Sahaus käyttöveden teossa johtuu todennäköisesti siitä, että menolämpö kohoaa nopeasti ylärajalle jolloin tulee häly ja kompura menee huiliin kunnes taas yrittää tehdä käyttövettä. Saatko napattua ihan valokuvan varaajan kytkennöistä, jos siellä on jotain pielessä.
BT6 anturin pitäisi olla noin puolivälissä varaajan ykkösanturitaskussa, 75 cm syvyydellä anturitaskun yläpäästä mitattuna.
Jos MLPn kiertovesipumpussa on automaattisäätö, niin käyttöveden osalta se kannattaa olla automaattinopeudella.
Lämmityksessä kiertoveden pumpun käyttötilana "Ajoittainen", jolloin kv-pumppu menee huilille kun lämmitystarvetta ei ole.
Mitkä asteminuuttiasetukset sulla on asetettuna? Puskurin latausta saa tuolla hienosäädettyä myös, joku -200...-250 toimi siinä toisessa systeemissä hyvin.
Entä käyttöpriorisointiasetukset?
Huomenta,
Infoviestejä kun katsoo tässä samalla, niin siellä on tosiaan huomattavan tiheään noita lauhduttimen tulolämpötilan ilmoituksia.
Historia
Päiväys ja aika Otsikko
28.9.2022 9.11.54 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
28.9.2022 9.09.42 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
28.9.2022 8.51.28 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
28.9.2022 8.49.27 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
28.9.2022 8.43.32 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
28.9.2022 8.41.37 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
...
ja MyUpway antaa ko ilmoiutkselle tällaisen infon:
"
Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Hälytysnumero: 163
Raportoitiin: 28.9.2022 9.11.54
Hävisi: 28.9.2022 9.12.34
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
"
Siellä on myös tuo mainitsemasi "korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila". Eli etsin sen säädön ja koitan miten vaikuttaa pumpun sielunelämään.