Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe ja pörssisähkö  (Luettu 14020 kertaa)

Poissa Wilsku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Nibe ja pörssisähkö
« : 25.11.22 - klo:09:33 »
Moi

Pakkaset alkoi ja nyt näyttää siltä ettei pumppu vaikene korkean hinnan aikana.
Mitenköhän esim asteminuutit vaikuttaa tähän?

Kyseessä Niben F1255-12 invertteri pumppu.
Pumppu tykkää käydä melkein aina 20 Hz:llä.

-W-

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #1 : 25.11.22 - klo:22:17 »
Ja sinulla on käytössä SPA vai joku muu ohjausjärjestelmä?

SPA ainakin vaikuttaa olevan myöhässä. Itselläni ei käytössä, koska ei myöskään ole pörssisähköä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Wilsku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #2 : 28.11.22 - klo:08:28 »
Ja sinulla on käytössä SPA vai joku muu ohjausjärjestelmä?

SPA ainakin vaikuttaa olevan myöhässä. Itselläni ei käytössä, koska ei myöskään ole pörssisähköä.

On SPA käytössä

-W-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 932
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #3 : 28.11.22 - klo:08:31 »
On SPA käytössä

-W-

Ja Nibessähän pörssisähköohjauksen voi kytkeä päälle, vaikka ei pörssisähköhinnoittelua sähkössä olisikaan.
Pumppu noudattaa pörssiä, kun ohjaus on vain kytketty menusta on asentoon.
Näin meillä ollut jo kauan aikaa.
Voi tutustua asiaan....!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #4 : 28.01.23 - klo:07:35 »
Uusin softaversio (2.16.10) rikkoi SPOT säädön ainakin S1255-6 mallissa. Aikaisemmin toimi hienosti.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #5 : 30.01.23 - klo:22:38 »
Jooh! Foorumiin liitytty ja heti ens alkuun kunnon avautuminen!

Kiitos sjobbe kommentista, uskonvahvistusta tuli tuosta! Nimittän Nibe S1255-12 ollut juuri parisen vuotta käytössä ja lokakuusta 2022 lähtien SPA-ohjauksessa, kun sattumoisin pörssisähköön siirryttiin. Päätä on raavittu nyt myös kun tuntui, että lakkasi optimoimasta käyttöä öiseen aikaan ja itsekin epäillyt, että rikki meni viimeisen tai sitä edellisen firmiksen myötä se! Itsellä ei näytä siinä etusivun swipetettävissä näytöissä hintoja tälle päivälle lainkaan - valikosta 2.4.5 löytyy aina vain huominen (ei nykyistä tai eilistä)! Lie joku metafora filosofisella tasolla, jota en osaa arvostaa. Tylsä homma. Ehdin jo tietysti säätää vaikka ja mitä, mutta ei auta pumpun boottaus tai mikään. Vaikutusaste on 10 ja 4 eli maksimit. Silloin kun toimi, oli käyttövesi kolmosella, kun joskus nelosella tuli koettua kylmä suihku. Ei varmaan ole mitään aavistusta milloin tulisi uutta firmistä asennettavaksi? Onko tietoa onko tästä Nibe edes tietoinen, eli lähinnä, että onko tarvetta itse alkaa sinne suuntaan valittamaan?

Muuten on pelittänyt käytössä hyvin, mitä nyt eka kesä viilennys (kattokonvektori) ei pelannut. Saatiin se sitten toimimaan, kun kolmekin erillistä hommaa laitettiin kuntoon ja olikin viime kesä sitten mukavampi 22 astetta sisällä, eikä 28 kuten sitä edellisenä.. No, nyt ei tarvii vielä liiasta kuumuudesta huolehtia, mut sais toi pörssisähköohjaus alkaa taas toimimaan!
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa turpomersu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #6 : 31.01.23 - klo:08:03 »
Aikaisemman ohjelmistoversion palautus

Näyttömoduulin muistissa on aina kaksi ohjelmistoversiota: käytössä oleva sekä edellinen asennettu ohjelmisto. Jos jokin menee pieleen latauksen aikana, voit aina palata aikaisempaan versioon. Tee se seuraavasti.

Käännä katkaisin stand by -asentoon (keski).

Pidä OK-painike painettuna ja käännä samalla katkaisin on-asentoon (vasemmalle).

Vapauta OK-painike, kun vihreä valo syttyy (n. 10 sekuntia). Edellinen versio on nyt käytössä.
Pirkanmaa, 100 v hirsitalo, 2 krs 175 m2, Nibe 1255-16 +maapiiri 2x250m, patterit 8 kpl + puulattiavesikiertoa
Kerrostalossa 2000 m2 / 8000 m3 36 as 2x Nibe 1345  60 + 60 kW, 8 x 220  m kaivoa + lämmön talteeno

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #7 : 31.01.23 - klo:17:02 »
https://www.nibe.eu/fi/fi/tuki/huolto--tekninen-tuki

Itse ainakin laitoin heti havaittuani tuonne tiedon että on rikki. Kannustan muitakin aina ilmoittamaan suoraa valmistajalle jos firmware rikkoo ominaisuuksia.
Itse palautin hetki sitten edellisen version tuolla nappimeneletelmällä.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #8 : 01.02.23 - klo:14:13 »
Joo, laitoin myös nyt vikailmoituksen tuonne tukeen. Mutta miten ihmeessä tuo nappimenetelmä toimii? Mitään vipua stand-by-moden aktivoimiseksi en itse näe? Pitääkö siis aktivoida tuo Emergency mode ja löytyykö se sieltä se firmiksen palautus vanhempaan versioon? Kiitoksia avusta!
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #9 : 01.02.23 - klo:14:43 »
Okei, tässä pari päivää etsinyt, mutta nyt löytyi tällainen ohje
Manual restoring of software
If you want to restore the software to the previous ver-
sion:
1. Switch off S1255 via the shutdown menu. The
status lamp turns blue.
2. Press the on/off button once.
3. When the status button changes colour from blue
to white, press and hold the on/off button.
4. When the status lamp changes to green, release
the on/off button.

Toimi loputla kyllä, mutta vasta 4. yrityksellä. Ilmeisesti tuo askel 3 pitää olla tosi nopeat refleksit, että heti kun se muuttuu valkoiseksi, iskeä nappia taas pohjaan. Mutta nyt ollaan takaisin versiossa 2.15.9. Pitää tarkkailla nyt auttoiko tämä - vai oliko tuo mahdollisesti jo tässä versiossa tämä bugi.. 2.14.8 oli käytössä 11. joulukuuta asti ja sitten 2.15.9 12. tammikuuta asti.. Kyllä se näyttää nyt tarkasteltuna olevan vielä 2.15.9:ssä toiminut - itsellä ei historiatietoja Nibestä - katson vaan sähkönkulutusta energiayhtiön seurannasta.
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #10 : 01.02.23 - klo:15:27 »
Ja vielä: Nibeltä tuli jo vastaus, jossa suomeksi samat ohjeet aiemman version palauttamiseksi. Sanoivat että valitettavasti ei ole tietoa milloin on tulossa uusi versio.
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #11 : 01.02.23 - klo:18:31 »
Nyt päivää myöhemmin tuntuu siltä että palautuksesta ei tunnu olevan hyötyä. Epäilen että olisiko vika Niben palvelimien puolella josta SPOT data haetaan.... voin vain spekuloida.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #12 : 02.02.23 - klo:12:31 »
sjobbe: Joo, tuota samaa mietin itse asiassa, että onko tuo pörssisähködatan rajapinta esim. muuttunut Niben päässä - ja onkohan tämä Fingridin avoimen datan rajapinta, josta tieto haetaan suoraan? Tuskin, koska Nibejä nyt on muuallakin kuin Suomessa käytössä, eli varmaan hakevat datan Niben omalle palvelimelle ja sieltä sitten pumput käy sitä kyselemässä. Itse asiassa Niben tuki myös mainitsi, että voi toimia jos kytkee suoraan ethernetiin pumpun - itsellä Wifillä yhteys... tuosta olisi kiva saada tietoa toimiiko jollakulla, jolla langallisesti kiinni.

Mutta selittäisi kyllä koska noita datoja näkyi ainakin uusimmalla versiolla oudosti, eli vain huominen, ei eilinen / tänään. Nyt katsoin, että tämänpäiväinen data näkyy siinä etunäytöllä ja 4.2.5 valikossa, mutta ei vielä huomista dataa - koska sitä ei vielä ole tullut - eikä eilistä - mutta se voi olla toki siitäkin että eilen vasta palautin tuon aiemman version.. nyt lähdössä mökille juuri, että ei pääse katsomaan ennen kuin joskus alkuviikosta taas mitä datat pumpulla sanovat. Mutta aika surkeaa, että helposti pari euroa tai paljon enemmän menee sähköön päivässä, kun tuotteen mainostettu ominaisuus ei toimi!
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #13 : 02.02.23 - klo:13:05 »
Mulla on piuhalla kiinni. Ei se ongelma siitä johdu, höpöpuheita valmistajalta.

Talo kun rakennettiin niin kaikkeen tietenkin piuhat (cat7). Wifiä "kuuluu" käyttää vaan kännyköissä ja lappäreissä, ei kiinteässä infrassa.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #14 : 02.02.23 - klo:18:23 »
Joo, kieltämättä oudolta kuulosti tuo Niben teoria. Tuskin siellä koodissa tutkaillaan, että millä tavalla internjetissä kiinni ollaan ja eri tavalla toimittaisiin sen perusteella. Pitää katsoa silti onko tuohon edes piuhaa laitettu kiinni - 2 vuotta mennyt kaikki fine ilman tämän tutkimista tuolla langattomalla, niin ei ole kiinnostanut lähteä rikkomaan sitä mikä toimii. Valokuitupääte kiinni 3 tukiaseman Meshissä (joka ethernet backhaulilla kiinni toisissaan) ja siitä Meshin päätukiasemasta Netgearin switchin kautta Cattia myös kiinni ympäri taloa - harmi vaan, ettei nykyään enää useimmissa läppäreissä edes nykyään vakiona ethernet-liitintä, mutta kyllä se siellä puskee sitä 500-600 Mbps Wifin kauttakin eri laitteisiin (500Mbps maksettu), eikä droppeja havaittu yhteyksissä.. toki langallinen aina varmempi. Mutta ollaan varmaan samaa mieltä, että ei se kyllä nyt tältä osin ole siitä kiinni. Ei muuta kuin vahingonkorvauksia hakemaan, kun ei mainostettu ominaisuus toimi..  ::) ;D
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #15 : 13.02.23 - klo:18:23 »
Ei toimi vieläkään. Harmin paikka tämä juttu. Itse en saanut mitään vastausta tuesta... Nibe menettää päivittäin hintatiedot kesken päivän, tämän voi verifioida helposti niben omalta näytöltä.
Ohessa Niben sähkönkulutus suhteessa SPOT-hintaan. Piikit ovat käyttöveden keittoa, eikä se osu juuri lainkaan halvimmille hetkille...
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #16 : 17.02.23 - klo:07:13 »
Tuo on pakko olla nyt joku S-sarjan firmiksen tai myupklinkin rajapinnan ominaisuus, koska f1145 toimii kokoajan täysin ongelmitta. Toki tuolla Entso-e -rajapinnassa on myös ollut viime aikoina hitausongelmaa, niin mahtaako olla osasyy yhdessä jonkin puutteellisen virheenhallinnan kanssa?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #17 : 17.02.23 - klo:11:32 »
Hetki sitten tuli päivätys 2.16.10 -> 2.17.5. Täytyy toivoa että tästä olisi apua. Asennan tänään illasta. Nibe ei taida julkaista changelogeja?
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #18 : 17.02.23 - klo:11:39 »
Juuri itse myös huomasin tuon. Changelog oli tuolla https://myuplink.com/devices linkin takana, eli Päivitys saatavilla ja sieltä Julkaisutiedot. Kuulostaa, että jotain olisi ainakin yritetty fiksata! Pitää itse myös koittaa asentaa kun kotona illalla.

Version: 2.17.5
Release date: 2023-02-15
CHANGES
• VVMS: Fixed an issue that circulation pump GP 1 could give too low a flow (approx. 7-8 l/m on BF 1) despi-
te requested speed 100%
• S2125: Fixed an issue that could incorrectly generate alarm 538 ”Sensor error BP8 outdoor air heat pump”.
• F2120: Fixed an issue that could cause loss of communication between indoor and outdoor during update
• Updated handling of hot water in Smart price adaptation
• Minor adjustments to the menu and menu texts
• Fixed an issue that smart price adaptation was not displayed correctly in RMU S40
• Fixed an issue where devices could lose connection to myUplink and a restart was required to regain
connection
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #19 : 19.02.23 - klo:20:11 »
Ei tunnu muuttaneen mitään. Edelleen sanoo "No data is available" ja myös omat mittaukset vahvistavat: ei muutosta.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #20 : 20.02.23 - klo:11:00 »
Joo, valitettavasti näyttää täällä myös erittäin vähäiseltä SPA-vaikutus, jos sitä on ollenkaan. On kyllä käsittämätöntä, että rikkovat tuon varsin tärkeän ominaisuuden. Vähän sama kuin öljypoltin alkaisi käyttää tuplamäärän öljyä - sen verran eli tuplasti tulee helposti lisälaskua sähköstä, kun tämä ei toimi. Kun tästä kiireet vähenevät, niin pitää yrittää tukeen valittaa tai sitten katsoa mistä voi tehdä ihan reklamaation, perusteena se, että keskeinen tuotteen mainostettu ominaisuus ei toimi. Olisi kiva tietää kyllä toimiiko tämä millään softaversiolla, mutta kuten tuossa aiemmin arvailtiin, niin ehkä pörssisähködatan rajapinnassa on Niben päässä nyt jotain muuttunut ja selittäisi myös miksei dataa ole saatavilla...

Tosin nyt just kävin kattomassa ja siinä päänäkymässä se nyt näyttää kyllä noi hinnat ja tämän päivän datatkin oikein värikkäillä palkeilla.. pitää katsoa iltapäivällä tuleeko sinne näkyviin myös huominen data. Valikosta 4 katsomalla se näyttää tämän päivän hinnat, mutta Yesterday ja Tomorrow ovat edelleen harmaina. Huomisen puuttuminen siis loogista, mutta toi eilisen datan puuttuminen ei..
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #21 : 20.02.23 - klo:17:39 »
Jep! Eli nyt kun huomisen hinnat tuli, ei enää siinä kotinäytöllä näykään hinta, vaan se pahisn "No data is available". Valikossa missä voi valita noi Yesterday, Today, Tomorrow, näkyy huomisen hinta nyt OK, mutta kuluvan päivän dataa ei, eikä toki sitä eilistäkään. Eli huomisen hintojen hakeminen sotkee tuon vielä aamupäivällä oikein näkyneen kuluvan päivän hintakäyrän - ilmeisesti. Tää on ihan saletisti joku idioottimainen vika, jossa joku CSV-filen lopussa oleva ylimääräinen pilkku tai rivinvaihto sotkee ton..  ;D  Mutta surkea esitys kyllä Nibeltä.. Täytyy sinne nyt valittaa, kun sais eka päivätyötkin tehtyä...
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa nibetonttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #22 : 21.02.23 - klo:20:43 »
Joo, eilen valitin Niben tukeen. Tulihan sieltä vastauskin: "Valitettavasti tämä softa ei kojannut ongelmaa. Ruotsissa on tieto asiasta ja toivotaan, että saavat korjauuta asian seuraavassa versiossa."

Eli ainakin on tiedossa, eikä siellä vaan kuvitella, että nyt kaikki pelaisi kuin Strömsössä.. Odotus jatkuu, kuten myös OL3 osalta.. käsittämätöntä. Pian pitää varmaan rakentaa koko laitos uusiksi, kun viivästyy niin paljon, että pitää vaihtaa kaikki osat. Sanonpahan vaan..
Nibe S1255-12, 2021 168m2 yhden tason kivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys + kattokonvektori viilennykseen.

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 173
  • Foorumin perustaja
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #23 : 03.04.23 - klo:18:20 »
Toivottavasti saisivat SPA ominaisuuden korjattua, ihmeen kauan kestää korjaaminen. CSV tiedostossa pilkut varmaan sekaisin. Eikös Suomessa ja Ruotsissa kuitenkin numeroiden pisteet ja pilkut ole samassa formaatissa. Luulis että SPA on myös Ruotsissa havaittu rikkinäiseksi.

Syksyllä meinasin viritellä SPA päälle. Meinasin että jos olis vain laittanut käyttöveteen tuon päälle, mitä olette mieltä? Jos ei laittais lämmitykseen sitä niin ei talon lämpötilat niin heilahtelis. Luulen että aamulla on aina kuuma ja illalla kylmä. Vai onko tuo SPA edes järkevää ottaa käyttöön, ei ole vielä kokemusta.

Edut: Niben ohjeissa ei suositella SPAn käyttöä käyttövedelle mutta ei kerrota miksi…
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #24 : 03.04.23 - klo:20:27 »
Toivottavasti saisivat SPA ominaisuuden korjattua, ihmeen kauan kestää korjaaminen. CSV tiedostossa pilkut varmaan sekaisin. Eikös Suomessa ja Ruotsissa kuitenkin numeroiden pisteet ja pilkut ole samassa formaatissa. Luulis että SPA on myös Ruotsissa havaittu rikkinäiseksi.

Syksyllä meinasin viritellä SPA päälle. Meinasin että jos olis vain laittanut käyttöveteen tuon päälle, mitä olette mieltä? Jos ei laittais lämmitykseen sitä niin ei talon lämpötilat niin heilahtelis. Luulen että aamulla on aina kuuma ja illalla kylmä. Vai onko tuo SPA edes järkevää ottaa käyttöön, ei ole vielä kokemusta.

Edut: Niben ohjeissa ei suositella SPAn käyttöä käyttövedelle mutta ei kerrota miksi…

SPA käyttää tuota smart control -käyttöveden ohjausta ja en tiedä tekeekö jotain muutakin. Itse ainakin kokeilin sitä yhden päivän kunnes totesin, että illalla olisi ollut kylmä suihku edessä.

Helpommalla pääset, kun hankit esimerkiksi Shelly-releen, kytket sen potentiaalivapaaseen AUX-liitäntään ja ohjaat käyttöveden sillä. Itse ohjaan tällä hetkellä 17 kalleinta tuntia säästötilaan, eli vettä ei silloin juuri lämmitetä. Normaalitilan asetukset sitten niin, että vesi riittää käytännössä koko päiväksi. Shelly-relettä voi kontrolloida joko www.spot-hinta.fi tai www.porssari.fi (suosittelen enemmön jälkimmäistä, kun olen itse sitä ollut kaverin kanssa tekemässä, mutta ensimmäinenkin on erinomaisen hyvä ja toimiva palvelu).

SPA lämmityksessä toimii kohtalaisesti, mutta ei täydellisesti. Tähän aikaan vuodesta, kun yöllä on kylmä ja halpaa sähköä, taloa rankasti ylilämmitetään tarpeeseen nähden. Tuohon on tarkoitus kanssa liittää oma logiikka avustamaan/korvaamaan kokonaan Niben SPA estämällä kalliita tunteja myös AUX-tulojen kautta.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 173
  • Foorumin perustaja
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #25 : 03.04.23 - klo:21:44 »
Shelly kuviot tuntuu liian haastavilta kun ei ole sähkömiehen taitoja
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #26 : 03.04.23 - klo:22:39 »
Shelly kuviot tuntuu liian haastavilta kun ei ole sähkömiehen taitoja

Juu sähkömiehenhän siihen tarvitsee sen paikalleen laittamaan. Mutta asennuksen jälkeen tuo asetusten tekeminen ei vaadi mitään kummempaa taitoa. En tiedä saisiko tuollaiseen Shelly Plus -releeseen sähkötkin Nibestä esim Modbusin +12v -liitännästä?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Paikalla brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #27 : 04.04.23 - klo:08:45 »
Ei kai siinä sähkömiestä tarvi kun jännitteettömiin liitäntöihin työntelee johtoja ja muutenkin pelaa 12V jännitteellä?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #28 : 04.04.23 - klo:11:18 »
Ei kai siinä sähkömiestä tarvi kun jännitteettömiin liitäntöihin työntelee johtoja ja muutenkin pelaa 12V jännitteellä?

Kyllä kai tuossa virallisesti tarvitsee, kun taitaa olla siellä samassa rasiassa myös jännitteisempiä johtoja, ja jos pumpussa on takuu niin sehän saattaa raueta jos kytkentärasiaan koskee muu kuin sähkömies. Mutta jos tuntee vastuunsa ja tiedostaa riskit, niin helppohan tuo on liittää. Itse en vaan sitä uskalla kenellekään suositella itse tehtäväksi juuri edellämainituista syistä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #29 : 05.04.23 - klo:14:24 »
Mulla toimi SPA hienosti käyttöveden kanssa. Meinaan jatkossakin käyttää kunhan vaan korjaavat. Tänäähän tuli taas firmispäivitys. Lämmityksen ei tulisi mieleenkään laittaa SPA päälle.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #30 : 06.04.23 - klo:21:42 »
Lämmityksen ei tulisi mieleenkään laittaa SPA päälle.

Kiinnostaisi kuulla perusteluita tälle ajatukselle?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #31 : 07.04.23 - klo:09:35 »
Onkos jollain jo kokemusta korjasiko tämä uusin päivitys S-sarjalaisen SPA ongelman?

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #32 : 08.04.23 - klo:08:30 »
Kiinnostaisi kuulla perusteluita tälle ajatukselle?

Huonetermostaatit säätää lämpötilaa, ei maalämpöpumppu. Ehkä jos olisi puskurivaraaja niin sitten voisi harkita.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #33 : 08.04.23 - klo:10:06 »
Huonetermostaatit säätää lämpötilaa, ei maalämpöpumppu. Ehkä jos olisi puskurivaraaja niin sitten voisi harkita.

Ehkä invertteripumpun kanssa tuollainen toimiikin, mutta jos on reilusti betonilaattaa mihin lämpöä varata, niin ei noiden huonetermostaattien käytölle ole mitään välttämätöntä perustetta. Ja on-off -koneet ei muutenkaan oikein hyvin pelaa termostaattien kanssa yksiin.

 Meillä pysyy talo tasaisen lämpöisenä spa:n maksimivaikutuksella termostaatit täysillä. Ainoa ero tasaiseen lämmittämiseen on siitä, että pörssisähkön hinta on 20-25% alle keskiarvon.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Paikalla brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #34 : 09.04.23 - klo:09:35 »
Ehkä invertteripumpun kanssa tuollainen toimiikin, mutta jos on reilusti betonilaattaa mihin lämpöä varata, niin ei noiden huonetermostaattien käytölle ole mitään välttämätöntä perustetta. Ja on-off -koneet ei muutenkaan oikein hyvin pelaa termostaattien kanssa yksiin.

 Meillä pysyy talo tasaisen lämpöisenä spa:n maksimivaikutuksella termostaatit täysillä. Ainoa ero tasaiseen lämmittämiseen on siitä, että pörssisähkön hinta on 20-25% alle keskiarvon.
Meillä on on/off pumppu ja huonetermostaatit. Talo lämpenee aika reippaasti esim kun aurinko paistaa sisään tai lämmitetään takkaa jolloin leikkaan termostaateilla lämmityksen pois. Kierto on kuitenkin aina päällä kylppäreissä ja autotallissa. Näillä saa sekä vähennettyä energiankulutusta että leikattua ihan korkeimmat lämmöt pois.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #35 : 09.04.23 - klo:13:43 »
Meillä on on/off pumppu ja huonetermostaatit. Talo lämpenee aika reippaasti esim kun aurinko paistaa sisään tai lämmitetään takkaa jolloin leikkaan termostaateilla lämmityksen pois. Kierto on kuitenkin aina päällä kylppäreissä ja autotallissa. Näillä saa sekä vähennettyä energiankulutusta että leikattua ihan korkeimmat lämmöt pois.

Kevätaikaan toki näin. Talvella en oikein itse ole huomannut edes takkaa lämmitettäessä tilannetta, missä 23 asteeseen laitettu huonetermari puuttuisi peliin.

Ensi talveksi on ajatuksena vielä saada tuo lämpöpumpun ohjaus ottamaan huomioon tulevan vuorokauden ennustettu keskilämpö, niin uskoisin ettei jatkossa ole tarvetta noille termostaateille edes keväällä. Toki meillä on valuharkoista tehty talo, ja tuloilma on aina vähintään 18-asteista kun iv-konetta ennen on mlv-patteri talvella lämmittämässä ja kesällä jäähdyttämässä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #36 : 10.04.23 - klo:13:00 »
Näyttäisi nyt toimivan tuo SPA käyttövedelle. Vajaa viikon seurannut grafana-käyriä ja "keitot" osuu hyvin pörssihinnan halpoihin kohtiin kuten nyt tätä kirjoittaessa.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Paikalla brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #37 : 11.04.23 - klo:11:24 »
Kevätaikaan toki näin. Talvella en oikein itse ole huomannut edes takkaa lämmitettäessä tilannetta, missä 23 asteeseen laitettu huonetermari puuttuisi peliin.

Ensi talveksi on ajatuksena vielä saada tuo lämpöpumpun ohjaus ottamaan huomioon tulevan vuorokauden ennustettu keskilämpö, niin uskoisin ettei jatkossa ole tarvetta noille termostaateille edes keväällä. Toki meillä on valuharkoista tehty talo, ja tuloilma on aina vähintään 18-asteista kun iv-konetta ennen on mlv-patteri talvella lämmittämässä ja kesällä jäähdyttämässä.
Meillä on taas heti 25 astetta sisällä jos polttaa enemmän kuin 3 puuta kaminatakassa. Tuolla saa kivasti kovemmilla pakkasilla annettua lepoa koneelle kun katkoo lämmitystä niistä huoneista, missä sitä ei tarvita.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #38 : 16.04.23 - klo:09:45 »
Meillä on taas heti 25 astetta sisällä jos polttaa enemmän kuin 3 puuta kaminatakassa. Tuolla saa kivasti kovemmilla pakkasilla annettua lepoa koneelle kun katkoo lämmitystä niistä huoneista, missä sitä ei tarvita.

Sama täällä, ehdottoman hyvä jos saa toimimaan mieleisellään tavalla. Toki jonkilaista heiluntaa lämpötilassa voi aiheuttaa, mutta niin tekee SPA jo melko väkisin jos vaan kerran vrk lämmittöö kutrn meni meilläkin. Pieni vilun tunne sitäpaitsi hyvin muistutti pistämään pökköä pesään  :D
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa MatiMa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #39 : 28.05.23 - klo:12:13 »
Onko taas Niben päässä SPA ongelmia? Lämmityksen ohjaus näyttää Uplinkissä 0.0 läpi päivän vaikka normaalisti elää hinnan mukaan. Ongelma jatkunut jo useampia päiviä. Tosin näillä hinnoilla ei rahallisesti isoja säästöjä mutta kiinnostaisi missä mahdollinen vika.. Pumppu F1255

EDIT. Ongelma korjaantunut 29.5
« Viimeksi muokattu: 29.05.23 - klo:08:45 kirjoittanut MatiMa »