Minä kun olen vasta tässä viime aikoina perehtynyt MLP:n sielunelämään vähän enemmän ja nyt tämän älyn tuomiseen sen ohjaukseen, niin tullut ihan perustavanlaatuisiakin havaintoja.
- Päivitin eilen MLP:n firmwaren. Tämä korjasi bugin, missä asteminuuttien laskeminen jatkui käyttövettä tehdessä (mentiin nopeasti plussalle), mutta muutti toisaalta myös sen, että siinä, missä wanhassa firmwaressa asteminuuttien laskeminen jatkui tariffieston ollessa päällä, niin uudessa lukema menee nollille.
- Tuon meidän MLP:n yhteyteen liitetty UKV on kytketty ilman BT25-sensoria. Tämä tekee sen, että asteminuuttilaskelmat ovat vähänkään pidemmän MLP:n/kompressorin pakkopysäytyksen jälkeen lämmitysvettä tehtäessä persiillään pitkän aikaa, kun asteminuutit lasketaan BT2:n perusteella, vaikka UKV:stä taloon menee paljon viileämpää vettä. Vasta kun järjestelmän lämpötila alkaa tasaantumaan, niin asteminuuttienkin laskelma alkaa toimimaan paremmin.
- Meillä on käyttövedelle asennettu ulkoinen kiertopumppu ilman mitään ohjausta. Tuo on pyörinyt kaikki nämä vuodet 24/7 ja linjassa on paljon eristämättömiä putkia... *huokaus*. Ihan alussa logeja tutkiessani ihmettelin käyttöveden varsin nopeaa jäähtymistä ja sitä seuranneita kompressorin käyttöjaksoja. En ihmettele enää.
Ja tästä päästään nyt sitten siihen, miten todennäköisesti tulen ohjauksen toteuttamaan:
- Minun lienee pakko uhrata toinen AUX-liitännöistä tuolle BT25:lle, jotta asteminuuttilaskelma saa tarkempia tietoja laskennan tueksi.
- Käyttöveden kierrolle on keksittävä järkevämpi toteutus. Putkia pitää eristää ja kierrolle pitää saada älyä. Luultavasti sisälle taloon 2-3 liiketunnistinta, jotta HA tietää, kun talossa "eletään" ja tämän tiedon pohjalta kiertopumppua käytetään etäohjattavan/releytetyn pistorasian kautta järkevästi. Ei tuolloinkaan toki koko aikaa, kuten nyt on vuosikaudet tehty. Näillä toimilla vältetään veden turhasta kierrättämisestä johtuva sen jäähtyminen ja turhat kompressorikäytöt, mutta toisaalta mahdollistetaan se, että lämmintä vettä saadakseen ei tarvitse laskea minuutin verran vettä hanasta. Logiikka jotenkin näin: "havaitse liikettä -> käynnistä kiertovesipumppu X minuutin ajaksi, mikäli edellisestä käytöstä on Y minuuttia aikaa". X ja Y löytyvät testaamalla.
- Jäljelle jäävän AUX-liitännän taakse pitänee laittaa "lämmitysesto", jotta lämmintä vettä riittää varmasti päivän aikana. Tämä toki tarkoittaa sitä, että asteminuuttien laskentaa ei tuona aikana tehdä, eli MLP ei eston poistamisen jälkeen tiedä todellista tilannetta ja käynnistä kompressoria heti.
- MLP:lle pitää kehittää kesä- ja talviasetukset. Tai ehkä tarkemmin säästö- ja normaaliasetukset. Säästöasetuksilla lämmitysvesi pyritään tuottamaan halvoilla tunneilla/yöllä. Jotta lämpöä tuotetaan tuolloin tarpeeksi, pitää lämpökäyrää nostaa normaalin yläpuolelle varmaan +3/+4 tjsp. Myös tämä asetus auttaa siinä, että käyttötauon jälkeen asteminuuttivelka kasvaa nopeasti asetettuun rajaan ja kompressori käynnistyy. Säästöasetuksella kannattanee tehdä niin, että käyttövesikin lämmitetään lämpimämmäksi. Tällöin se pysyy kauemman aikaa tarpeeksi lämpöisenä käyttöä varten ja kompressoria käytetään harvemmin.
Toinen vaihtoehto olisi myös se, että laitankin AUXin taakse kompressorieston, mutta HA:lle oman lämpöanturin saamaan tietoa käyttöveden lämmöstä (esim. ottamaan lukema aina kiertovesipumpun käyttösyklin lopussa). Kun lukema alkaa mennä liian alas, niin HA poistaa kompressorieston -> MLP lähtee tuottamaan käyttövettä -> kiertopumppua käytetään -> ja kun lukema on jälleen tarpeeksi ylhäällä, niin HA laittaa kompressorieston taas päälle, jotta ei mennä lämmityssyklin puolelle. Näiden pitää tietysti toimia niin, että jos joku feilaa, niin pumppu alkaa toimia normaalissa moodissa, jotta ei vahingossakaan tule tilannetta, että jossain on bitti vinossa, minkä seurauksena kompressoriesto on koko hiihtolomareissun ajan päällä
Kompressorieston käytössä olisi se etu, että asteminuutteja lasketaan.
Aika paljon trial and horroria tiedossa.