Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus saneerauskohde  (Luettu 953 kertaa)

Poissa Pierulan paroni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus saneerauskohde
« : 15.07.22 - klo:11:01 »
Kohteen tiedot
Paikkakunta: inkoo
Lämmin huoneala:164,5m2
Tilavuus: 580m3
Kerroksia: 1,5
Lämmönjako: lattialämmitys
Ulkoseinän U:0,2
Yläpohja U: 0,15
Alapohja U:0,18
Ikkunat ja ovet U:1,2
Ilkunapinta-ala huoneisto m2: 12,9%
Rakennusvuosi 2006
Nykyinen lämmitys sähkö (ivt:n 490pilpillä) ja sähköä palaa kyllä. Arvio noin 22MW/v

Ajatuksena laittaa maalämpö, tällä hetkellä. Boschin compress 7800 kiikarissa. Maapiiri mahtuisi hyvin, on pelto joka on vanhaa merenpohjaa. Eli savea ainakin 40-50cm, sitten muuttuu aika kovaksi (kuten savelle käy).  Vaihtoehtona lämpökaivo.
« Viimeksi muokattu: 16.07.22 - klo:14:42 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Pierulan paroni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus saneerauskohde
« Vastaus #1 : 15.07.22 - klo:15:31 »
Laskelman voi lähettää jungled piste barons miukumauku gmail com.

Kiitos :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus saneerauskohde
« Vastaus #2 : 16.07.22 - klo:14:43 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pierulan paroni”   INKOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2006: Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 242 m3    31,4 W/m2   2,98 kW   9 396 kWh
- Talon yläkerta 2006: Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 146 m3    30,5 W/m2   2,12 kW   5 727 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   5,11 kW   15 123 kWh

• Kiinteistö,  165 m2,  388 m3          5,8 COP   4,70 kW   15 123 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   5,8 kW   19 523 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 174 kWh   0,64 kW   17 349 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 349 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   17 349 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   165 m2   105 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   17 349 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,0 kW   13 576 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 773 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 773 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 539 kWh

Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 8 m maaporausta.   Poraussyvyys   145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 138 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m.   Putkea kaivossa yhteensä 290 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa   29 kPa = 0,29 bar
- Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 288 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 litraa      40 kPa = 0,4 bar

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus saneerauskohde
« Vastaus #3 : 16.07.22 - klo:14:48 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..!

Poissa Pierulan paroni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus saneerauskohde
« Vastaus #4 : 16.07.22 - klo:16:12 »
Iso kiitos!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus saneerauskohde
« Vastaus #5 : 16.07.22 - klo:19:38 »