Virtausnopeuksien pitäisi olla suunnilleen sama kummassakin keruulenkissä.
Koska pitemmän lenkin virtausvastus on suurempi, suuremmasta putkipituudesta johtuen, on aivan oikein pitää sen piirin säätöhana täysin auki. 100 metrisen lenkin hanaa kuristetaan niin paljon, että sieltä palaa saman lämpöistä keruunestettä, kuin pidemmästäkin.
Paluulämpöjen mittauksessa ottakaa huomioon nestekierron hitaus. Yksi maanesteen kierto kestää yli 10 minuuttia. Älkää siis hosuko kiertoja säätäessänne.
Jos teillä on virtausmittausmahdollisuus, ei siinä tarvitse odottaa yhden kiertokerran tapahtumista.
Ehkä olisi syytä alkaa lämmitysjärjestelmän huolto puhdistamalla maapiirin kierrossa oleva keruupiirin siivilä siihen kertyneestä moskasta ja limasta.
Tarkastakaa myös, että maanestettä on riittävästi. Sitä pitäisi olla vähintään valkoisen "pullon" puoliväliin saakka.
Kone on aika pieni lämmitysteholtaan, 5,8 kW. On mahdollista, että sähkövastus voisi mennä päälle tehovajauksen takia.