Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”firewired” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- OKT 1. kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 57 m2, 147 m3 25,8 W/m2 1,45 kW 4 154 kWh
- OKT 2. kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 135 m2, 412 m3 41,1 W/m2 5,54 kW 14 299 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 18°C, 25 m2, 59 m3 50,8 W/m2 1,25 kW 2 603 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=3K 0,9 kPa 0,04 kW 357 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 8,28 kW 21 414 kWh
• Kiinteistö, 216 m2, 617 m3 5,8 COP 7,90 kW 21 414 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,215 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,35 kW 5 600 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 9,3 kW 27 014 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 928 kWh 0,66 kW 25 086 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 086 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,20 kW 25 086 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 216 m2 116 kWh/m2 4,7 SCOP 9,2 kW 25 086 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 7,6 kW 19 775 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 311 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 311 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 515 kWh
•
Tarvitaan vähintään 189 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 189 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 m. Putkea kaivossa yhteensä 378 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 404 litraa 73 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 508 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 416 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 436 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.