Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 AUX-liitäntä ja loma-asetus  (Luettu 1503 kertaa)

Poissa Maukkis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1245 AUX-liitäntä ja loma-asetus
« : 16.03.23 - klo:10:44 »
Olisi tarve saada pumppu loma-asetukselle ja pois etänä.
Osaako joku viisaampi kertoa onnistuuko esim. Shellyn releellä?
Ohjelmoinnin osalta homma ehkä hallussa mutta onnistuuko homma AUX-liitännän kautta?
Oma Nibe siis niin vanha ettei ole verkkoyhteyttä valmiina.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 AUX-liitäntä ja loma-asetus
« Vastaus #1 : 16.03.23 - klo:13:06 »
Aux-liitäntä toimii potentiaalivapaalla releellä, eli jos vain aux-vaihtoehdoista löytyy sopivat ohjausvaihtoehdot, niin varmasti toimii. Itsekin paraikaa virittelen kaverin kanssa pörssisähköohjausta juuri shellyn/mikrokontrollerin avulla, ja omaa Nibeä lisäohjaan Raspi pico w:n relemoduulilla juuri noiden aux-liitäntöjen avulla.

En muista löytyykö aux-valikosta suoraan uplinkin tapaista loma-asetusta, mutta joka tapauksessa ainakin useampikanavaisella shellyllä voit tehdä omat loma-asetukset, eli vaikkapa 1 kanava ohjaa käyttöveden säästölle, toinen tiputtaa lämpötilaa jne.

Tuohon shellyn etäohjaamiseen en osaa enempää ottaa kantaa, mutta kunhan saadaan lähiaikoina tuo meidän portaali julkaisukelpoiseen kuntoon, niin tarvittaessa voit ottaa sen käyttöön! ;D
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Olde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 AUX-liitäntä ja loma-asetus
« Vastaus #2 : 16.03.23 - klo:20:40 »
Olisi tarve saada pumppu loma-asetukselle ja pois etänä.
Osaako joku viisaampi kertoa onnistuuko esim. Shellyn releellä?
Ohjelmoinnin osalta homma ehkä hallussa mutta onnistuuko homma AUX-liitännän kautta?
Oma Nibe siis niin vanha ettei ole verkkoyhteyttä valmiina.

Aux "Ulkoinen säätö" itsellä releen perässä ja sen asetus -4. Kuvissa MLP kulutus kuvana sekä kiertoveden lämpötila.
Ko. toiminnolla voi helposti rankentaa lämmityksen loma-asetuksen, mutta toki myös muitakin vaihtoehtoja löytyy.
Shellyn perään jos laitat, niin tilaa voi vaihtaa etänä apista / ohjelmoida ajallisesti tai laittaa pörssisähkön perään. Katso kuitenkin passeli shelly tähän käyttöön, sillä kaikki ei sovellu.


Poissa Maukkis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 AUX-liitäntä ja loma-asetus
« Vastaus #3 : 17.03.23 - klo:14:03 »
Näillä ajattelin homman toteuttaa:
Vaihtoehtona on Shelly plus 1 2kpl tai sitten raspin relekortti.
Toinen Shelly pudottamaan kiertoveden lämpötilaa ja toinen käyttöveden pois päältä.
Harmi kun ei suoraan saa loma-asetusta 1 releellä, tulee turhaa kikkailua tässä tapauksessa  :)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 AUX-liitäntä ja loma-asetus
« Vastaus #4 : 17.03.23 - klo:15:18 »
Näillä ajattelin homman toteuttaa:
Vaihtoehtona on Shelly plus 1 2kpl tai sitten raspin relekortti.
Toinen Shelly pudottamaan kiertoveden lämpötilaa ja toinen käyttöveden pois päältä.
Harmi kun ei suoraan saa loma-asetusta 1 releellä, tulee turhaa kikkailua tässä tapauksessa  :)

Shelly plus 2 ajaa saman asian yhdellä kappaleella laitteita? Laittaa vaan saman logiikan/skriptin ohjaamaan molemmat kanavat yhtäaikaa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Maukkis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 AUX-liitäntä ja loma-asetus
« Vastaus #5 : 07.09.23 - klo:09:17 »
Shelly plus 2 ajaa saman asian yhdellä kappaleella laitteita? Laittaa vaan saman logiikan/skriptin ohjaamaan molemmat kanavat yhtäaikaa.

Laitoin Shelly Plus 2PM tulille, homma rokkaa, mutta ei Niben omalla sähkön syötollä 12v.
Laitoin erillisen muuntajan sekä AUX1 ja AUX2 tuloiksi ja homma toimii niin kuin pitääkin.
Kiitokset vinkeistä.