Lämpö voi kadota, jos talossa on käyttöveden kierto. Myös silloin, jos vaihtoventtiili on rikki ja vuotaa osan virtauksesta läpi käyttövettä lämmittävän kierukan kun kone kuvittelee lämmittävänsä pattereita, käyttövesi voi jäähtyä. Ei nyt salamana, mutta kuitenkin. Asia selviää kyllä aiemmin kirjoittamallani menetelmällä yöaikaisella mittauksella, kunhan käyttöveden teko on yöksi estetty. Alpha Control appilla näkee kuvaajasta, että pumppu ei sitten myöskään tee uutta käyttövettä.
Tämä ei kuitenkaan selitä millään tapaa, miksi kone ei ole lähtenyt tekemään käyttövettä vaikka lämpötila on ollut kovin alhainen. Prioriteettijärjestyksen pitäisi antaa etusija lämpimän veden teolle aina, ja koneen pitäisi liipaista hystereesinsä mukaan uusi käyttövesisykli, ellei jotain estoaikoja ole päällä.