Pumppu kävi näemmä 100%, ei ollut kovin pitkää päällä. pumppu käynnistynyt 21.58
kuvaajan oikeassa laidassa
Lämmönkeruu sisää 4.4
Lämmönkeruu ulos -0,6
Tässä keruun dT on noin 5 astetta.
Se johtuu siitä, että kaivossa on liian ohut keräinputkitus.
Nyt tilanne on tällainen (Dt = 5 astetta):• Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m. Putkea kaivossa yhteensä 500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 522 litraa 67 kPa = OkMaalämpökone toimii siis nyt näillä arvoilla.!
Kun sen pitäisi olla dT 3 astetta:• Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m. Putkea kaivossa yhteensä 500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 15,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,8 l/s = 48 l/min = 2880 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 522 litraa 202 kPa = Kelvoton
Liian suuri keruupiirin painehäviö ei kuitenkaan mahdollista tätä, kun keruupumppu ei pysty kierrättämään keruunestettä tarpeeksi nopeaan ja siksi keruun dT nousee ja maalämpökoneen COP laskee.