Lainaus:"Mikäli ulkoinen liuospumppu pyörii lämpöpumpun läpi, tulon ja menon erotus on +0.4 astetta. "Tämä kertoo ilmeisesti pienestä anturivirheestä.
Jos lämmönkeruupiirin menon ja paluun lämpötilojen erotus, dT nousee, on syynä huonontunut keruunesteen kierto.
Siihen voi olla monia syitä.- Keruun mutasihti, tässä se oli puhdistettu.
- Ilmaa keruupiirissä.
- Keruupumppu käy liian pienellä teholla.
- Keruupiirissä on jotain "ahdistavaa", viallinen takaiskuventtiili tai vaikkapa jäätymisen takia litistynyt keräinputki.
- Keruupiiri on huonosti suunniteltu, painehäviötä ei ole huomioitu suunnittelussa.
En osaa sanoa, mikä tässä voisi olla kyseessä.
"Vompatti" 'n aikaisempia kirjoituksia selatessa ilmensi, että kohteessa on 2 x 150 metriset kaivot ja ilmeisesti haaroittamalla rinnakkain kytketyt, jolloin virtausvastus/painehäviö pitäisi olla hyvinkin pieni.
Jää kysymykseksi, onko liitäntäputkitus pumpulta kaivolle tehty liian pienellä putkikoolla, tai onko se liian pitkä, vai onko kaivossa jään puristamia putkia.
Talo 153m2, 436m3. Hirsi.
Talli, 42m2 128m3, puolilämmin/lämmin.
On mietinnässä ollut invertteri bosch. Sittemmin jäykkä maalämpöpumppu. Viimeisimpänä mulle on suositeltu lämpöässän vsi12 mallia. Tämän haittapuolena on kalliimpi hankintahinta.
Kaivot on jo olemassa 2x150m.
Noiden, aika niukkojen tietojen perusteella laskien 2 x 150 metriset kaivot ovat ilmeisesti jonkin verran alimittaiset ja jäätymisen riski on mahdollinen.