Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)  (Luettu 10326 kertaa)

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« : 30.08.22 - klo:18:52 »
Viime torstaina pumpussa paloi punainen valo ja ruudulla oli teksti "Matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä. Kompressorikäyttö on estetty."

Käynnistin pumpun uudelleen ja vika korjaantui sunnuntaihin asti. Nyt tiistaina pumppu toimii 1-2 h ja ilmoitus palaa ruutuun. Lueskelin foorumia ja löysin muutaman vastaavan tapauksen, toisessa asia korjaantui paisuntaventtiilin säädöllä (?) (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7992.0) ja toisessa kiertovesipumpun ilmauksella (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9076.0).

Itse olen putsannut täyttöryhmän roskasihdin, sekä ilmannut kiertovesipumpun (lähti pyöriin kun laitoin koneeseen virrat) sekä avasin ruuvinkannan myös viereisestä pumpusta, lieneekö tämä se lämmönkeruupumppu? Ohessa liite1.jpg jossa yleiskuva pumpusta sekä paikat merkannut jotka olen tarkastanut. Liite2.jpg valokuva ruudulta, josta huomio kiinnittyy ainakin lähes samaan lämmönkeruun sisä- ja ulkolämpötilaan (BT10 ja BT11). Nestettä on paisunta-astiassa noin 2/3, näkyy kuvassa.

Soitin tänään putkarille joka tämän on asentanut. Suositteli laittamaan huoltovalikon kautta lk-pumpun 10 päivän jatkuvalle käytölle ja jos asia ei tällä korjaannu niin pumppu on rikki. Tein näin, mutta en usko että tästä on apua. Samanlailla se virheilmoitus palasi ja sähköllä saa lämmittää. Ennen kuin lähden uutta pumppua maksamaan niin olisiko täällä kellään vinkkejä mitä vielä kokeilla? Olen ihan maallikko näissä hommissa.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #1 : 30.08.22 - klo:20:06 »
Laita keruupumppu päälle ja katso keruun lämpötilat n. 5 min kuluttua (pitäisi näyttää samaa)
Käynnistä kompressori ja seuraa keruun lämpötiloja.
Keruulta tulevan ja keruulle menevän lämpötilan ero pitäisi olla muutaman minuutin kuluttua n. 3 C
Joka tapauksessa seuraa keruun lämpötiloja koko käyntijakson ajan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #2 : 30.08.22 - klo:20:25 »
Laita keruupumppu päälle ja katso keruun lämpötilat n. 5 min kuluttua (pitäisi näyttää samaa)
Käynnistä kompressori ja seuraa keruun lämpötiloja.
Keruulta tulevan ja keruulle menevän lämpötilan ero pitäisi olla muutaman minuutin kuluttua n. 3 C
Joka tapauksessa seuraa keruun lämpötiloja koko käyntijakson ajan

ATS

Kiitos kommentista. En ihan hiffaa miten kytken erikseen keruupumpun ja kompressorin päälle. Jos kuittaan vikatilan ja laitan koneen päälle keruun lämpötilat ovat noin 6 C molemmat muutaman minuutin jälkeen ja siitä ne eivät muutu mihinkään. Kompressori huutaa yhtä soittoa kunnes virhe palaa ruutuun. Nyt juuri käänsin laitteen takaisin sähkölle kun kompressori oli käynyt jo 1,5 h.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #3 : 30.08.22 - klo:21:29 »
Jos keruun lämpötilat ovat samat kompressorin käydessä, tarkoittaa tämä sitä että kaivosta ei oteta mitään.
Ilmeisesti kone ei myöskään lämmitä mitään.
Syitä voisi olla
-paisuntaventtiili jumissa
-kylmäaineet karanneet

Tämä vaatii jo ammattimiehen käyntiä
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #4 : 31.08.22 - klo:08:02 »
Jos keruun lämpötilat ovat samat kompressorin käydessä, tarkoittaa tämä sitä että kaivosta ei oteta mitään.
Ilmeisesti kone ei myöskään lämmitä mitään.
Syitä voisi olla
-paisuntaventtiili jumissa
-kylmäaineet karanneet

Tämä vaatii jo ammattimiehen käyntiä

Kävin katsomassa yön jälkeen. Laite oli sähkölämmityksellä ja BT10 6,0 BT11 6,6. Laitoin kompressorin päälle ja kolmen minuutin kuluttua virheilmoitus, matalapainehälytys 51. Tällöin BT10 6,0 ja BT11 5,9.

EDIT: Kiertovesipumppu ja lämmönkeruupumppu pyörivät, avasin eilen ruuvinkannat ja meisselillä kokeilin. Voiko lk-pumppu olla rikki vaikka se pyörii?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #5 : 31.08.22 - klo:11:33 »
Edelleenkin olen sitä mieltä että kylmäainepuolella on jotain häikkää.
Jotta asiaan saisi selvyyttä pitää katsoa koko joukko mittauksia.
Koneen pysähtyessä tai mieluummin vähän ennen lue tai ota valokuva seuraavista mittauksista.
-BT2  Menovesi vastausten jälkeen
-BT3  Paluuvesi ennen lauhdutinta
-BT6  KV-säiliö lataus
-BT7  KV-säiliö yläosa
-BT10 keruu sisään
-BT11 keruu ulos
-BT12 lauhduttimen jälkeen
-BT14 kuumakaasu
-BT17 imukaasu

Pyytäessä näinkin vaatimatonta mittausdataa, useimmat heittää hanskat tiskiin ja häviää ikiajoiksi foorumilta.
Toivottavasti sinä pysyt leikissä mukana.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #6 : 31.08.22 - klo:18:47 »
Edelleenkin olen sitä mieltä että kylmäainepuolella on jotain häikkää.
Jotta asiaan saisi selvyyttä pitää katsoa koko joukko mittauksia.
Koneen pysähtyessä tai mieluummin vähän ennen lue tai ota valokuva seuraavista mittauksista.
-BT2  Menovesi vastausten jälkeen
-BT3  Paluuvesi ennen lauhdutinta
-BT6  KV-säiliö lataus
-BT7  KV-säiliö yläosa
-BT10 keruu sisään
-BT11 keruu ulos
-BT12 lauhduttimen jälkeen
-BT14 kuumakaasu
-BT17 imukaasu

Pyytäessä näinkin vaatimatonta mittausdataa, useimmat heittää hanskat tiskiin ja häviää ikiajoiksi foorumilta.
Toivottavasti sinä pysyt leikissä mukana.

ATS

Nämä oli nopeasti otettu, kompressori sammui ja virhe-ilmoitus ilmestyi muutamassa sekunnissa. Laitan kuvat tähän liitteeksi.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #7 : 31.08.22 - klo:19:27 »
Jos kone käy vain muutaman sekunnin, niin silloin mittaukset ei vielä kerro mitään.

Jatko on kylmäkoneasentajan hommia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #8 : 02.09.22 - klo:10:09 »
Jos kone käy vain muutaman sekunnin, niin silloin mittaukset ei vielä kerro mitään.

Jatko on kylmäkoneasentajan hommia.

ATS

Asentaja kävi. Koputeltiin paisuntaventtiiliä ja tsekattiin uusiksi suodatin ja pumput. Asentaja epäili paisuntaventttilivikaa ja hajonnutta anturia joka mittaa lämmönkeruupiirin tulo- ja menopuolen lämpötilaa. Kone tosiaan lähti toimiin (toimi aamulla vain pari sekuntia) ja kompressori on nyt käynyt puolisen tuntia. Ohessa pari valokuvaa 30 min käytön jälkeen.

En huomannut asentajalta kysyä, mutta ohjaako lämpötila-anturi jotenkin kompressoria, eli voiko kompressori käydä tarpeettoman pitkään (ja siten hajota) jos lämmönkeruupiirin lämpötila-anturi on rikki?

EDIT: Tuntia myöhemmin sama hälytys uudestaan. Kuumakaasun lämpötila nousee lähes sataan asteeseen käytön aikana, mutta virheilmoituksen jälkeen BT10 ja BT11 edelleen noin 6 astetta ja kuumakaasu BT14 82,4 astetta.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #9 : 02.09.22 - klo:19:33 »
Sekä höyrystimen että lauhduttimen lämpötilaero on mittaustarkkuudet huomioonottaen noin nolla astetta.
Tämä tarkoittaa että kaivosta ei oteta mitään eikä lauhdutin anna mitään
Lisäksi korkea kuumakaasun lämpötila.

Syynä tähän voi olla
-paisuntaventtiili tukossa tai kiinni jumissa
-kylmäaineet karanneet

Jos pasuntaventtiilin koputtelu auttoi jotain, niin todennäköisimmin vika on siinä
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #10 : 18.11.22 - klo:18:30 »
Pumpusta lähdettiin korjaamaan paisuntaventtiilivikaa, jonka yhteydessä kävi ilmi, että lämmönvaihdin on puhjennut ja vesi on päässyt kylmäainepuolelle. Korjaustapana koko kylmäyksikön vaihto. Uusi kylmäyksikkö maksoi 5850 € ja muut hommat päälle niin kokonaisukulu 7100 €. Vakuutus maksoi 2/3 ja Nibe heitti tonnin (2015 vuoden pumppu) kun reklamoin. Olisiko pelkän lämmönvaihtimen voinut uusia, jaa-a, mutta nyt meni näin. Lähinnä näin loppuyhteenvetona seuraavalle joka googlaa matalapainehälytystä, voi olla kallis tikki tiedossa. Mutta tulipa iso osa pumpun tekniikkaa uusittua samalla. Pienen kolhun kyllä jätti Niben suhteen, vähän liian aikasin alko tämän hintaluokan ongelmat.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #11 : 19.11.22 - klo:09:34 »
Pumpusta lähdettiin korjaamaan paisuntaventtiilivikaa, jonka yhteydessä kävi ilmi, että lämmönvaihdin on puhjennut ja vesi on päässyt kylmäainepuolelle. Korjaustapana koko kylmäyksikön vaihto. Uusi kylmäyksikkö maksoi 5850 € ja muut hommat päälle niin kokonaisukulu 7100 €. Vakuutus maksoi 2/3 ja Nibe heitti tonnin (2015 vuoden pumppu) kun reklamoin. Olisiko pelkän lämmönvaihtimen voinut uusia, jaa-a, mutta nyt meni näin. Lähinnä näin loppuyhteenvetona seuraavalle joka googlaa matalapainehälytystä, voi olla kallis tikki tiedossa. Mutta tulipa iso osa pumpun tekniikkaa uusittua samalla. Pienen kolhun kyllä jätti Niben suhteen, vähän liian aikasin alko tämän hintaluokan ongelmat.

Kuuluiko kylmäyksikköön  koko setti kompuraa myöten? Harmillisen nopeasti antautui, mutta eipä tuota olisi voinut mitenkään estää. Lämmönvaihtimessa valuvikaa vai halvalla tehty?

Onneksi hyvin sait vakuutuksesta ja nibeltä vielä vähän kivusta ja särystä niin kohtuulliseksi jäi oma osuus. Jospa nyt kestäisi ainakin yli puolet tuosta 7v.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #12 : 19.11.22 - klo:13:50 »
Kuuluiko kylmäyksikköön  koko setti kompuraa myöten? Harmillisen nopeasti antautui, mutta eipä tuota olisi voinut mitenkään estää. Lämmönvaihtimessa valuvikaa vai halvalla tehty?

Onneksi hyvin sait vakuutuksesta ja nibeltä vielä vähän kivusta ja särystä niin kohtuulliseksi jäi oma osuus. Jospa nyt kestäisi ainakin yli puolet tuosta 7v.

Joo koko setti. Nibe on näköjään suunniteltu siten että kylmäyksikkö on tosiaan oma yksikkönsä, siinä on kompura, pumput, paisuntaventtili ja muut. Lähtee pihalle pumpusta niin kuin laatikon vetäisi lipastosta. Tuolla se vanha nyt on lämpimässä tallissa, tarviskohan joku varaosia.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #13 : 19.11.22 - klo:15:03 »
Joo Boschissa on samanalainen. Muutama liitos irti ja vetämällä koko koneikko pois.

Tuossahan on paljon toimivaa osaa varmasti vielä. Keruupiirin pumppu. vanha kompura. ym. jättää joko varaosiksi tai toriin myyntiin


Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa NibeF1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #14 : 27.12.22 - klo:14:42 »
Itselläni nyt myös sama vikakoodi.
Yksi Nibe asentaja kävi katsomassa ja epäili, että kylmäaineet ovat vähissä. Mitään vuotoja ei näkynyt.
Sanoi pyytävänsä heidän firman kaveria käymään, joka on erikoistunut kylmäaine-puoleen paremmin ja voi tarvittaessa täyttää järjestelmän uudelleen.

Tuosta paisuntaventtiilistä, missä se fyysisesti sijaitsee lämpöpumpussa? Voisi koittaa myös kopautella sitä.
Pumppu käy pidemmän seisomisen jälkeen noin pari minuuttia ja häiriön kuittaamisen jälkeen noin 20-30 sekuntia.

Kiitos!

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #15 : 27.12.22 - klo:15:16 »

Tuosta paisuntaventtiilistä, missä se fyysisesti sijaitsee lämpöpumpussa? Voisi koittaa myös kopautella sitä.
Pumppu käy pidemmän seisomisen jälkeen noin pari minuuttia ja häiriön kuittaamisen jälkeen noin 20-30 sekuntia.

Kiitos!

Oireet kuulostaa tutulta. Paisuntaventtiili on lähes lattianrajassa oikealla melko takana. Googlesta löydät kuvan miltä näyttää.

Tässä kuulin myös toisesta keissistä tässä naapurustossa missä sama pumppu ja sama vika, lämmönvaihdin puhjennut. Tällä naapurilla kuulemma vaihdettiin pelkkä lämmönvaihdin ja "selvittelyihin meni kaks tonnia ja korjaamiseen kolme". Mutta jos sullakin nyt on samasta asiasta kyse niin Nibelle vaan samantien rekkulaa meneen ja aktiivisesti kyselee perään vaikka ois takuutkin ummessa, kyllä ne tietää että heidän pumpuissaan on tätä vikaa.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #16 : 27.12.22 - klo:16:37 »
Jahas.. nyt saa toivoa, että jossain kohtaa ollut lämmönvaihtimissa laatuvaihteluita. Täällä vm 2012 eli 11v tulee hetken perästä täyteen. Ei mitään rautavikoja. Vielä. Kop kop.

Kiitos tiedosta. Ei tarvitse polttaa aikaa ihmettelyyn jos tule eteen. Vehkeitähän nuo vaan ovat.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa NibeF1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #17 : 27.12.22 - klo:23:06 »
Oireet kuulostaa tutulta. Paisuntaventtiili on lähes lattianrajassa oikealla melko takana. Googlesta löydät kuvan miltä näyttää.

Tässä kuulin myös toisesta keissistä tässä naapurustossa missä sama pumppu ja sama vika, lämmönvaihdin puhjennut. Tällä naapurilla kuulemma vaihdettiin pelkkä lämmönvaihdin ja "selvittelyihin meni kaks tonnia ja korjaamiseen kolme". Mutta jos sullakin nyt on samasta asiasta kyse niin Nibelle vaan samantien rekkulaa meneen ja aktiivisesti kyselee perään vaikka ois takuutkin ummessa, kyllä ne tietää että heidän pumpuissaan on tätä vikaa.

Kiitos.
Koputtelin venttiiliä, mutta eihän tuo tietenkään mitään auttanut.
Laite on 2010, mutta kuitenkin oletuksena on, että lämpöpumpun pitäisi kestää hieman kauemmin, on vuotta kohti suhteellisen kallis hankinta muuten...

No, katsotaan mikä on lopullinen tuomio, kun joskus saan huoltokaverin taas paikalle. Toivottavasti ennen kovia pakkasia saa homman kuntoon ;)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #18 : 06.01.23 - klo:12:50 »
Ei se paisuntaventtiilin koputtelu auta asiaan oikeastaan millään tavalla.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Kyneppä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #19 : 11.03.24 - klo:20:00 »
Hei,

Minulla vuonna 2012 asennettu samainen Nibe aloitti 2022 oikutteleen. Matalapainehälytystä pukkaa, mutta vain tällaiseen nollakeliaikaan. Kovilla pakkasilla pumppu jaksaa erinomaisesti.

Paikallinen Nibe-valtuutettu on useaan kertaan käynyt ihmettelemässä, eikä löydä vikaa. Viimeksi viime keväänä näytti viimein onnistuneen "putsaamalla kylmäpiirin pillejä". Paitsi tämä kevättalvi on ollut yhtä vikatilaa. Paikallinen firma nosti kädet pystyyn ja sanoi, että vaihda koko kylmäpiiri tai osta kokonaan uusi.

Ei taida maalämpö olla edullinen ratkaisu, jos pumput pitää uusia kymppitonnin hintaan vähän yli kymmenen vuoden välein...
« Viimeksi muokattu: 12.03.24 - klo:12:42 kirjoittanut Kyneppä »

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #20 : 11.03.24 - klo:21:30 »
Ilman kattavaa mittausarvojen seurantaa on yleensä vaikeaa selvittää tämänkaltaisia ongelmia.
Taitaa olla senverran vanha kone että on mahdollista kerätä mittaustietoa muistitikulle.
Jos on mahdollista, niin tökkää tikku koneeseen ja kerää mittaustietoja parin päivän ajan yhden minuutin keruuvälillä ja laita loggaukset tänne niin katsotaan mitä saadaan selville

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kyneppä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #21 : 11.03.24 - klo:22:29 »
Tuossa takana edelliset nappaamani lokitiedot. Mitään en noista ymmärrä :-[

Tuona aikana hälytys laukesi 16.2. klo 22:11 ja 17.2. 07:54.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #22 : 16.03.24 - klo:12:45 »
Tuossa takana edelliset nappaamani lokitiedot. Mitään en noista ymmärrä :-[

Tuona aikana hälytys laukesi 16.2. klo 22:11 ja 17.2. 07:54.

Onko paineistettu vai paineistamaton keruupiiri? Onko keruupiirissä "ilma"-ongelmia?

Vaikuttaisi tutulta kylmäaineitten karkuongelmalta. Keruupiirin pumppu näyttäisi laskevan nopeutta ja siltikään ei saa keruunesteestä energiaa kerättyä ja sitten tulee häly.

Jos keruuneste ei kiertäisi, niin kiertopumppu kävisi täysillä.

Älä soita putkarille tai maalämpöfirmoihin. Soita kylmäfirmaan ja pyydä hintaa kylmäaineen määrän mittaukselle ja reilulle kilolle R407C. Voi mennä tuolla 10 vuotta tai losahtaa kokonaan puolen vuoden sisään.

Edit: Huom! kylmäainetta punnitessa kylmäaineen painetta ei kannata vetäistä keruunesteen painetta alemmaksi, ettei mahdollisesta pienestä vuodosta tule imaistua vettä/ilmaa kylmäainepiiriin.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2 + autotalli 50m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #23 : 16.03.24 - klo:17:56 »
Tuossa takana edelliset nappaamani lokitiedot. Mitään en noista ymmärrä :-[

Tuona aikana hälytys laukesi 16.2. klo 22:11 ja 17.2. 07:54.
Ensimmäistä loki-tiedostoa en saanut auki, missä olisi ollut nuo hälytykset.
Toisen sain auki ja siitä näki selvästi että tehot ovat kateissa ja vika on kylmäainepuolella
Koneen teho ei riitä ilman vastuksia edes silloin kun ulkolämpötila oli +3 C.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #24 : 21.04.24 - klo:09:32 »
Hei,

Minulla vuonna 2012 asennettu samainen Nibe aloitti 2022 oikutteleen. Matalapainehälytystä pukkaa, mutta vain tällaiseen nollakeliaikaan. Kovilla pakkasilla pumppu jaksaa erinomaisesti.

Paikallinen Nibe-valtuutettu on useaan kertaan käynyt ihmettelemässä, eikä löydä vikaa. Viimeksi viime keväänä näytti viimein onnistuneen "putsaamalla kylmäpiirin pillejä". Paitsi tämä kevättalvi on ollut yhtä vikatilaa. Paikallinen firma nosti kädet pystyyn ja sanoi, että vaihda koko kylmäpiiri tai osta kokonaan uusi.

Ei taida maalämpö olla edullinen ratkaisu, jos pumput pitää uusia kymppitonnin hintaan vähän yli kymmenen vuoden välein...

Millaiseen ratkaisuun tämän ongelman kanssa päädyttiin?
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2 + autotalli 50m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa Kyneppä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #25 : 28.04.24 - klo:23:36 »
Millaiseen ratkaisuun tämän ongelman kanssa päädyttiin?

Kiitos avuista! Soitto kylmäfirmaan oli oikea ratkaisu. Sieltä löytyi asentaja, joka tarkisti kylmäaineen, jotka olivat hänestä hieman alakanttiin ja säätämällä paisuntaventtiiliä saatiin paineet kohdalleen ja vikailmoitukset loppumaan. Loppupeleissä pieni homma, jota maalämpöfirma vain ei osannut diagnosoida.

Poissa mattipuh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #26 : 02.11.24 - klo:07:47 »
Täällä samaa vikaa. Kone taitaa olla 2012 hommattu.
Täytynee pyytää huoltomies paikalle. Lisäsin keruupiiriin nestettä kun luulin että nestevajaus tai ilmaa piirissä mutta jaksaa toimia sen 2-3h ja sitten kosahtaa matalapainehälyyn.

Vois tietty tuota kylmäainelisäystä koettaa jos se jeesaa, jos koneessa ei näy muutoin mitään vikaa.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #27 : 02.11.24 - klo:12:15 »
Lainaus
Kone taitaa olla 2012 hommattu.
Aika vanha kone
Mutta heitetään kuitenkin kysymys:
Saako tämänikäisestä koneesta logattua mittaustietoja muistitikulle?
Jos saa, niin kerää mittauksia päivän parin ajan 1 min keruuvälillä
Ja sitten logi tänne niin katsotaan porukalla mitä siitä saa irti.

Yleinen kysymys:
Mistä vuodesta alkaen Nibe-koneista saa logattua mittaustietoa muistitikulle?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh