Kirjoittaja Aihe: Niben Aux-liitäntöjen vaihtoehdot kysyntäjouston optimointiin  (Luettu 40868 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Osaisiko joku kertoa miten F1226:n asetukset tulisi laittaa niin että ei tulisi "korkean lauhduttimen lämpötila" eli "kork lauh tu"-virheilmoitusta kun ohjaan shellyllä AUX2:n avulla yön halvimpien tuntien osalta käyttöveden tekoa "Aktivoi tilap. Luksus" -tilassa?

Tämänhetkiset käyttövesiasetukseni ovat seuraavat:
Käynnistyslämpötila normaali: 38c
Pysäytyslämpötila normaali: 50c
Käynnistyslämpötila luksus: 47c
Pysäytyslämpötila luksus: 66c
Pysäytyslämpötila per korotus 55c

Tämä herja tulee myös esiin legionellatapon aikana. Onko tässä riskinä myös se että legionellatappoa ei tehdä loppuun asti?

Tavoitteeni olisi tehdä pelkällä vastuksella mahdollisimman kuumaa vettä niissä tilanteissa jolloin pörssisähkön hinta on joko negatiivinen tai alle 2 snt/kwh.

Käsittääkseni tuo herja liittyy kompressoriin, eli MLP koettaa tehdä liian kauan/liian kuumaa vettä kompressorilla, eikä osaa siirtyä sähkövastusten käyttöön, vai mistä tuo varoitus tulee?

Ilmoitus tulee kompressorin suojauksesta, eli tarkoittaa, että tämän kuumempaa vettä ei kompressorilla tehdä ja se pysäytetään.
Kun käyttövesitila on normaali, niin käyttöveden teko lopetetaan siihen.
Kun käyttövesitila on luksus, niin silloin jatketaan vastuksilla.

Eli käyttövesitilassa luksus ilmoitus tulee "aina".

Suojausrajat ovat (muistaakseni) n. 58C lauduttimeen meno ja n. 63C lauhduttimesta tulo.

Yllä oleva pätee ilman Shellyä ja luultavasti myös sen kanssa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Osaisiko joku kertoa miten F1226:n asetukset tulisi laittaa niin että ei tulisi "korkean lauhduttimen lämpötila" eli "kork lauh tu"-virheilmoitusta kun ohjaan shellyllä AUX2:n avulla yön halvimpien tuntien osalta käyttöveden tekoa "Aktivoi tilap. Luksus" -tilassa?

Tämänhetkiset käyttövesiasetukseni ovat seuraavat:
Käynnistyslämpötila normaali: 38c
Pysäytyslämpötila normaali: 50c
Käynnistyslämpötila luksus: 47c
Pysäytyslämpötila luksus: 66c
Pysäytyslämpötila per korotus 55c

Tämä herja tulee myös esiin legionellatapon aikana. Onko tässä riskinä myös se että legionellatappoa ei tehdä loppuun asti?

Tavoitteeni olisi tehdä pelkällä vastuksella mahdollisimman kuumaa vettä niissä tilanteissa jolloin pörssisähkön hinta on joko negatiivinen tai alle 2 snt/kwh.

Käsittääkseni tuo herja liittyy kompressoriin, eli MLP koettaa tehdä liian kauan/liian kuumaa vettä kompressorilla, eikä osaa siirtyä sähkövastusten käyttöön, vai mistä tuo varoitus tulee?

Kun tuo hälytys tulee, niin vastuksethan menevät päälle, jos pysäytyslämpötilaa ei ole saavutettu. En usko, että siitä hälystä sen suurempaa stressiä kannattaa ottaa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 527
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Legionella mulla on ajoitettu käynnistymään 3:00 yöllä. En usko, että oli se.

Nyt on pari päivää ollut taas pörssärin perässä. Pistän illemmalla lokia. Nyt ainakin lämmin vesi on riittänyt eikä kämppäkään ole viilennyt. Toki on ollut aika lämmintä.
Noniin, lokit ohessa.

AUX1: Estä lämmitys
Estettyjen tuntien lukumäärä: 14 tuntia

AUX2: Salli käyttövesi normaali
Kytkettyjen tuntien lukumäärä: 6 tuntia

Asteminuutit -100

Edelleen lämmin vesi on riittänyt. Muutan sen niin, että 6h sijaan 5h.
Sisällä on hieman viileä, nostinkin muutama päivä sitten käyrän -1 --> 0. Edelleen hieman viileä. Toki pumpulle hankalat olosuhteet, kun päivällä kohtuullisen lämmintä ja yöllä pakkasta.






Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Luin ketjun läpi, mutta en löytänyt tietoa käyttääkö Nibe jotain tiettyä käyttövesiasetuksen lämpötilarajaa SG ready aktivoituessa matalahintatilassa, eli tässä ""SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytys-
lämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä
kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita)."

Eli mikä tuo" mahdollisimman korkea" on?

Epäilisin sen olevan sama kun tuossa legionellalämmityksessä, eli ajetaan tuohon lauhduttimen tulon ylärajaan saakka. Voin testata asian tässä joku kerta, ja tarkoituksena on rakentaa tuo SG-ready -ohjaus Pörssäriin jotta saa kahdella auxilla monipuolisemmat ohjaukset.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa JPussi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
Epäilisin sen olevan sama kun tuossa legionellalämmityksessä, eli ajetaan tuohon lauhduttimen tulon ylärajaan saakka. Voin testata asian tässä joku kerta, ja tarkoituksena on rakentaa tuo SG-ready -ohjaus Pörssäriin jotta saa kahdella auxilla monipuolisemmat ohjaukset.
Kiitos, kun siis käppyröitä katsellessa tuntuu ettei tahdo oikein nousta lämpötilat, mutta jos teillä on parempaa lokitusta käytössä niin saisi varmuuden.

Pörssäristä puheenollen, otin käyttöön ja vaikuttaa hyvältä, kiitos palvelun tekemisestä ja julkaisusta. Onko nuo JSON:in "timestamp"-arvot tarkoituksella +-1 minuutin sisällä tasatunnista? Katselin OpenHabistani miten SG Readyt ovat menneet päälle ja vaikuttaisi olevan tuollainen heitto. Sitten katsoin Pörssärin JSON:ista ja tosiaan kaikki timestampit heittävät hieman tasatunnista. Lisäsin pienen tasatuntiin pyöristävän funktion.

Saako muuten jollain nykyisellä konffiarvolla pakotettua, että jos esim. yöllä haluaisi ajastaa 3 tunniksi edullisimmilla tunneilla (vaikka välillä 22-08), niin nuo 3 tuntia olisivat aina yhdessä köntässä? Siis siitäkin huolimatta, että olisi edullisempaa pätkiä tuo kahteen tai kolmeen eri yksittäiseen tuntiin. 
« Viimeksi muokattu: 25.04.24 - klo:21:09 kirjoittanut JPussi »

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Pörssäristä puheenollen, otin käyttöön ja vaikuttaa hyvältä, kiitos palvelun tekemisestä ja julkaisusta. Onko nuo JSON:in "timestamp"-arvot tarkoituksella +-1 minuutin sisällä tasatunnista?
Kiitokset mukavasta palautteesta! Päälle- ja poiskytkennät on tarkoituksella randomisti +-90sek tasavartista. Tällä halutaan vähän pienentää yhtäaikaisia kytkentäpiikkejä sekä kiinteistötasolla että periaatteellisella tasolla myös isommassa mittakaavassa. Käytännössä kuitenkin tuo on merkityksetön siirto. SG-ohjauksen kanssa ei toimi optimaalisesti, mutta aion rakentaa jatkossa ohjausmoodin niin, että se muuttaa ne SG a + b aina kuitenkin samalla sekunnilla.

Saako muuten jollain nykyisellä konffiarvolla pakotettua, että jos esim. yöllä haluaisi ajastaa 3 tunniksi edullisimmilla tunneilla (vaikka välillä 22-08), niin nuo 3 tuntia olisivat aina yhdessä köntässä? Siis siitäkin huolimatta, että olisi edullisempaa pätkiä tuo kahteen tai kolmeen eri yksittäiseen tuntiin.
Ei saa, mutta lähiaikoina valmistuvalle uudelle sivustolle tulee tämä mahdollisuus. On tuotu mukaan minimipäälläoloaika lämmitysohjaukseen, niin käytännössä tuota samaa logiikkaa voidaan hyödyntää tuon yhtämittaisen jakson etsinnässä tietyllä aikavälillä. Etenkin auton lataamisessa tuo on talviaikaan järkevä ominaisuus, kun akun lämmittäminen hukkaa energiaa jos latausta pätkitään.
« Viimeksi muokattu: 17.09.24 - klo:18:18 kirjoittanut tk- »
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa MN

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tuo SG Ready -valmius ihmetyttää, kun siitä ei tahdo löytää etsimälläkään tietoja. Onkohan kenelläkään edes jonkinlaista yhteenvetoa tiedossa, tai edes varmaa tietoa siitä, missä se päin maata ja maailmaa se yleensäkin on aktivoitu? Jos siis oletan, että se on käytössä, miten testaan sen toimivuuden? Itselläni sähkönsiirtoyhtiö on PKS ja sieltä kysyn varmasti viimeisenä, sillä asiakaspalvelu on ollut täysin ala-arvoista. "Niin että mikä äs-kee?" on melko varma vastaus. Taidan vielä ääntää tuon Oxfordin yliopiston tyylillä, kiusallani  :D

Markku


Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Osaisiko joku sanoa miksi f1226:ssa vastus menee päälle vaikka olen valinnut auxiin ”estä lisäys” valinnan? Eikös tuolla valinnalla vastus pitäisi olla estettynä vai mitä tuo toiminto tekee?
Minulla toinen aux on ollut ”estä kompressori” ja toinen ”estä lisäys”. Ajatuksena on ollut että ”estä lisäys” on muuten aina päällä paitsi silloin kun tehdään legionellan tappo kahden viikon välein.
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Osaisiko joku sanoa miksi f1226:ssa vastus menee päälle vaikka olen valinnut auxiin ”estä lisäys” valinnan? Eikös tuolla valinnalla vastus pitäisi olla estettynä mitä tuo toiminto tekee?
Minulla toinen aux on ollut ”estä kompressori” ja toinen ”estä lisäys”. Ajatuksena on ollut että ”estä lisäys” on muuten aina päällä paitsi silloin kun tehdään legionellan tappo kahden viikon välein.
Mihin se käyttää vastuksia?

Antaisikohan kuitenkin tehdä legionellakuumennuksen vaikka lisäys olisi estetty?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Käyttää vastuksia lämmitykseen. Mitä tuolla toiminnolla tekee edes jos se ei toimi? Onko tarkoitettu johonkin muuhun tarpeeseen? En ole testannut antaisiko tuo tehdä legionellatapon, vaikka olisi ”estä lisäys” päällä.
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Käyttää vastuksia lämmitykseen. Mitä tuolla toiminnolla tekee edes jos se ei toimi? Onko tarkoitettu johonkin muuhun tarpeeseen? En ole testannut antaisiko tuo tehdä legionellatapon, vaikka olisi ”estä lisäys” päällä.
Kuulostaa erikoiselta.

Pääset kyllä parempaan lopputulokseen kun poistat käyttötilasta lisäyksen pois käytöstä. Legionellakuumennus toimii silti ainakin 1126:ssa.

Jää toinen AUX samalla jotain parempaa käyttöä varten.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Kuulostaa erikoiselta.

Pääset kyllä parempaan lopputulokseen kun poistat käyttötilasta lisäyksen pois käytöstä. Legionellakuumennus toimii silti ainakin 1126:ssa.

Jää toinen AUX samalla jotain parempaa käyttöä varten.

Nyt ollut F1226 pari päivää käsinohjauksella, jossa ”lisäys” kohdasta poistettu täppä. Edelleen äsken oli kompressorin eston ollessa päällä vastuksetkin päällä. Onkohan tässä softassa joku bugi?

Onko asteminuuteilla jokin vaikutus että se kuitenkin laittaisi vastukset päälle kun asteminuutit tippuvat jonkin rajan yli?

Asteminuuttiastuksissa ”käynnistysero lisälämpö”-kohdasssa arvo on 400 ja ”lisälämm. Portaiden ero”- kohdassa 100. Ovatko ok?
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380

Olen käyttänyt vastuksen rajoittamiseen 5.1.12 kohtaa.
Käyttö tila on ollut auto:lla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Nyt ollut F1226 pari päivää käsinohjauksella, jossa ”lisäys” kohdasta poistettu täppä. Edelleen äsken oli kompressorin eston ollessa päällä vastuksetkin päällä. Onkohan tässä softassa joku bugi?

Onko asteminuuteilla jokin vaikutus että se kuitenkin laittaisi vastukset päälle kun asteminuutit tippuvat jonkin rajan yli?

Asteminuuttiastuksissa ”käynnistysero lisälämpö”-kohdasssa arvo on 400 ja ”lisälämm. Portaiden ero”- kohdassa 100. Ovatko ok?
Ettei se nyt kuitenkin tee siellä käyttövettä? Sehän pitää tosiaan estää erikseen tai muuten paukuttaa vastuksilla sen käyttöveden. Eli se toinen AUX kuluu sitten kuitenkin siihen.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Olen käyttänyt vastuksen rajoittamiseen 5.1.12 kohtaa.
Käyttö tila on ollut auto:lla.
Tämä nyt varmaan ainakin estää vastukset mutta sitten ei taida legionellakuumennus enää toimia? En tiedä onko sillä merkitystä jos pitää lämmöt vain riittävän korkeana.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Tämä nyt varmaan ainakin estää vastukset mutta sitten ei taida legionellakuumennus enää toimia? En tiedä onko sillä merkitystä jos pitää lämmöt vain riittävän korkeana.

Näin tekee
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Näin tekee
Pitää itekin ottaa tuolta nuo vastukset pois päältä kun laite tekee niin randomisti legionellakuumennusta.

Mitä se ilmoittaa yritetyn legionellakuumennuksen jälkeen kun ei ole ollut vastukset käytössä?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Pitää itekin ottaa tuolta nuo vastukset pois päältä kun laite tekee niin randomisti legionellakuumennusta.

Mitä se ilmoittaa yritetyn legionellakuumennuksen jälkeen kun ei ole ollut vastukset käytössä?

En ole kokeillut.
Joskus jouduin rajoittamaan tehoa muistaakseni 3kW:Iin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lentäjän poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Ettei se nyt kuitenkin tee siellä käyttövettä? Sehän pitää tosiaan estää erikseen tai muuten paukuttaa vastuksilla sen käyttöveden. Eli se toinen AUX kuluu sitten kuitenkin siihen.

Olen nyt laittanut toisen AUX:n estämään käyttöveden teon, mutta edelleen F1226 pumppu laittaa vastuksia päälle, eli asteminuutit tippuu niin alas (alle -2000 asteeseen vaikka on +1 lämmintä ulkona) että vastukset käynnistyy. Osaisiko joku kertoa miten asetukset pitäisi laittaa niin että A) vastus olisi käytettävissä legionellatapon takia ja että B) toinen aux on "estä kompressori" tilassa?

Tämänhetkinen setuppini on seuraava:
Sisäilmasto 1 kohdassa lämpötila on +2
"Minimi menolämpötila lämmitys"- 1.9.3.1 kohdassa on 31c
Käyttötila 4.2 kohdassa "käsinohjaus" ja lisäys-täppä on on pois käytöstä eli vain "lämmitys" täppä on valittuna.
Autom.tilan asetukset 4.9.2 kohdassa "lisäyksen pysäytys" on -21c ja suodatusaika 10h
Asteminuuttiasetukset 4.9.3 kohdassa "käynnistä kompressori" on -1000GM, "käynnistysero lisälämpö" on 2000GM ja "lisälämm.portaiden ero on 100GM

Kokeitu  AUX:ssa "estä lisäys" sekä "estä lämminvesti" -toimintoja mutta molemmissa tilanteissa vastukset meni päälle.

Millä asetuksilla saisin asteminuutit jäämään sellaiseen arvoon, joka olisi alle -2000GM ettei se laita vastuksia päälle näin herkästi?
2-kerroksinen 2011 rakennettu puutalo lattialämmityksellä n.145m²+autotalli n.45m², jossa Nibe F1226, 6KW. Maaviilennys yläkerrassa.

Poissa Typo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
"Minimi menolämpötila lämmitys"- 1.9.3.1 kohdassa on 31c

F1255:ssa kun mennään alle minimi menolämmön aktivoituu jäätymissuojaus ja vastus menee päälle vaikka olisi asetuksista estetty vastuksen päällemeno. Tässä viestiketjussa sivuilla 2 ja 3 on graafeja missä näkyy vastusten päällemeno minimi menolämmön mukaan. Omassa F1255:ssa piti minimi menolämpö asetus pudottaa niin alas, ettei korkean hinnan tunneilla kiertoveden lämpö kerennyt saavuttaa minimi menolämpöä. F1226:ssa saattaa asiat olla toisin...

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Olen nyt laittanut toisen AUX:n estämään käyttöveden teon, mutta edelleen F1226 pumppu laittaa vastuksia päälle, eli asteminuutit tippuu niin alas (alle -2000 asteeseen vaikka on +1 lämmintä ulkona) että vastukset käynnistyy. Osaisiko joku kertoa miten asetukset pitäisi laittaa niin että A) vastus olisi käytettävissä legionellatapon takia ja että B) toinen aux on "estä kompressori" tilassa?

Tämänhetkinen setuppini on seuraava:
Sisäilmasto 1 kohdassa lämpötila on +2
"Minimi menolämpötila lämmitys"- 1.9.3.1 kohdassa on 31c
Käyttötila 4.2 kohdassa "käsinohjaus" ja lisäys-täppä on on pois käytöstä eli vain "lämmitys" täppä on valittuna.
Autom.tilan asetukset 4.9.2 kohdassa "lisäyksen pysäytys" on -21c ja suodatusaika 10h
Asteminuuttiasetukset 4.9.3 kohdassa "käynnistä kompressori" on -1000GM, "käynnistysero lisälämpö" on 2000GM ja "lisälämm.portaiden ero on 100GM

Kokeitu  AUX:ssa "estä lisäys" sekä "estä lämminvesti" -toimintoja mutta molemmissa tilanteissa vastukset meni päälle.

Millä asetuksilla saisin asteminuutit jäämään sellaiseen arvoon, joka olisi alle -2000GM ettei se laita vastuksia päälle näin herkästi?
En kyllä tiedä onko siinä masiinassa jotain vikaa, kun minulla pelkästään tuo käyttötilan lisäys-täpän poisto lopettaa vastusten käytön muutoin kuin legionellakuumennuksessa.

Voikohan tuolla minimi menolämpötilalla olla jotain tekemistä asian kanssa? Kokeile laittaa siihen 15.

Käynnistä kompressorissa voisi ehkä käyttää jotain vähän pienempää arvoa. Minulla on 180.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO