 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 15 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE90x8.2 30 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 2,68 l/s (virtaus kaivoa kohden on 2,68 / 4 = 0,67 l/s = 40 l/min = 2412 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1819 litraa 109 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 2253 litraa 57 kPa = Ok - Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 2739 litraa 34 kPa = 0,34 bar
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 2807 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1551 m = 6 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 2257 litraa 44 kPa = 0,44 bar ...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.