Kirjoittaja Aihe: WPF 7 Cool "Alh paine" virheilmoitus  (Luettu 1293 kertaa)

Poissa Jockeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
WPF 7 Cool "Alh paine" virheilmoitus
« : 27.06.22 - klo:21:38 »
Laitteisto: Pumppu Stiebel Eltron WPF 7 Cool + SBP 200 E Cool puskurivaraaja + SBB 300 WP basic käyttövesivaraaja + FEK. Maaviileä ominaisuus asennettu. Lämmön/viileän jako kiinteistöön puhallinkonvektoreilla.

Tänään töistä palatessa huomasin sattumalta, että pumpun näyttöön oli ilmestynyt virheilmoitus Alh paine. Laite tällä hetkellä viilennyskäytössä ja virheilmoituksesta huolimatta näyttää toimivan normaalisti. Tai ainakin kämppä pysyy viileänä ja koneen ilmoittamat lämpötilat näyttävät suht asiaan kuuluvilta ja konvektoreista puhaltaa noin 14 asteista ilmaa. Lähdelämpö, meno- ja paluuvesilämmöt jotain 12-13 astetta. Lämmintä käyttövettä oli tehnyt tänään työpäivän aikana normaalisti. Virhelokin selauksesta selvisi, että alh paine ilmoitus oli tullut ensimmäisen kerran 27.6. yöllä ja sen jälkeen tasaisin väliajoin.

Kysymys kuuluukin, että minkä paine on alhainen? Lämpökaivon paine näyttää ulkoisen mittarin mukaan olevan tällä hetkellä 2 baarin luokkaa ja on ollut tällä tasolla niin kauan kuin olen tämän laitteen kanssa elänyt (reilu vuosi nyt). Lämmitysverkon paine on ulkoisen mittarin mukaan 0.45 baaria ja on ollut tällä tasolla myös aina. Stibelin ohjekirja antaa vastaukseksi virheilmoitukseen vain lisää kysymyksiä.

Foorumilla oli keskustelua lämmitysverkon paineesta ja sen tasosta ja ilmeisesti tuo 0,45 baaria olisi liian alhainen ja sopiva paine olisi luokkaa 0.8 - 1.2 baaria? Herjaako laite siis tätä lämmitysverkon matalaa painetta?

Kaikki kiertovesipumput mitä järjestelmästä löytyy tuntuvat toimivan, eikä vesivuotoja näy.

Poissa Jockeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 7 Cool "Alh paine" virheilmoitus
« Vastaus #1 : 28.06.22 - klo:09:18 »
Laitteisto: Pumppu Stiebel Eltron WPF 7 Cool + SBP 200 E Cool puskurivaraaja + SBB 300 WP basic käyttövesivaraaja + FEK. Maaviileä ominaisuus asennettu. Lämmön/viileän jako kiinteistöön puhallinkonvektoreilla.

Tänään töistä palatessa huomasin sattumalta, että pumpun näyttöön oli ilmestynyt virheilmoitus Alh paine. Laite tällä hetkellä viilennyskäytössä ja virheilmoituksesta huolimatta näyttää toimivan normaalisti. Tai ainakin kämppä pysyy viileänä ja koneen ilmoittamat lämpötilat näyttävät suht asiaan kuuluvilta ja konvektoreista puhaltaa noin 14 asteista ilmaa. Lähdelämpö, meno- ja paluuvesilämmöt jotain 12-13 astetta. Lämmintä käyttövettä oli tehnyt tänään työpäivän aikana normaalisti. Virhelokin selauksesta selvisi, että alh paine ilmoitus oli tullut ensimmäisen kerran 27.6. yöllä ja sen jälkeen tasaisin väliajoin.

Kysymys kuuluukin, että minkä paine on alhainen? Lämpökaivon paine näyttää ulkoisen mittarin mukaan olevan tällä hetkellä 2 baarin luokkaa ja on ollut tällä tasolla niin kauan kuin olen tämän laitteen kanssa elänyt (reilu vuosi nyt). Lämmitysverkon paine on ulkoisen mittarin mukaan 0.45 baaria ja on ollut tällä tasolla myös aina. Stibelin ohjekirja antaa vastaukseksi virheilmoitukseen vain lisää kysymyksiä.

Foorumilla oli keskustelua lämmitysverkon paineesta ja sen tasosta ja ilmeisesti tuo 0,45 baaria olisi liian alhainen ja sopiva paine olisi luokkaa 0.8 - 1.2 baaria? Herjaako laite siis tätä lämmitysverkon matalaa painetta?

Kaikki kiertovesipumput mitä järjestelmästä löytyy tuntuvat toimivan, eikä vesivuotoja näy.

Nollasin pumpun illalla ja virheilmoitus hävisi, eikä ollut aamulla vielä ilmestynyt uudestaan.

Selailin foorumia lisää ja ilmeisesti tuo alhainen paine virhe liittyy keruupiiriin. Täytynee tänään koittaa puhdistaa mutasihdit koneesta ja keruupiirin paluulinjasta.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 421
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 7 Cool "Alh paine" virheilmoitus
« Vastaus #2 : 28.06.22 - klo:15:45 »
Nosta se lämmitysverkon paine sinne 1,2 baariin. Nyt tuo jäähdytys lämpötila vielä alentaa tarpeettomasti painetta.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Jockeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 7 Cool "Alh paine" virheilmoitus
« Vastaus #3 : 28.06.22 - klo:20:29 »
Lämmitysverkon paine nostettu reippaaseen baariin ja mutasihdit sekä koneesta että keruun paluulinjasta putsattu. Koneen sihdissä oli vähän moskaa, mutta keruupiirin sihti oli käytännössä puhdas.

Vehkeen nollauksen jälkeen virheilmoitusta ei ole enää tullut. Mystinen homma.