Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”konitohtori” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Asunto-osa 2009: Lattialämmitys, 22°C, 170 m2, 459 m3 27,3 W/m2 4,64 kW 14 962 kWh
- At/varasto 2009: Lattialämmitys, 12°C, 65 m2, 176 m3 24,4 W/m2 1,58 kW 2 183 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 6,22 kW 17 145 kWh
• Kiinteistö, 235 m2, 635 m3 6,2 COP 5,86 kW 17 145 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,137 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,76 kW 3 150 kWh
- Yhteensä 5,2 SCOP 6,6 kW 20 295 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 080 kWh 0,68 kW 18 215 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 215 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,60 kW 18 215 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 235 m2 78 kWh/m2 5,2 SCOP 6,6 kW 18 215 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 5,5 kW 14 684 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 531 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 531 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 720 kWh
•
Tarvitaan vähintään 171 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 171 m
- Kaivon aktiivisyvyys 165 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 m. Putkea kaivossa yhteensä 342 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 369 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 344 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.