Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee  (Luettu 1760 kertaa)

Poissa Ransu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee
« : 12.03.23 - klo:21:31 »
Järjestelmä on toiminut säätimen osalta moitteetta noin 15v kunnes nyt syksyllä huomasin että digitit/pikselit syttyi ja sammui vähän miten sattuu, eli numerot/kirjaimet sekoilivat omia aikojaan.

Nyt viime viikolla kun oli yksi talven kylmimmistä viikoista niin lämmöt laski sisällä 2...3 astetta. Säätökäyrän arvot olivat seuraavat, -20->49, 0->37, 20->22 ja mittausarvot olivat. Ulkolämpötila -3 ja L1 Menovesi 31 astetta vaikka minun järjen mukaan pitäisi olla lähempänä 40 astetta? Talo on siis patteriverkolla.

No, muutin noita säätökäyrän arvoja seuraavasti -20->51, 0->42, 20->24 MUTTA mittausarvot eivät muuttuneet mihinkään kahden tunnin odotuksen jälkeenkään!

Eli, näyttää siltä että säädin on jossain vaiheessa jumittunut näihin arvoihin (L1 Menovesi 31 astetta) ja nyt kun olisi tarvittu pattereihin lisää potkua niin asia huomattiin.

Onkohan muilla tullut vastaan tämänkaltaista ongelmaa ja miten on ratkennut? No lämmitellään lisää varaavalla takalla tässä nyt "pari päivää" ja mietitään/soitellaan josko joku ammattilainen kerkiäisi paikan päälle.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee
« Vastaus #1 : 13.03.23 - klo:09:08 »
Oumanissa voi olla sekoilun syynä kuivahtanut isokokoinen, piirikortille pystyyn asennettu 3300 uF elektrolyytikondensaattori, joka suodattaa Oumanin käyttösähköä.
Kannattaisi varmaankin vaihtaa / vaihdattaa se.
Katso liitekuva.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee
« Vastaus #2 : 13.03.23 - klo:10:39 »
Kyllä vahvasti vaikuttaisi että Oumanin konkka 3300uF 25V on kuivahtanut ja siksi ohjelma sekoilee ja säätää tai jättää säätämättä asetuksien mukaan.
15vuoden käyttöikä ongelmitta tukee myös konkan heikkenemistä,niissä on sisällä elektrolyyttinestettä joka haihtuu tms ja konkan kapasitanssiarvo alkaa heiketä jolloin Oumanin logiikan käyttöjännite ei pysy vakaana vaan notkahtelee ja logiikka tekee vääriä toimintoja tai lakkaa osittain toimimasta

Konkka on juotettu piirilevylle kahdella jalalla ja konkan koteloon on merkitty napaisuus,+ ja - ,uusi konkka pitää juottaa samalla tavalla.

Uusia konkkia löytyy useimmista elektroniikkaliikkeistä esim tuolta:
https://www.elfadistrelec.fi/fi/radiaalinen-elektrolyyttikondensaattori-3300uf-825ua-25v-4a-panasonic-eeuhd1e332/p/30014090?trackQuery=elektrolyytti+3300uF+25V&pos=2&origPos=2&origPageSize=50&track=true
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Ransu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee
« Vastaus #3 : 13.03.23 - klo:18:52 »
Kiitoksia nopeista kommenteista!

Asiaa tarkemmin tutkittuani totesin kuitenkin että suntin säädin jota Ouman 202S sähköisesti ohjaa joko pienemmälle tai suuremmalle oli täysin jumissa, eli Oumanin komennoista ja säätököyrän/ulkolämpötilan arvoista huolimatta patteriverkkoon meni koko ajan 31 asteista vettä.

Laitoin säätimen käsikäytölle (käden kuva) mutta en saanut säätövipua liikkumaan mihinkään suuntaan. Seuraavaksi irroitin koko säätimen ja papukaijapihdeillä sain keskiakselia sen verran liikuteltua (ees taas monia kertoja) että sain todettua patteriverkkoon menevän veden lämpötilan muuttuvan suntin asennon mukaan.

Saatuani akselin liikkumaan (edes jonkiverran) laitoin säätimen takaisin paikoilleen ja "vivun" automaattikäytölle, nyt pattereihin menee säätökäyrän mukaista vettä 38 astetta. Onkohan tuohon suntin "herkistämiseen" mitään muuta keinoa kuin manuaalisesti käännellä sitä auki ja kiinni?

Tällä kertaa päästiin näin helpolla ja halvalla :-)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee
« Vastaus #4 : 13.03.23 - klo:19:47 »
Jatketaanpa tähän samaan ketjuun

Minulla on 16v ikäinen L-Ässä ja siinä sekoilee Oumanin näytöllä numerot ja kirjaimet. Vika on ollut jo useita vuosia.
Mutta muuten toimii oikein

Olisikohan syynä tuo Oumanin konkka?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 467
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee
« Vastaus #5 : 13.03.23 - klo:22:16 »
Meillä vaihdettiin VS malliin joskus takuuaikana uusi näyttö Oumanniin samanlaisten oireiden takia. Sitä en osaa sanoa, voiko näytön sekoilu johtua jostain muusta viasta.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee
« Vastaus #6 : 16.03.23 - klo:09:04 »
Onkohan tuohon suntin "herkistämiseen" mitään muuta keinoa kuin manuaalisesti käännellä sitä auki ja kiinni?

Näyttäisi suntti olevan Vexven Termomix.

Herkistely toimii noissa hetken, mutta jos ei säädy aktiiviisesti niin alkaa vanhemmiten jumittelemaan.

Siihen löytyy korjaussarjaa ihan järkihintaan, tulee uudet sisuskalut, kansi ja tiivisteet.

Vaihtoehtona on purkaa vanha, puhdistaa ja voidella liikkuvat osat.

Tuolta löytyy jonkinlainen räjäytyskuva: https://vexve.studio.crasman.fi/file/dl/i/WPOIaA/h7aaW3sTWluFTyCn3it0Ww/Termomix_A-C-D_manual_FI-DE-EN-SE-FR-RU.pdf
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Geopro/Ouman 202S säädin sekoilee
« Vastaus #7 : 16.03.23 - klo:09:29 »
Jatketaanpa tähän samaan ketjuun

Minulla on 16v ikäinen L-Ässä ja siinä sekoilee Oumanin näytöllä numerot ja kirjaimet. Vika on ollut jo useita vuosia.
Mutta muuten toimii oikein

Olisikohan syynä tuo Oumanin konkka?

ATS

Muutaman Ouman EH-80 säätimen olen korjannut uusimalla ison konkan.Niissä kaikissa vanhalla heikentyneellä konkalla oli säätimen säätö toiminta mennyt epämääräisesti sekaisin,lämmönsäätö ei pysynyt asetetuissa arvoissa vaan seilasi laidasta laitaan ja välillä jämähti liikkumattomaksi.
Toiminta palautui normaaliksi kun ison konkan vaihtoi uuteen.

Eli jos säädöt toimii oikein niin tuskin konkasta johtuu näytön sekoaminen.

Yksi tapaus vuosien takaa oli muistaakseni IVT:n pumpussa että näytössä rullasi lukemia ja tekstiä sekavana "mössönä",se korjautui kun katkaisi hetkeksi pumpun päävirran ja laittoi sitten virrat takaisin päälle. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m