Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Pienkerrostalo ”MrTJH” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1983: Patterilämmitys, 20°C, 204 m2, 510 m3 26,8 W/m2 5,47 kW 14 465 kWh
- Asuinkerrokset 1983: Patterilämmitys, 21°C, 612 m2, 1591 m3 39,7 W/m2 24,29 kW 58 848 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 29,76 kW 73 314 kWh
• Kiinteistö, 816 m2, 2101 m3 3,6 COP 28,70 kW 73 314 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,839 m3 / 50 °C 3,4 COP 4,61 kW 19 200 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 33,3 kW 92 514 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -5 096 kWh 1,83 kW 87 418 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 87 417 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 33,00 kW 87 416 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 816 m2 107 kWh/m2 3,6 SCOP 33,0 kW 87 417 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 33,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 33,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 23,9 kW 62 854 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 24 562 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 24 564 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 3 kpl 266 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 266 m
- Kaivon aktiivisyvyys 262 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 266 m. Putkea kaivossa yhteensä 532 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 15 m. (Painehäviö 9,7 kPa) 2 kpl PE63x5.8 30 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,76 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,76 / 3 = 0,59 l/s = 35 l/min = 2112 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1717 litraa 112 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 2156 litraa 63 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1664 m = 6 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 2263 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 33 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.