Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« : 22.11.21 - klo:21:41 »
Meillä on 190 metrinen lämpökaivo ja meillä myös pumppu lorisee ajoittain,mielestäni silloin kun kompura ei käy mutta maapiirin paine ei ole laskenut kuin hieman asennuksen jälkeen.Meillä on vain se harmaa kalvopaisunta-astia eli järjestelmä on suljettu eikä aineita voi itse lisäillä.

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #1 : 22.11.21 - klo:21:50 »
Ajattelin kirjoittaa tuon maalämpöpumpun ongelmista mitä on meillä tullut vastaan liki kahden vuoden käytöllä.Kosketusnäyttö piti ensin vaihtaa näytön haaleuden ja välkättämisen takia.Seuraavaksi meni syksyllä korkeapaineanturin takia remonttiin,kone meni vikatilaan ja piti aina palauttaa/bootata päävirran katkaisijasta,sitten toimi taas joitakin tunteja kunnes vaiva uusiutui.Takuuhuolto vaihtoi anturin.Tuo vikakoodi oli muistaakseni JZ1 korkeapaineanturin toimintahäiriö.Nyt on sitten uusi vika joka ei ole vielä selvinnyt.Ei pysty tekemään termistä desinfiointia,häiriölokissa jo viisi eri merkintää eikä huolto ole saanut vielä toimimaan konetta,vikaa selvitellään.Olen myös kuullut että tuohon pumppumalliin on jouduttu vaihtamaan matalapaineanturi.Onhan nämä kiusallisia vikoja kun alkaa sarjana tulemaan eikä saa heti kuntoon.Onko muilla ollut tälläisia vikoja?

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #2 : 23.11.21 - klo:00:04 »
No sinullehan on sattunut kaikenlaista. Minulla meni invertterikortti vaihtoon huhtikuussa kun vaihdevalvontahäiriö oli päällä sähkökatkojen jälkeen ja pumpulla kesti pidempään ja pidempään palautua. Muutaman kerran on näyttö välkehtinyt, mutta tämä mennyt itsestään ohi. Termisen desinfioinnin aikaa kannattaa nostaa niin kerkeää pumppu sen tehdä ja vastuskäyttö sallia koska viimeiset lämmöt otetaan vastuksista riippuen mikä softaversio.

Alkuperäisessä softassa kompressori teki 63.7 asteeseen ja loppu otettiin vastuksilla. Huhtikuussa ajettiin uusi softa sisään joka korjaa vaihdevalvontahälytyksen niin tämä muutti termisen desinfioinnin tekoa siten, että ottaa vastukset käyttöön noin 61 asteessa eli huomattavasti aiemmin. Tosin nyt terminen desinfiointi ei kestä enää kuin tunnin aiemman kahden sijaan. Bosch selitti tätä asiaa siten, että kone tunnistaa, että järkevämpi ottaa vastuksilla loppu energia kuin jurnuuttaa kompressorilla viimeiset.

Antaako pumppu vikakoodia 5284 termistä desinfiointi ei voitu suorittaa?

Tässä minun postaus #144 2020 kesältä kun oli samaa vikaa.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9012.120

Todennäköisesti johtui ilmasta järjestelmässä kun teki tuota tuuletustoimintoa. Kannattaa seurata koneen vierellä seuraavalla kerralla mitä tapahtuu. Jos siellä lämpötilat nousee liikaan niin kone keskeyttää ja aloittaa tuuletustoiminnon.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #3 : 23.11.21 - klo:10:27 »
Oli tuo vikakoodi sama.Luin noita aikaisempia kirjoituksia,siellähän oli paljon tietoa ja kokemusta.Näistä kirjoituksista päätellen meillä on lämpötilat liian matalia ja desinfiointi aika liian lyhyt.Nyt ei voi mennä vielä räpeltään asetuksia kun huolto selvittää piirihuollon kautta ohjeita mitä heidän tulisi tehdä pumpulle.Oli muuten tuon korkeapaineanturin vaihto isompi homma,taisivat neljä tai viisi tuntia tehdä sitä kun juottamalla on laitettava.Vuodenhan tuo toimi hyvin,saa nähdä koska palataan siihen toimintavarmuuteen.Oli muuten taas tänä aamuna keltasella ledi vaikka desinfiointi on asetettu viikonloppuun.

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #4 : 04.12.21 - klo:00:26 »
Selvisi tuo desinfiointi ongelma.Maahantuojan huolto ilmoitti meidän huoltajalle että jos pumpun ohjelmaa päivitetään niin lisälämmittimen asetukset palaa nollille ja siksi meidän laite ei desinfioinut
loppuun asti.Tänään asennettiin uusi softa ja asetukset laitettiin kohdalleen,nyt toimii.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #5 : 04.12.21 - klo:08:25 »
Tänään asennettiin uusi softa ja asetukset laitettiin kohdalleen,nyt toimii.
Mihin ja miten asennettiin uusi softa? Toisessa ketjussahan tuota on pähkäilty ja väitetty, ettei 7001i:hin voi softaa päivittää kuin ohjauskorttia vaihtamalla.

Mikä on nyt softaversio? Mulla keväällä ostetussa 38.03.

Mulla ei ole vastuksia käyttänyt vielä kertaakaan 12 kW malli.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #6 : 07.12.21 - klo:14:02 »
Asentaja avasi maalämpöpumpun etupaneelit ja kytki tietokoneen ensin yläosaan ja sitten johto kiinni
alaosaan ja ajoi päivitykset.Nyt versio on NF 38.03 ja laite toimii hyvin.Desinfiointi olisi varmasti toiminut pelkällä vastusasetuksillakin mutta kyllä jotain parannusta on varmasti uuteen ohjelmaan tullut.

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #7 : 07.12.21 - klo:14:06 »
Niin ja pumpun malli oli meillä CS 7001 i LWM 8.

Poissa teear

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #8 : 03.10.24 - klo:08:08 »
Ajattelin kirjoittaa tuon maalämpöpumpun ongelmista mitä on meillä tullut vastaan liki kahden vuoden käytöllä.Kosketusnäyttö piti ensin vaihtaa näytön haaleuden ja välkättämisen takia.Seuraavaksi meni syksyllä korkeapaineanturin takia remonttiin,kone meni vikatilaan ja piti aina palauttaa/bootata päävirran katkaisijasta,sitten toimi taas joitakin tunteja kunnes vaiva uusiutui.Takuuhuolto vaihtoi anturin.Tuo vikakoodi oli muistaakseni JZ1 korkeapaineanturin toimintahäiriö.Nyt on sitten uusi vika joka ei ole vielä selvinnyt.Ei pysty tekemään termistä desinfiointia,häiriölokissa jo viisi eri merkintää eikä huolto ole saanut vielä toimimaan konetta,vikaa selvitellään.Olen myös kuullut että tuohon pumppumalliin on jouduttu vaihtamaan matalapaineanturi.Onhan nämä kiusallisia vikoja kun alkaa sarjana tulemaan eikä saa heti kuntoon.Onko muilla ollut tälläisia vikoja?

Raportoinpa tänne, että meillä oli mallissa CS 7001i LWM 8 täsmälleen sama juttu, eli koodia 5440 / JZ1 tuli, ja kuittaamalla lähti pumppu toimimaan, mutta sitten muutaman tunnin, tai joskus päivän päästä vika uusi. Ja lopulta rupesi uusimaan niin tiuhaan ettei huvittanut enää kuittailla vikaa jatkuvasti vaan pumppu laitettiin sähkövastukselle kunnes huolto (onneksi takuu vielä) kävi anturin vaihtamassa. Nyt toiminut useamman päivän ok, eli olettaisin että anturin vaihdolla tuli kuntoon. Kuulemma ei yleinen vika tässä pumpussa mutta "on näitä muutamia mennyt", totesi asentaja.


Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #9 : 03.10.24 - klo:12:10 »
Miten muilla?
Jos pumpulta katkeaa sähköt pitääkö päivämäärä ja kellonaika asettaa aina uudelleen?
Mielestäni ei pitäisi.

Poissa teear

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #10 : 03.10.24 - klo:20:35 »
Katkaisin sähköt pumpulta mm. tuon anturivian vuoksi kokeillakseni jos vika pysyisi kauemmin poissa: parin minuutin sammutus ei ainakaan hävittänyt noita päivä/aika asetuksia.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 115
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #11 : 04.10.24 - klo:12:26 »
Minulla riittää ihan 5 sec katko hävittämään ajan.
Pitää laittaa huoltoon viestiä lisää.
Aiemmin vastasivat, että kuuluu kadota ajan. En ihan suoraan tuota niele.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #12 : 04.10.24 - klo:12:52 »
Minulla riittää ihan 5 sec katko hävittämään ajan.
Pitää laittaa huoltoon viestiä lisää.
Aiemmin vastasivat, että kuuluu kadota ajan. En ihan suoraan tuota niele.
Ei kyllä kuulu menettää aikaa, jos vaikka on aikaohjauksia niin ohjaushan on silloin sähkökatkon jälkeen "RIKKI" jos kello ei pysy ajassa...

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #13 : 07.10.24 - klo:06:07 »
Minulla riittää ihan 5 sec katko hävittämään ajan.
Pitää laittaa huoltoon viestiä lisää.
Aiemmin vastasivat, että kuuluu kadota ajan. En ihan suoraan tuota niele.

Ei ole normaalia, että aika ja päivä katoaa kun virrat käy poissa. En ole ainakaan kuullu tästä aiemmin.

Tyyppivikana on tietyissä softaversioissa sähkökatkon jälkeen hävittää MUT minimilämpötilan joka pitää käydä asettamalla uudelleen. Tämä ei nollaudu pienessä räpsyssä vaan vaatii useamman sekunnin katkon.
Bosch ei mielestäni ole vieläkään saanut ongelmaa korjattua. En kyllä ole kysynytkään kun eivät ole vastanneet enää hetkeen viesteihin.

Tekeekö sinulla tätä? Mikä softaversio piirikortilla?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #14 : 17.12.24 - klo:22:24 »
Mulla on talossa 124m2, 160m kaivo, 7001i 2-8kw, 2021 asennettu.
Viime talvena alko oireilemaan, vikakoodit: 5917, 5273 ja 5905 toistu usein ja noin kerran kuussa lauko sähkötaulusta yhden sulakkeen.

Kesällä kävi huolto sitä 2 kertaa katsomassa, ei mitään vikaa löytynyt.

Viime viikolla teetin 3v huollon ja iv-patterin/pumpun kytkennän. Siinä nyt ainakin ilmeni että käyttövesi puolen paisarin alla takaisku jumissa, jätettiin takaisku pois, niin toimii taas.

Aloin marraskuussa pitää kirjaa vikakoodeista, marraskuussa kolmena päivänä tullut 5905 ja 5273. Näyttö kanssa joskus temppuilee, sen verran harvoin että en oo siitä vielä itkenyt.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #15 : 18.12.24 - klo:19:06 »
Mulla on talossa 124m2, 160m kaivo, 7001i 2-8kw, 2021 asennettu.
Viime talvena alko oireilemaan, vikakoodit: 5917, 5273 ja 5905 toistu usein ja noin kerran kuussa lauko sähkötaulusta yhden sulakkeen.

Kesällä kävi huolto sitä 2 kertaa katsomassa, ei mitään vikaa löytynyt.

Viime viikolla teetin 3v huollon ja iv-patterin/pumpun kytkennän. Siinä nyt ainakin ilmeni että käyttövesi puolen paisarin alla takaisku jumissa, jätettiin takaisku pois, niin toimii taas.

Aloin marraskuussa pitää kirjaa vikakoodeista, marraskuussa kolmena päivänä tullut 5905 ja 5273. Näyttö kanssa joskus temppuilee, sen verran harvoin että en oo siitä vielä itkenyt.

5905 tallentuu aina sähkökatkon jälkeen. 5273 on vaihevalvontahälytys. Voi tulla joskus sähkökatkon jälkeen, mutta jos pumppu jää jumitilaan eikä palaudu tuosta 5273 hälytyksestä katkon jälkeen niin voi olla piirikortti/invertteri viallinen. Tuo sulakkeen laukominen kannattanee selvittää ei liene normaalia?

5917 viittaa lämmönjaon pumppuun ei kommunikaatio/yhteyttä.

Tuolta voi käydä koodeja lukemassa.

https://www.lviraty.fi/data/dokumentit/bosch/vikakoodit/BOSCH-Vikakoodit-maalampopumppu-7001i-7800i_LW_LWM.pdf

Mites sinulla kun on 2021 asennettu pumppu niin nollaako MUT lämpötilan kun tulee pidempi sähkökatko?

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #16 : 18.12.24 - klo:20:44 »
5905 tallentuu aina sähkökatkon jälkeen. 5273 on vaihevalvontahälytys. Voi tulla joskus sähkökatkon jälkeen, mutta jos pumppu jää jumitilaan eikä palaudu tuosta 5273 hälytyksestä katkon jälkeen niin voi olla piirikortti/invertteri viallinen. Tuo sulakkeen laukominen kannattanee selvittää ei liene normaalia?

5917 viittaa lämmönjaon pumppuun ei kommunikaatio/yhteyttä.

Tuolta voi käydä koodeja lukemassa.

https://www.lviraty.fi/data/dokumentit/bosch/vikakoodit/BOSCH-Vikakoodit-maalampopumppu-7001i-7800i_LW_LWM.pdf

Mites sinulla kun on 2021 asennettu pumppu niin nollaako MUT lämpötilan kun tulee pidempi sähkökatko?

Sähkökatkot ei nollaa mitään, on tässä 3 vuoden aikana ollut ainakin 4h pisin katko. Voiskohan koodit tulla sitten vaan sähkökatkoista? Sulake ei oo vielä tänä talvena laennut  :)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #17 : 19.12.24 - klo:07:36 »
Oletko siis katsonut, että lämpökäyrän yläpää pysyy MUTissa (-26 tai kylmempi) eikä nollaannu -20 C:n, kuten ainakin mulla tekee?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #18 : 19.12.24 - klo:18:26 »
Oletko siis katsonut, että lämpökäyrän yläpää pysyy MUTissa (-26 tai kylmempi) eikä nollaannu -20 C:n, kuten ainakin mulla tekee?
Hyym, mähän oon ihan aloittelija näitten kaa ja en ees tiiä mikä MUTi on. Kun menee tosta: lämmitys, lisää, lämpökäyrä, niin eipä se siinä ole kuin -20c

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #19 : 20.12.24 - klo:10:14 »
Hyym, mähän oon ihan aloittelija näitten kaa ja en ees tiiä mikä MUTi on. Kun menee tosta: lämmitys, lisää, lämpökäyrä, niin eipä se siinä ole kuin -20c

MUT: Mitoittava ulkoilman lämpötila
Suomi on jaettu 4 vyöhykkeeseen kartan mukaan.

"Eteläisimmän, eli säävyöhyke I:n ulkoilman mitoittavana lämpötilana pidetään -26°C, vyöhyke II:n -29°C, III:n -32°C ja sijainniltaan pohjoisimman vyöhyke IV:n mitoittava lämpötila on -38°C. Huonelämpötilan suunnittelun ohjearvona pidetään yleensä asuintiloissa 20-22°C lämpötilaa."

https://gebwell.fi/maalampo/maalampopumput-kerrostaloissa-mitoita-maalampopumppusi-oikein/

Tuossapa linkin alla kartta mistä voi kattoo oman paikkakuntansa tilanteen.

Kannattaa seurata sitä MUT lukemaa pumpussa sähkökatkojen jälkeen. Näissä on tietyissä softaversioissa"ominaisuus/vika", että nollaa sen lukeman tuohon -20(perusasetus)pidemmän sähkökatkon jälkeen..
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #20 : 20.12.24 - klo:11:05 »
Onkos selvinnyt mitä käyrä tekee MUTin yläpuolella eli jatkaako lineaaristazkasvua, pysyy vakiona vai jotain muuta? Tuotahan ei kannattane muuttaa -20 C:stä, jos toimii järkevästi silläkin. Mulla on ollut -20 C monta vuotta, mutta ei täällä ole mennyt sitten 80-luvun reilummin alle -20 C.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #21 : 20.12.24 - klo:12:40 »
Onkos selvinnyt mitä käyrä tekee MUTin yläpuolella eli jatkaako lineaaristazkasvua, pysyy vakiona vai jotain muuta? Tuotahan ei kannattane muuttaa -20 C:stä, jos toimii järkevästi silläkin. Mulla on ollut -20 C monta vuotta, mutta ei täällä ole mennyt sitten 80-luvun reilummin alle -20 C.

Mulla tekee ainakin huomattavasti kuumempaa lattiaan lämpimällä kelillä -20 vs -35 käyrällä. Nousee sisälämmöt turhan suureksi. En tiedä miten tuota voisi muuten säätää kuin MUT:lla
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #22 : 20.12.24 - klo:16:28 »
Tottakai se sen tekee. Entä jos laitat sen -20 C menolämmöksi sen mikä tulee -35 C käyrällä? Siis jos vaikka meno on +20 C 20 C ja -35 C 40 C, laitat (40-20)*(20 - -20)/(20 - -35) + 20 = 34,5 C.

Silloin ei ole mitään eroa menolämmössä -20 C saakka. Mysteeriksi jää millaisen menolämmöm Bosch keksii kylmemmällä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #23 : tänään kello 09:11 »
Tottakai se sen tekee. Entä jos laitat sen -20 C menolämmöksi sen mikä tulee -35 C käyrällä? Siis jos vaikka meno on +20 C 20 C ja -35 C 40 C, laitat (40-20)*(20 - -20)/(20 - -35) + 20 = 34,5 C.

Silloin ei ole mitään eroa menolämmössä -20 C saakka. Mysteeriksi jää millaisen menolämmöm Bosch keksii kylmemmällä.

Voisihan tuota koittaa seuraavalla kerralla kun katko tulee. Talvella ei täällä enää juurikaan katkoja ole niin ei ole vaivaa tuosta ollut. Kesällä ei ole lämmitystarvetta. Syksyllä muutaman kerran joutui tuon muuttamaan.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.