Hei
Tiedustelen löytyykö foorumilta vertaistietoa WPC 13 kulutuslukemista? Meillä pienen taloyhtiön (3 osaketta) sähkönmyyjä konkurssiin ja nyt ihmetellään yli 10-kertaistuneiden sähkölaskujen jakoperusteita.
Kiinteistön tietoja: 2-kerroksinen siporex talo (matalaenergia) vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lämmitettävät asuin neliöt yhteensä 352m2. Lämmityksen hoitaa WPC13 jonka kyljessä 500l varaaja. Kiinteistö käsittää 3 huoneistoa joiden lämpimän käyttöveden määrä vaihtelee suuresti.
Taloyhtiön sähkö käsittää periaatteessa ainoastaan lämmityksen (+ pari valoa ja jotain atk laitteita). Mm. Ilmanvaihto ja maaviileän puhallin menee osakkaiden omaan sähkölaskuun. Sähköä on mennyt yhtiöllä ka. n. 14 000-16 000kwh/vuosi. Kesällä menee alimmillaan 500-600kwh/kk (viilennys käytössä) ja talvella kovimmat kuukaudet n. 2300-2700kwh mutta myös monia kylmiä kuukausia jolloin kulutus jäänyt alle 2000kwh/kk.
Lämmintä käyttövettä on mennyt suhteellisen reippaasti eli 232m3 viime vuonna ja lämpimän veden kulutus jakautuu vesimittareiden mukaan osakkaiden suhteen 10%, 31% ja 59%. Keskiarvolta 0,5m3 lämminvesivaraaja on siis "tyhjennetty" yli 1,5 kertaa vuorokaudessa
Nyt ihmetellään, että paljonkohan tuo lämpimän käyttöveden osuus voisi olla pumpun kokonaiskulutuksesta ja tähän auttaisi jos olisi jotain vertaiskulutuksia muilta wpc13 omistajilta. Itse olen miettinyt ystävien ja tuttujen maalämpötalojen kokonaiskulutuksen pohjalta että jos lämmintä vettä ei laskettaisi hanoista ollenkaan eli pumppu vaan talvella lämmittäisi ja kesällä viilentäisi niin kulutus jäisi n. puoleen nykyisestä eli 7 000-8 000kwh?
Kaikki ajatukset ja varsinkin faktat otetaan ilolla vastaan