Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Helsinki/Vartiokylä  (Luettu 898 kertaa)

Poissa Daruli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Helsinki/Vartiokylä
« : 30.01.22 - klo:18:42 »
Heippa,

- Sijainti: Helsinki/Vartiokylä
- maaperä: hiekka/sora
- Rakentamisvuosi: Uudiskohde. Asuintilat (2 kerrosta) rakennetaan vanhan v. 1954. maanpäällisen kellarikerroksen päälle.
- Kerrokset:
   1.krs vanha kellari (jää varastotilaksi, sisäänkäynti ulkokautta, jää lämpimäksi tilaksi, mutta miedommalle lämmölle),
   kerrosala 64m2, huoneistoala n. 40m2 (sivu-ulkoseinät ja väliseinä 1000mm)
   2. ja 3. kerros asuintilat, kerrosala yht. 116m2, huoneistoala 102m2
- Lattialämmitys asuintiloissa kerroksissa, kellarissa/varastossa patterit seinälle
- Ilmanvaihto: Huippuimuri
- ulkomitat: 2x7,32m+2x8,83m= 32,3m
- huonekorkeus: asuintilat 2500mm, kellari 2400mm
- Ulkoseinien lämpöeriste: Eristeharkko EKO-380 asuinkerroksissa, kellarissa ei eristeitä (seinät pitkät sivut paksuudeltaan
   1000mm, päädyt 400mm, betoni)
- Yläpohjan lämpöeriste: puhallusvilla
- Ikkunat: 2- lasiset, asuinkerroksiin alas tulee isot ja korkeat ikkunat (1470x2260, 4kpl), ylhäälle myös korkeat, ei ihan niin
   leveät
- Alapohja: maanvarainen betoni
- U-arvot: ulkoseinät 0,15
- sisätilojen tilavuus: asuinkerrokset yht. 265m3m, kellari n. 100m2 (tai alle)
« Viimeksi muokattu: 31.01.22 - klo:08:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 677
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Helsinki/Vartiokylä
« Vastaus #1 : 30.01.22 - klo:20:25 »
Lasketaanko tämä lattialämmitykselle.
Onnistunee, jos kellarikerroksen lämpötila saa olla alle +20 C ja kellarissa on riittävän suuret lämpöpatterit, jotka pystyvät pitämään kellarin riittävän lämpöisen max. +35 asteisella kiertovedellä.
Jos voidaan laskea lattialämmitykselle, tulee maalämpökoneelle huomattavasti parempi hyötysuhde.

Poissa Daruli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Helsinki/Vartiokylä
« Vastaus #2 : 30.01.22 - klo:21:08 »
Joo, lasketaan lattialämmitykselle.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 677
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Helsinki/Vartiokylä
« Vastaus #3 : 31.01.22 - klo:08:53 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Oli selkeät lähtötiedot.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”Daruli”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1954: Patterilämmitys, 12°C, 43 m2, 102 m3    82,8 W/m2   3,53 kW   3 549 kWh
- 1.krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 51 m2, 128 m3       29,7 W/m2   1,52 kW   4 519 kWh
- 2.krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 51 m2, 128 m3       30,3 W/m2   1,54 kW   3 989 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      46 W/m2   6,59 kW   12 056 kWh

• Kiinteistö,  145 m2,  357 m3          5,6 COP   6,28 kW   12 056 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,3 kW   16 256 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 358 kWh   0,61 kW   14 898 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   14 898 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,20 kW   14 898 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   145 m2   103 kWh/m2   4,4 SCOP   7,2 kW   14 898 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -24 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   5,9 kW   11 517 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 381 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 382 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        852 kWh

Tarvitaan vähintään 127 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys 127 m
- Kaivon aktiivisyvyys 123 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 127 m. Putkea kaivossa yhteensä 254 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 283 litraa   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 248 m = 1 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 240 litraa      51 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Daruli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Helsinki/Vartiokylä
« Vastaus #4 : 31.01.22 - klo:18:01 »
Hei, Kiitos  :) Voit lähettää sähköpostilla mulle! Tartteetko maili osoitteen vai pääsetkö laittaa käyttäjätunnuksella?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 677
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Helsinki/Vartiokylä
« Vastaus #5 : 31.01.22 - klo:21:24 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi.