Rakentelin tuollaisen säätimen Lämpöparonille Geopro SH15 + SHAK700 kylkeen. Säätö 0-9kW, sen mukaan mitä on aurinkotuottoa vähennettynä talon pohjakulutus ja pieni marginaali.
Home Assistant automaatiosofta katsoo Nordpoolista päivän keskiarvon ajalla klo7 - klo19, jos keskiarvo on vaikka alle 10snt, sallitaan varaajan lämmitys suoralla sähköllä. Normaalisti automaatio käynnistää MLP:n klo6 tekemään käyttövettä, jos klo8 pörssisähkön hinta on yli 20snt/kwh. Jos alle, käynnistyy MLP klo8, jolloin paneeleista saadaan ~puolet käyntijakson energiasta, lopun päivää MLP huilaa.
Käytössä on kaksi Shelly 3EM energia mittaria ja Fronius SmartMeter. Vaikuttaisi siltä, että energia tiedot päivittyvät nopeammin Home Assistantiin 3EM:llä kuin SmartMeterillä (SmartMeter käytössä verkkoon syötön tehonrajoituksessa). 1. 3EM on mittauskeskuksessa ja mittaa verkkoon menevää/otettavaa tehoa, 2. 3EM on talon ryhmäkeskuksessa, joka mitta talon kulutusta, tästä on varaajanvastuksen syöttö erillään.
Vastuksen tehon säädintä ohjataan: aurinkotuotto(W) - talon pohjakulutus(W) (3x suurin vaihekohtainen kulutus + 300W. Koska Elenian verkko, ei netotusta), loppu ohjataan varaajan vastukseen.
Säädin on nyt testivaiheessa, toiminnallisesti ok, mutta säädin ei ole ihan lineaarinen. Tätä pitää hiukan optimoida, toki riittävällä marginaalilla ei mennä oston puolelle, mutta turhan paljon menee energiaa verkkoon.
Kuvasta puuttuu vielä PWM/0-10v säätimen jännitelähde.