Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Oli selkeät lähtötiedot.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Daruli” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1954: Patterilämmitys, 12°C, 43 m2, 102 m3 82,8 W/m2 3,53 kW 3 549 kWh
- 1.krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 51 m2, 128 m3 29,7 W/m2 1,52 kW 4 519 kWh
- 2.krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 51 m2, 128 m3 30,3 W/m2 1,54 kW 3 989 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 6,59 kW 12 056 kWh
• Kiinteistö, 145 m2, 357 m3 5,6 COP 6,28 kW 12 056 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 7,3 kW 16 256 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 358 kWh 0,61 kW 14 898 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 14 898 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,20 kW 14 898 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 145 m2 103 kWh/m2 4,4 SCOP 7,2 kW 14 898 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,9 kW 11 517 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 381 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 382 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 852 kWh
•
Tarvitaan vähintään 127 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 127 m
- Kaivon aktiivisyvyys 123 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 127 m. Putkea kaivossa yhteensä 254 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 283 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 248 m = 1 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 240 litraa 51 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.