Moro
Alkoi muakin kiinnostamaan Niben sielunelämä kun pörssisähkö jossain vaiheessa edessä. Laite toiminut moitteetta sen 7 vuotta, mutta välipäivinä laitoin vehkeen nettiin ja Uplinkkiin, päivitin uusimman ohjelman sekä aloin keräämään tikulle dataa sekä otin sen uplinkin maksuversion.
Liitteenä muutama keissi, jotka itse havaitsin.
-asteminuutit sukeltaa kun nopea muutos lasketussa menovedessä (yleensä, ei aina). Laite jää jyrskyttää samoilla kompressorin kierroksilla pitkän aikaa. Tästä on ollut keskustelua aiemminkin.
- 2 kertaa EB1 ja EB3 virrat aloitti ihan helkutin moisen humpaamisen. Liittyy ilmeisesti tuohon edelliseen jollain tavalla.
- Kompuran käynnistykset olen saanut vähemmälle, muttei mitään havaintoa miten. Lähinnä pelannut asteminuuttien ja lisäyksien, alimman lämpötilan sekä ulkolämpötilan keskisarvoituksen kanssa. Sihdit putsattiin ja maapiiri täytettiin kuun puolivälissä.
Voin tehdä lisää kuvia tarpeen mukaan Uplinkistä ja kuukauden vaihteessa myös logintutkijalla. Listaan myös nykyiset asetukset. Saako ne tikulle ladatut asetukset jotenkin ihmiselle ymmärrettävään muotoon? Ois vähän helpompi jakaa teillekin.
Vesa