Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 1210-7 kypsyi / kompura  (Luettu 1273 kertaa)

Poissa Lanssi8

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
1210-7 kypsyi / kompura
« : 16.10.22 - klo:23:03 »
Luotettava kumpppani hyytyi(vm 2006)
Löytyisikö täältä apua ? Alkoi virheilmoituksilla HP... Yritin käynnistää uudelleen, käynnistyi, mutta teki lämpöä erittäin huonolla COP:lla  (alle 4 / out 6.5kW)
Normaalisiti näillä lämmöillä 4.5 - 5 (9-10kW)  Hetken päästä tipahti jo 5.5 kW ja sitten kompura pysähtyi. Sähköä meni, mutta vain lämpeni pahissti.
Uusi kokekilu, avasin kannen, kompura piti meteliä, ennen kuin taas sammui.

Löytyykö Suomesta tms pelkkää kompuraa ? ja onko se näppärästi vaihdettavissa ?
Siis luonnollisesti kylmäaine-henkilön kanssa. Koko kokonaisuus on sen verran kallis varmaankin, että sen voi unohtaa.
Sen verran lköysin, että nykyinen on bristol merkkinen. Varmaankin pitää olla samaa merkkiä ?

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: 1210-7 kypsyi / kompura
« Vastaus #1 : 17.10.22 - klo:11:02 »
Kuinka paljon käynnistyksiä ja käyttötunteja ehti tulemaan laitteelle?

Eihän tämä kompuran vaihtoa auta, mutta kompressorien kestävyys kiinnostaa foorumilaisia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lanssi8

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1210-7 kypsyi / kompura
« Vastaus #2 : 12.11.22 - klo:15:30 »
39t h ja käynnistyksiä 55t.
2500L varaaja ja erillinen lämmityspiiri ja sille säätö.
N. 15 vuotta toimi erinomaisesti ja keskiarvo COP n. 4.5