Ettei se nyt kuitenkin tee siellä käyttövettä? Sehän pitää tosiaan estää erikseen tai muuten paukuttaa vastuksilla sen käyttöveden. Eli se toinen AUX kuluu sitten kuitenkin siihen.
Olen nyt laittanut toisen AUX:n estämään käyttöveden teon, mutta edelleen F1226 pumppu laittaa vastuksia päälle, eli asteminuutit tippuu niin alas (alle -2000 asteeseen vaikka on +1 lämmintä ulkona) että vastukset käynnistyy. Osaisiko joku kertoa miten asetukset pitäisi laittaa niin että A) vastus olisi käytettävissä legionellatapon takia ja että B) toinen aux on "estä kompressori" tilassa?
Tämänhetkinen setuppini on seuraava:
Sisäilmasto 1 kohdassa lämpötila on +2
"Minimi menolämpötila lämmitys"- 1.9.3.1 kohdassa on 31c
Käyttötila 4.2 kohdassa "käsinohjaus" ja lisäys-täppä on on pois käytöstä eli vain "lämmitys" täppä on valittuna.
Autom.tilan asetukset 4.9.2 kohdassa "lisäyksen pysäytys" on -21c ja suodatusaika 10h
Asteminuuttiasetukset 4.9.3 kohdassa "käynnistä kompressori" on -1000GM, "käynnistysero lisälämpö" on 2000GM ja "lisälämm.portaiden ero on 100GM
Kokeitu AUX:ssa "estä lisäys" sekä "estä lämminvesti" -toimintoja mutta molemmissa tilanteissa vastukset meni päälle.
Millä asetuksilla saisin asteminuutit jäämään sellaiseen arvoon, joka olisi alle -2000GM ettei se laita vastuksia päälle näin herkästi?